Forum
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises (Bauelemente)
» Hallo Leute,
» 
» ich bin gerade dabei einen Widerstand für die Entladung eines
» Zwischenkreiskondensators auszulegen. Die Entladung soll über zwei
» parallele Widerstände erfolgen.
» 
» Hier erst mal die Daten:
» Czk = 1mF
» Uzk = 600V DC
» 5tau < 1s
» R2 || R1 = 330 Ohm || 330Ohm = 165 Ohm
» tau = 0.165
» 
» Die passenden Schütze habe ich bereits ausgewählt.
» 
» Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände
» liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige Leistung
» ab können, oder?! (Pmax = ca 2200W bei Imax ca.4A).
» 
» Ebenfalls habe ich die umzusetzende Leistung über 1s ausgerechnet und komme
» auf ~180W. Stimmt das?
» 
» Ich habe mir diesen Widerstand ausgesucht:
» http://de.rs-online.com/web/p/leistungswiderstande-im-alugehause/7205546/
» 
» Kann bzw. sollte ich einen anderen wählen? Ist dieser überdimensioniert?
» 
» Danke schonmal für eure Antworten!
» 
» Viele Grüße
Rein Interesse halber, welchen Schütz nimmst du, der sollte ja einen Öffner haben, der 600V DC aushält und den Impulsstrom. 
Da bei der Spannung eigentlich immer 2 Elkos in Reihe sind mit Ausgleichswiderständen sollte man auch bedenken, das diese nur ausreichend klein sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen bei dieser Schnellentladung.
Gesamter Thread:
 , 03.02.2016, 11:12
, 03.02.2016, 11:12 , 03.02.2016, 11:24
, 03.02.2016, 11:24 , 03.02.2016, 11:34
, 03.02.2016, 11:34 , 03.02.2016, 11:40
, 03.02.2016, 11:40 , 03.02.2016, 14:36
, 03.02.2016, 14:36 , 04.02.2016, 10:37
, 04.02.2016, 10:37 , 04.02.2016, 20:31
, 04.02.2016, 20:31 , 04.02.2016, 20:40
, 04.02.2016, 20:40 , 04.02.2016, 21:28
, 04.02.2016, 21:28 , 05.02.2016, 05:34
, 05.02.2016, 05:34 , 05.02.2016, 11:08
, 05.02.2016, 11:08 , 05.02.2016, 13:28
, 05.02.2016, 13:28 , 05.02.2016, 14:00
, 05.02.2016, 14:00 , 05.02.2016, 18:39
, 05.02.2016, 18:39 , 09.02.2016, 09:59
, 09.02.2016, 09:59
 Board-Ansicht
Board-Ansicht