» Hallo,
»
» ich möchte in einem Neubau im Keller eine kleine Tk-Anlage (Telekom
» T-Concept XI420) installieren. Vom Keller gehen sternförmig Kabel (Typ:
» 6x2x0,6) in jedes Zimmer, in dem ein Telefon stehen soll.
» Zum Verlegen des So-Bus habe ich mir folgendes überlegt:
»
» Ich verwende 4 Adern (je 2 Adernpaare) um eine Dose "anzufahren". Mit 4
» weiteren Adern (desselben Kabels) "fahre" ich dann zur nächsten Dose. Von
» dieser weiter zur Nächsten usw.!
»
» Da ja alle Kabel im Keller ankommen, muss also die Verdrahtung der Adern,
» die von einer Dose "ankommen" mit den Adern die zur nächsten Dose
» "weggehen" im Keller erfolgen.
»
» Nun meine Frage:
» ----------------
» Wie soll ich diese Verdrahtung am besten vornehmen?
»
» Eine Möglichkeit wäre Löten + Schrumpfschlauch (macht aber viel Arbeit, da
» ich 6 IAE/UAE-Dosen verlegen möchte, also insgesamt 5*4=20
» "Verdrahtungsstellen" habe).
» Bei Conrad habe ich gesehen, dass es sog. Verbindungs- und Verteilerdosen
» gibt, mit Schraub- oder LSA-Technik (Art.-Nr: 921749-62 bzw. 921743-62).
» Wäre so etwas eine gute Lösung oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
»
»
» Vielen Dank
» Thorsten
Hallo Thorsten,
ich habe hier bei mir eine dieser Conrad-Verbindungsdosen mit Schraubanschluss im Einsatz. Der Vorteil ist, dass so auch nachträgliche Ergänzungen oder Änderungen ohne großen Aufwand möglich sind, ist also eine sehr saubere Angelegenheit.
Viele Grüße,
Björn |