Chese_87
05.12.2023, 15:37 |
Analogsignal begrenzen (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Frequenzumrichter und einem Analogsignal.
Der Frequenzumrichter sendet an meine SPS ein Analogsignal 0-10V.
Leider ist dieses Signal bei 100% Drehzahl nicht genau 10V sondern 10,1V bzw. 10,2V. Die Eingangskarte der SPS kann mit dieser Spannung nichts anfangen und wertet es als 0V. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das Analogsignal auf knapp unter 10V begrenzen kann?
MfG Christian |
xy
05.12.2023, 15:44
@ Chese_87
|
Analogsignal begrenzen |
Spannungsteiler. |
Chese_87
05.12.2023, 16:03
@ xy
|
Analogsignal begrenzen |
» Spannungsteiler.
Vielen Dank für deine Antwort, aber ich glaube ein Spannungsteiler funktioniert hier nicht. Das Analogsignal variiert ja mit der Spannung. Bei 5V Ausgangspannung würde er mir ja diese auch verfälschen. |
Offroad GTI
05.12.2023, 16:11
@ Chese_87
|
Analogsignal begrenzen |
» Vielen Dank für deine Antwort, aber ich glaube ein Spannungsteiler
» funktioniert hier nicht. Das Analogsignal variiert ja mit der Spannung. Bei
» 5V Ausgangspannung würde er mir ja diese auch verfälschen.
Kannst du den Proportionalitätsfaktor nicht im Programm anpassen?
Was ist das überhaupt für eine SPS, dass diese bei >10V auf einmal 0V "misst"? |
bigdie
05.12.2023, 16:29
@ Chese_87
|
Analogsignal begrenzen |
» Hallo Leute,
» ich habe ein Problem mit einem Frequenzumrichter und einem Analogsignal.
» Der Frequenzumrichter sendet an meine SPS ein Analogsignal 0-10V.
Bist du sicher? In der Regel ist das umgekehrt |
Thomas Kuster
05.12.2023, 20:33
@ Chese_87
|
Analogsignal begrenzen |
Hallo Chese_87
schaltungstechnisch lässt sich das so lösen :
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas |
Pitsch
06.12.2023, 14:53
@ Offroad GTI
|
Analogsignal begrenzen |
» » Vielen Dank für deine Antwort, aber ich glaube ein Spannungsteiler
» » funktioniert hier nicht. Das Analogsignal variiert ja mit der Spannung.
» Bei
» » 5V Ausgangspannung würde er mir ja diese auch verfälschen.
» Kannst du den Proportionalitätsfaktor nicht im Programm anpassen?
»
» Was ist das überhaupt für eine SPS, dass diese bei >10V auf einmal 0V
» "misst"?
Hallo Chese_87
Du musst im SPS-Programm, die entsprechende Codezeile anpassen.
If Eingangssignal >= 10V Then Eingangssignal = 10V.
So irgendwie. Je nach Programmiersprache die Du verwendest.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |