oldi

22.02.2020,
20:50
 

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? (Elektronik)

Hallo,

ich habe in meiner Garage eine CEE-Dose für Starkstrom. Nun möchte ich diese erweitern mit 2 normalen Steckdosen. Ist es erlaubt eine Abzweigung von der CEE-Dose zu zwei normalen Steckdosen zu machen um dann jeweils 230V auf den Steckdosen zu haben? Oder muss das zwingend durch eine neue Leitung erfolgen? Mir ist natürlich klar dass ich dann die CEE-Dose und die 230V Dosen nicht gleichzeitig benutzen sollte wegen der hohen Ströme.

Die jetzige Leitung (5x 2,5mm²) ist mit 16A abgesichert.

Danke schon mal :)

gast

22.02.2020,
21:22

@ oldi

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» Hallo,
»
» ich habe in meiner Garage eine CEE-Dose für Starkstrom. Nun möchte ich
» diese erweitern mit 2 normalen Steckdosen. Ist es erlaubt eine Abzweigung
» von der CEE-Dose zu zwei normalen Steckdosen zu machen um dann jeweils 230V
» auf den Steckdosen zu haben? Oder muss das zwingend durch eine neue Leitung
» erfolgen? Mir ist natürlich klar dass ich dann die CEE-Dose und die 230V
» Dosen nicht gleichzeitig benutzen sollte wegen der hohen Ströme.
»
» Die jetzige Leitung (5x 2,5mm²) ist mit 16A abgesichert.
»
» Danke schon mal :)
ist ok
gibt es mit 1 steckdose als fertiggerät
als kabeltrommel auch mit 3 steckdosen

bigdie(R)

22.02.2020,
21:40

@ oldi

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» Hallo,
»
» ich habe in meiner Garage eine CEE-Dose für Starkstrom. Nun möchte ich
» diese erweitern mit 2 normalen Steckdosen. Ist es erlaubt eine Abzweigung
» von der CEE-Dose zu zwei normalen Steckdosen zu machen um dann jeweils 230V
» auf den Steckdosen zu haben? Oder muss das zwingend durch eine neue Leitung
» erfolgen? Mir ist natürlich klar dass ich dann die CEE-Dose und die 230V
» Dosen nicht gleichzeitig benutzen sollte wegen der hohen Ströme.
»
» Die jetzige Leitung (5x 2,5mm²) ist mit 16A abgesichert.
»
» Danke schon mal :)
Ist OK, sofern vor der CEE ein FI-Schutzschalter mit 30mA Auslösestrom ist. Seit 2009 dürfen Steckdosen ohne Fi nicht mehr installiert werden.

ollanner(R)

22.02.2020,
22:58
(editiert von ollanner
am 22.02.2020 um 23:01)


@ gast

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» gibt es mit 1 steckdose als fertiggerät

So wie dies: http://www.baufachhaus.de/Stromverteiler-Baustromverteiler

» als kabeltrommel auch mit 3 steckdosen
https://www.bueromarkt-ag.de/kabeltrommel_brennenstuhl_garant_cee_1_30m,p-1182720.html

--
Gruß
Der Ollanner

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
22.02.2020,
23:45

@ oldi

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» Hallo,
»
» ich habe in meiner Garage eine CEE-Dose für Starkstrom. Nun möchte ich
» diese erweitern mit 2 normalen Steckdosen. Ist es erlaubt eine Abzweigung
» von der CEE-Dose zu zwei normalen Steckdosen zu machen um dann jeweils 230V
» auf den Steckdosen zu haben? Oder muss das zwingend durch eine neue Leitung
» erfolgen? Mir ist natürlich klar dass ich dann die CEE-Dose und die 230V
» Dosen nicht gleichzeitig benutzen sollte wegen der hohen Ströme.
»
» Die jetzige Leitung (5x 2,5mm²) ist mit 16A abgesichert.
»
» Danke schon mal :)

Der Gesamtstrom pro Phase ist mit 16A abgesichert. Wenn Drehstromseitig 2kW Belastung vorliegt, kannst Du an den beiden Phasen für Deinen 230V-Anschluß noch so knapp 1,5kW jeweils ziehen.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

23.02.2020,
12:07

@ bigdie

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» Ist OK, sofern vor der CEE ein FI-Schutzschalter mit 30mA Auslösestrom ist.
» Seit 2009 dürfen Steckdosen ohne Fi nicht mehr installiert werden.

Und der kann dann auch das erfüllen:

VDE 0100 Teil 520:

'Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere
Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit
einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je
einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die
Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt.
Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden
können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.'

oldi

23.02.2020,
15:31

@ matzi682015

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

Danke für die zahlreichen Antworten!

Ich hatte mir das so gedacht:
Alles mit 3-poligen LSS (B16A, 400V) und einem 4-poligen FI (16A, 400V/30mA) absichern und dann zusätzlich für die zwei 230V-Steckdosen jeweils für Jede Steckdose einen LSS (B16A, 230V) und ein FI (16A, 230V) zu installieren (natürlich jeweils ein Außenleiter pro Steckdose). Was meint ihr dazu? Und ist es überhaupt nötig jede Dose nochmal abzusichern, oder reichen der 3-polige LSS (16A, 400V) und 4-poligen FI (16A, 400V/30mA) aus?

xy(R)

E-Mail

23.02.2020,
15:43

@ oldi

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» reichen der 3-polige LSS (16A, 400V) und 4-poligen FI (16A, 400V/30mA) aus?

Ja, reicht völlig.

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
23.02.2020,
18:40

@ oldi

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» Danke für die zahlreichen Antworten!
»
» Ich hatte mir das so gedacht:
» Alles mit 3-poligen LSS (B16A, 400V) und einem 4-poligen FI (16A,
» 400V/30mA) absichern und dann zusätzlich für die zwei 230V-Steckdosen
» jeweils für Jede Steckdose einen LSS (B16A, 230V) und ein FI (16A, 230V) zu
» installieren (natürlich jeweils ein Außenleiter pro Steckdose). Was meint
» ihr dazu? Und ist es überhaupt nötig jede Dose nochmal abzusichern, oder
» reichen der 3-polige LSS (16A, 400V) und 4-poligen FI (16A, 400V/30mA) aus?

Ich würde auch wie xy sagen, dass das vollkommen ausreicht, was das Absichern angeht, es sei denn Du möchtest die Verbraucher jeweils auch einzeln ab- oder anschalten.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

oldi

23.02.2020,
21:25

@ matzi682015

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

In Ordnung, dann werde ich das nur mit einem 3-poligen LSS (B16A, 400V) und einem 4-poligen FI (16A, 400V/30mA) absichern.

Danke für Eure Unterstützung!

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
23.02.2020,
22:12
(editiert von matzi682015
am 23.02.2020 um 22:17)


@ oldi

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» In Ordnung, dann werde ich das nur mit einem 3-poligen LSS (B16A, 400V) und
» einem 4-poligen FI (16A, 400V/30mA) absichern.
»
» Danke für Eure Unterstützung!

nochwas, hattest Du oben nicht geschrieben, dass Du 2,5mm² hast? Da würde glaube ich auch 25A für Drehstrom gehen. Je nachdem wie lange die Leitung ist. Bei 1,5mm² Leitungsquerschnitt sind 16A bis 10m Leitungslänge zulässig, erinnere ich mich aus der Lehrzeit. Also Deine Perilex oder Cekon-Dose mit 25A absichern und die beiden 230V-Steckdosen mit jeweils 16A.

EDIT: Oh ja eben habe ich xy seine o.a. Posting gelesen, Drehstrommäßig fließt bei symmetrischer Belastung über den Nulleiter kein Strom, aber da Du 2x 230VAC, jeweils maximal 16A auch abgreifen möchtest, solltest Du mindestens 2,5mm² Zuleitung haben, weil hier unsymmetrische Belastung vorliegt.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

23.02.2020,
23:08

@ matzi682015

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» EDIT: Oh ja eben habe ich xy seine o.a. Posting gelesen, Drehstrommäßig
» fließt bei symmetrischer Belastung über den Nulleiter kein Strom, aber da
» Du 2x 230VAC, jeweils maximal 16A auch abgreifen möchtest, solltest Du
» mindestens 2,5mm² Zuleitung haben, weil hier unsymmetrische Belastung
» vorliegt.

Du hast Drehstrom wohl nicht verstanden.

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
23.02.2020,
23:20

@ xy

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» » EDIT: Oh ja eben habe ich xy seine o.a. Posting gelesen, Drehstrommäßig
» » fließt bei symmetrischer Belastung über den Nulleiter kein Strom, aber da
»
» » Du 2x 230VAC, jeweils maximal 16A auch abgreifen möchtest, solltest Du
» » mindestens 2,5mm² Zuleitung haben, weil hier unsymmetrische Belastung
» » vorliegt.
»
» Du hast Drehstrom wohl nicht verstanden.

doch

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

24.02.2020,
01:08

@ matzi682015

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» » » EDIT: Oh ja eben habe ich xy seine o.a. Posting gelesen,
» Drehstrommäßig
» » » fließt bei symmetrischer Belastung über den Nulleiter kein Strom, aber
» da
» »
» » » Du 2x 230VAC, jeweils maximal 16A auch abgreifen möchtest, solltest Du
» » » mindestens 2,5mm² Zuleitung haben, weil hier unsymmetrische Belastung
» » » vorliegt.
» »
» » Du hast Drehstrom wohl nicht verstanden.
»
» doch

Wie kommst du dann zu so einer merkwürdigen Aussage?

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
24.02.2020,
01:44

@ xy

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» » » » EDIT: Oh ja eben habe ich xy seine o.a. Posting gelesen,
» » Drehstrommäßig
» » » » fließt bei symmetrischer Belastung über den Nulleiter kein Strom,
» aber
» » da
» » »
» » » » Du 2x 230VAC, jeweils maximal 16A auch abgreifen möchtest, solltest
» Du
» » » » mindestens 2,5mm² Zuleitung haben, weil hier unsymmetrische
» Belastung
» » » » vorliegt.
» » »
» » » Du hast Drehstrom wohl nicht verstanden.
» »
» » doch
»
» Wie kommst du dann zu so einer merkwürdigen Aussage?

du hast meine Antwort nicht verstanden.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

24.02.2020,
01:51

@ matzi682015

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen?

» du hast meine Antwort nicht verstanden.

Du glaubst Überlastung des Neutralleiters zu sehen, die gibt es aber auch bei asymetrischer Belastung nicht.