Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Poti

E-Mail

09.04.2020,
14:15
 

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse (Elektronik)

Tag,
wir haben im Haus die komplette Elektrik erneuern lassen. Ich habe aber das Gefühl das der Elektriker hier und da ein bisschen gefuscht hat. Vorallem mache ich mir sorgen um eine nicht korrekte Erdung der Potentialausgleichsschiene. Dabei hatte der Elektriker einen Draht von der Potentialausgleichsschiene einfach in das Fundament gesteckt. So weit ich weiß ist für eine korrekte Fundamenterdung aber ein Ringerder nötig.

Wenn ich nun vom TV ein HDMI Kabel mit meinem Blu-Ray-Player verbinde, funkt es manchmal. Ich habe schon mehrere Fernsehgeräte damit geschrottet...

Nun habe ich 2 Fragen:
1. Reicht es, den Draht von der Potentialausgleichsschiene einfach in das Fundament zu stecken?

2. Kann das Masseproblem das Blu-Ray-Player an einer unzureichenden Erdung der Potentialausgleichsschiene liegen?

Vielen Dank im Voraus :)

xy(R)

E-Mail

09.04.2020,
14:52

@ Poti

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» 1. Reicht es, den Draht von der Potentialausgleichsschiene einfach in das
» Fundament zu stecken?

Nein.


» 2. Kann das Masseproblem das Blu-Ray-Player an einer unzureichenden Erdung
» der Potentialausgleichsschiene liegen?

Nein.

Poti

09.04.2020,
15:05

@ xy

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» » 1. Reicht es, den Draht von der Potentialausgleichsschiene einfach in
» das
» » Fundament zu stecken?
»
» Nein.
»
»
» » 2. Kann das Masseproblem das Blu-Ray-Player an einer unzureichenden
» Erdung
» » der Potentialausgleichsschiene liegen?
»
» Nein.

Danke für Deine Einschätzung. Antwort zwei klingt schon mal gut.

So weit ich weiß, ist es nicht Vorschrift die Potentialausgleichsschiene zu Erden. Es kommt immer auf den Fall an, aber genau kenne ich mich nicht aus.

Ab wann besteht die Pflicht oder ist es sinnvoll eine korrekte örtliche Erdung für die PAS herzustellen?

xy(R)

E-Mail

09.04.2020,
15:13

@ Poti

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» So weit ich weiß, ist es nicht Vorschrift die Potentialausgleichsschiene zu
» Erden. Es kommt immer auf den Fall an, aber genau kenne ich mich nicht
» aus.
»
» Ab wann besteht die Pflicht oder ist es sinnvoll eine korrekte örtliche
» Erdung für die PAS herzustellen?

Erdung muss sein, und es gibt an sich eine Nachrüstpflicht.

$Gast$

09.04.2020,
16:59

@ Poti

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

»
»
» So weit ich weiß, ist es nicht Vorschrift die Potentialausgleichsschiene zu
» Erden. Es kommt immer auf den Fall an, aber genau kenne ich mich nicht
» aus.
»
» Ab wann besteht die Pflicht oder ist es sinnvoll eine korrekte örtliche
» Erdung für die PAS herzustellen?

1. Ist kein Ringerder vorhanden, so ist ein Staberder vorzusehen, der an der Potischiene angeschlossen wird.
2. Verbindung vom Hausanschluß zur Potischiene bei TN-C und/oder TN- C/S
3. Überspannungsableiter 4pol. im Zähleranschlußraum (Einspeisung) ist unabdingbar, an den PA mit anschließen.
4. Antennenanlage mit in den PA einbeziehen
......
X. TAB des zuständigen EVU`s einsehen, sollte im Netz des Energieversorgers eingesehen werden können.

Wolfgang Horejsi(R)

09.04.2020,
18:39

@ $Gast$

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» »
» »
» » So weit ich weiß, ist es nicht Vorschrift die Potentialausgleichsschiene
» zu
» » Erden. Es kommt immer auf den Fall an, aber genau kenne ich mich nicht
» » aus.
» »
» » Ab wann besteht die Pflicht oder ist es sinnvoll eine korrekte örtliche
» » Erdung für die PAS herzustellen?
»
» 1. Ist kein Ringerder vorhanden, so ist ein Staberder vorzusehen, der an
» der Potischiene angeschlossen wird.
» 2. Verbindung vom Hausanschluß zur Potischiene bei TN-C und/oder TN- C/S

Gibt es TN-C noch?

$Gast$

09.04.2020,
18:58

@ Wolfgang Horejsi

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» Gibt es TN-C noch?

In Altbauten Millionenfach!

Ein Staberder muß nach Auflagen des EVU´s, Stadtwerke... etwaig beim TN-C nachgerüstet werden.

