Forum
Transformator Leerlaufversuch Phasenverschiebung=const? (Bauelemente)
Hi, 
d.h. die Phasenverschiebung ist zunächst const. sobald jedoch der Ferritkern in die Sättigung geht treten die Veränderungen auf.
Ich möchte gerne die el. Kenngrößen des Trafos (R1, R2´ X1, X2´, Xh und RFE) ermitteln.
Das Problem ist das ich die aufgenommene Leistung nicht messen konnte.
Gemessen wurde lediglich 
im Leerlauf:
Primärspg 
Primärstrom
Sekundärspg 
Kurzschluss:
Primärspg
Primärstrom
Sekundärstrom
Kann man daraus die Kenngrößen ermitteln?
VG
Cascade
» Hallo,
» 
» wenn die Induktivität konstant wäre, wäre auch der Phasenwinkel konstant.
» Das sich Eisen aber nur bis etwa  1,5 Tesla magnetisieren lässt, wirkt das
» Eisen nicht mehr mit dem vollen µFe. Folglich sinkt die Induktivität und
» damit läuft der Phasenwinkel immer weiter von 90° weg.
» 
» Mikee
Gesamter Thread:
 , 09.09.2015, 11:11
, 09.09.2015, 11:11 , 10.09.2015, 10:27
, 10.09.2015, 10:27 , 10.09.2015, 11:04
, 10.09.2015, 11:04 , 10.09.2015, 16:50
, 10.09.2015, 16:50
 Board-Ansicht
Board-Ansicht