matzi682015
Aachen, 07.05.2019, 01:29 (editiert von matzi682015 am 07.05.2019 um 01:44) |
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige (Elektronik) |
Hallo,
hier meine SoftStart-Schaltung für meinen Trenntrafo:
Hier geht es mir jetzt um die LEDs, die den Ausfall der jeweiligen Feinsicherung anzeigen sollen.
Gibt es bessere Ideen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Jüwü
Würzburg, 07.05.2019, 05:24
@ matzi682015
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» Hallo,
»
» hier meine SoftStart-Schaltung für meinen Trenntrafo:
»
»
»
» Hier geht es mir jetzt um die LEDs, die den Ausfall der jeweiligen
» Feinsicherung anzeigen sollen.
»
» Gibt es bessere Ideen?
Glimmlampe |
ollanner
07.05.2019, 06:51
@ matzi682015
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
Es gibt auch Sicherungsreihenklemmen mit Diagnose. Einfach mal bei Weidmüller, Wago und Co. gucken. Achtung: Spannungsbereich beachten! -- Gruß
Der Ollanner |
@@GAST@@
07.05.2019, 11:01
@ matzi682015
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» Hallo,
»
» hier meine SoftStart-Schaltung für meinen Trenntrafo:
»
»
»
» Hier geht es mir jetzt um die LEDs, die den Ausfall der jeweiligen
» Feinsicherung anzeigen sollen.
»
» Gibt es bessere Ideen?
Ja, potentialgetrennt sogar.
Um die Zuleitung zur Sicherung einen isolierten Draht wickeln.
In der Wicklung einen Reed Kontakt positionieren. Wenn Strom fliesst, schliesst das Magnetfeld der Spulenwicklung den Kontakt.
Wenn kein Strom fliesst öffnet der Kontakt. |
Hartwig
07.05.2019, 14:30
@ @@GAST@@
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
Hallo,
»
» Ja, potentialgetrennt sogar.
» Um die Zuleitung zur Sicherung einen isolierten Draht wickeln.
ja, entweder als Indikator, mit etwas drumherum und gut dimensioniert kann man so auch eine Überstromschutz bauen, auch bekannt als Sicherung. Nur kein Netz mit dem Reedkontakt schalten aber das weiß ja jeder.
» In der Wicklung einen Reed Kontakt positionieren. Wenn Strom fliesst,
» schliesst das Magnetfeld der Spulenwicklung den Kontakt.
» Wenn kein Strom fliesst öffnet der Kontakt.
ja, genau. Nur Matthes hat die Sicherungen hier im 50Hz-Kreis. Da kann man die Reed-Kontakte als akustische Melder nehmen (gute Ohren vorausgesetzt). Der Kontakt arbeitet dann als 50Hz-Unterbrecher... ( +12V durch den Reed-Kontakt auf einen Lautsprecher führen ). Ich würde noch eine Diode, besser eine kleine Brücke mit Lade-C im Erregerkreis spendieren.
Grüße
Hartwig |
Sel
Radebeul, 07.05.2019, 14:49
@ matzi682015
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» Gibt es bessere Ideen?
Meine Schalttafel hat vornedran eine Sicherung, dann den (zweipoligen) Hauptschalter, dann der Stelltrafo. Im Schalter ist eine Glimmlampe. Ist die Sicherung im Eimer, so bleibt der Hauptschalter dunkel. Sekundärseitig (oder eben nach deinem Trenntrafo, nach der Sicherung) kommt ein Voltmeter dran, da wird optisch schnell klar wenn die Sicherung durch ist.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 07.05.2019, 17:03 (editiert von matzi682015 am 07.05.2019 um 17:04)
@ @@GAST@@
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» » Hallo,
» »
» » hier meine SoftStart-Schaltung für meinen Trenntrafo:
» »
» »
» »
» » Hier geht es mir jetzt um die LEDs, die den Ausfall der jeweiligen
» » Feinsicherung anzeigen sollen.
» »
» » Gibt es bessere Ideen?
»
» Ja, potentialgetrennt sogar.
» Um die Zuleitung zur Sicherung einen isolierten Draht wickeln.
» In der Wicklung einen Reed Kontakt positionieren. Wenn Strom fliesst,
» schliesst das Magnetfeld der Spulenwicklung den Kontakt.
» Wenn kein Strom fliesst öffnet der Kontakt.
Der beste Vorschlag ever! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
@@GAST@@
07.05.2019, 17:40
@ Hartwig
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» Hallo,
» »
» » Ja, potentialgetrennt sogar.
» » Um die Zuleitung zur Sicherung einen isolierten Draht wickeln.
» ja, entweder als Indikator, mit etwas drumherum und gut dimensioniert kann
» man so auch eine Überstromschutz bauen, auch bekannt als Sicherung. Nur
» kein Netz mit dem Reedkontakt schalten aber das weiß ja jeder.
» » In der Wicklung einen Reed Kontakt positionieren. Wenn Strom fliesst,
» » schliesst das Magnetfeld der Spulenwicklung den Kontakt.
» » Wenn kein Strom fliesst öffnet der Kontakt.
» ja, genau. Nur Matthes hat die Sicherungen hier im 50Hz-Kreis. Da kann man
» die Reed-Kontakte als akustische Melder nehmen (gute Ohren vorausgesetzt).
» Der Kontakt arbeitet dann als 50Hz-Unterbrecher... ( +12V durch den
» Reed-Kontakt auf einen Lautsprecher führen ). Ich würde noch eine
» Diode, besser eine kleine Brücke mit Lade-C im Erregerkreis spendieren.
» Grüße
» Hartwig
Es sollte auch nur ein Hinweis sein, die genaue Ausschmückung ist dann ein anderes Thema.
Statt Reed kann er auch was anderes nehmen. Hall Schalter z.B. ...die 50 Hz machen einer angeschlossenen LED nichts aus. |
@@GAST@@
07.05.2019, 17:41
@ matzi682015
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» » » Hallo,
» » »
» » » hier meine SoftStart-Schaltung für meinen Trenntrafo:
» » »
» » »
» » »
» » » Hier geht es mir jetzt um die LEDs, die den Ausfall der jeweiligen
» » » Feinsicherung anzeigen sollen.
» » »
» » » Gibt es bessere Ideen?
» »
» » Ja, potentialgetrennt sogar.
» » Um die Zuleitung zur Sicherung einen isolierten Draht wickeln.
» » In der Wicklung einen Reed Kontakt positionieren. Wenn Strom fliesst,
» » schliesst das Magnetfeld der Spulenwicklung den Kontakt.
» » Wenn kein Strom fliesst öffnet der Kontakt.
»
» Der beste Vorschlag ever!
Musst einfach nur ein bisschen weiter denken. |
xy
07.05.2019, 18:05
@ @@GAST@@
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» Es sollte auch nur ein Hinweis sein, die genaue Ausschmückung ist dann ein
» anderes Thema.
» Statt Reed kann er auch was anderes nehmen. Hall Schalter z.B. ...die 50 Hz
» machen einer angeschlossenen LED nichts aus.
Stromwandler |
@@GAST@@
07.05.2019, 22:14
@ xy
|
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige |
» » Es sollte auch nur ein Hinweis sein, die genaue Ausschmückung ist dann
» ein
» » anderes Thema.
» » Statt Reed kann er auch was anderes nehmen. Hall Schalter z.B. ...die 50
» Hz
» » machen einer angeschlossenen LED nichts aus.
»
» Stromwandler
Viel besser sogar. |