Werden Wasserleitungen für Anwesen von metallischen Rohren, die quasi als "Fundamenterder" fungierten, gegen PE (Kunststoff) ausgewechselt, werden Hauseigentümer
von EVU`s, Stadtwerken.. angeschrieben, den Potentialausgleich zu errichten, was widerum mit einem Staberder ... erfolgt.

AufArbeit

09.04.2020,
19:39

@ xy

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» » 1. Reicht es, den Draht von der Potentialausgleichsschiene einfach in
» das
» » Fundament zu stecken?
»
» Nein.
»
»
» » 2. Kann das Masseproblem das Blu-Ray-Player an einer unzureichenden
» Erdung
» » der Potentialausgleichsschiene liegen?
»
» Nein.

Eine korrekte Erdung hilft nicht, wenn der Player potentialfrei läuft und nur der Fernseher z.B. über eine Sat Schüssel geerdet ist. Dann wäre es besser den Player separat zu erden, damit auf Playerseite keine hohen Spannung am HDMI-Schirm auftreten kann. Kaputt geht das ja, weil es eine Potentialdifferenz zwischen Player und Fernseher im Moment des Verbindens gibt.

JBE

09.04.2020,
23:38
(editiert von JBE
am 09.04.2020 um 23:57)


@ Poti

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» Tag,
» wir haben im Haus die komplette Elektrik erneuern lassen. Ich habe aber das
» Gefühl das der Elektriker hier und da ein bisschen gefuscht hat. Vorallem
» mache ich mir sorgen um eine nicht korrekte Erdung der
» Potentialausgleichsschiene. Dabei hatte der Elektriker einen Draht von der
» Potentialausgleichsschiene einfach in das Fundament gesteckt. So weit ich
» weiß ist für eine korrekte Fundamenterdung aber ein Ringerder nötig.
»
» Wenn ich nun vom TV ein HDMI Kabel mit meinem Blu-Ray-Player verbinde,
» funkt es manchmal. Ich habe schon mehrere Fernsehgeräte damit
» geschrottet...
»
» Nun habe ich 2 Fragen:
» 1. Reicht es, den Draht von der Potentialausgleichsschiene einfach in das
» Fundament zu stecken?
»
» 2. Kann das Masseproblem das Blu-Ray-Player an einer unzureichenden Erdung
» der Potentialausgleichsschiene liegen?
»
» Vielen Dank im Voraus :)

Ein Mantelstromfilter kann helfen in der Antennenleitung, zwischen Antennendose und Fernseher.

Verwende stehts eine gemeinsame Steckdosenleiste an dem deine Geräte betrieben werden.

Trenne alle Geräte vom Netz bevor du sie mit einander verbindest, so verhinderst du Potentialausgleich.

bigdie(R)

10.04.2020,
19:38

@ xy

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

»
» Erdung muss sein, und es gibt an sich eine Nachrüstpflicht.
Nö, nicht in einer alten Anlage, es sei denn, man hat TT-Netz oder eine Antenne außerhalb des Schutzbereiches vom Haus.
Ansonsten braucht man nur einen Potentialausgleich. In den müssen aber z.B. auch die hausinternen Antennenleitungen einbezogen werden.
Fernseher muss man unterscheiden. Es gibt SK II Geräte (ohne Schukostecker) und SK I Geräte (mit Schukostecker) Durch die Y-Kondensatoren des Entstörfilters hat man bei den SK II Geräten 115 V auf Gerätemasse. Das wird dann normalerweise über den Antennenanschluß abgeleitet. Da funkt es dann oft auch beim Anstecken. Sind die Antennenleitungen aber nicht in den Potentialausgleich eingebunden, funktioniert das natürlich nicht. Und dann funkt es, wenn man ein anderes Gerät anschließt welches irgend eine Verbindung zur Erde oder PE hat.

Poti

11.04.2020,
00:02

@ bigdie

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!

Nochmal zum Player: Habe ich richtig verstanden, dass wenn ich einen Funken am HDMI-Kabel beim Einstecken verhindern will, ich den Player Erden muss?
Meine aktuelle Situation: TV mit Schukostecker wird via HDMI-Kabel mit dem Blu-Ray-Player (Euro-Stecker, Schutzklasse 2, Metallgehäuse) verbunden. Satellit oder Kabelempfang benutze ich nicht, schaue also ausschließlich Blu-Ray. Kann das Problem mit dem Funken an der fehlenden Erdung der PAS liegen? Oder kann man das ausschließen?

Schönes Wochenende noch!

xy(R)

E-Mail

11.04.2020,
01:03

@ Poti

Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse

» Kann das Problem mit dem Funken an der fehlenden Erdung der PAS
» liegen? Oder kann man das ausschließen?

Das kann man mit Sicherheit ausschließen. Es handelt sich eindeutig um einen Bedienungsfehler.