Forum
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung (Bauelemente)
» » » » » Ich habe hier einen Hochstrom-Trafo mit folgenden Daten:
» » » » » Primär 220V 14.5A 3.2kVA
» » » » » Sekundär 2V 1000A
» » » »
» » » » finde ich schon komisch, dass aus primär 3,2kVA, nur sekundär
» » » 2*1000=2kVA
» » » » herauskommen.
» » »
» » » cos(phi)
»
» » Verstehe nicht, was du damit sagen willst.
»
» Scheinleistung vs Wirkleistung.
»
» » Kannst du dich auch in ganzen
» » Verständlichen Sätzen ausdrücken?
»
» Unnötig.
Ich habe hier einen Trenntrafo, der heute gemessen, bei 1,133kW Leistungsabgabe eine primärseitige Aufnahme von 1,260kVA hat.
Da schienen mir die Daten 2kVA bei 3,2kVA doch recht unplausibel.
Gesamter Thread:
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch
, 09.11.2025, 14:37
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:12
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:14
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 09.11.2025, 15:41
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch
, 10.11.2025, 07:56
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 10.11.2025, 08:59
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale
, 09.11.2025, 17:17
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 09.11.2025, 18:47
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale
, 09.11.2025, 22:22
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 10.11.2025, 00:16
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale
, 10.11.2025, 10:36
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 10.11.2025, 18:02