Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Sebastian_98

27.09.2018,
07:57
 

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine (Elektronik)

Hallo zusammen,

ich wollte in einer Drehmaschine einen 230V / 50Hz Schaltschranklüfter nachträglich installieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Zuleitung 4-Adrig ist.
In unserem Haus haben wir ein TNC-Netz.

Sehe ich das richtig, dass der Schutzleiter hier als PEN fungieren kann? Und wie würde dann eine Fachgerechte Auftrennung aussehen?
Soweit ich das beurteilen kann (kein Schaltplan mehr vorhanden), benutzt die alte Maschine keinen Neutralleiter (400V Trafos für 24V-DC etc).

Schon einmal vielen Dank!

otti(R)

E-Mail

D,
27.09.2018,
08:21

@ Sebastian_98

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

Drehstrommotoren benötigen keinen Neutralleiter.
Durch die Phasenverschiebung der Ströme in den 3 Leitern ergibt sich bei gleichen Wicklungswiderständen ein Summenstrom von "null". Also kann man sich den Leiter einsparen.
Schau halt mal im Netz:
https://www.google.de/search?q=schaltung+drehstrommotor&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aNhjWtClaRezMM%253A%252CkIy5RKEAxghPwM%252C_&usg=AI4_-kSRzUcrncxxrXxEbzCabvoL29lX5w&sa=X&ved=2ahUKEwiEgeavxdrdAhWDsKQKHUCWCg4Q9QEwBHoECAQQCg#imgrc=aNhjWtClaRezMM:

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig

Gandalf(R)

Rheinland-Pfalz,
27.09.2018,
08:23

@ Sebastian_98

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

Ebenfalls Guten Morgen,
Es gibt durchaus Geräte, die keinen Neutralleiteranschluss benötigen.
Der Schutzleiter hat in diesen Fall auch nur Schutzfunktion, also kein PEN.

HTH
Gandalf

--
Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT ;-)

Offroad GTI(R)

27.09.2018,
08:40
(editiert von Offroad GTI
am 27.09.2018 um 08:41)


@ Sebastian_98

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

» TNC-Netz
Echt jetzt?!

» (400V Trafos für 24V-DC etc).
Wirklich DC? Dann nimm doch einen 24V Lüfter.
Oder du baust noch einen 400/230V Trafo ein.

Sebastian_98

27.09.2018,
08:45

@ otti

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

Hallo zusammen,
ja mir ist schon klar das die Maschine auch ohne Neutralleiter funktioniert ;)
24V DC wird für die Steuerung benötigt (Relais etc)

Ich werde wohl einen 400V/230V Trafo einbauen.
Vielen Dank euch!

» Drehstrommotoren benötigen keinen Neutralleiter.
» Durch die Phasenverschiebung der Ströme in den 3 Leitern ergibt sich bei
» gleichen Wicklungswiderständen ein Summenstrom von "null". Also kann man
» sich den Leiter einsparen.
» Schau halt mal im Netz:
» https://www.google.de/search?q=schaltung+drehstrommotor&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aNhjWtClaRezMM%253A%252CkIy5RKEAxghPwM%252C_&usg=AI4_-kSRzUcrncxxrXxEbzCabvoL29lX5w&sa=X&ved=2ahUKEwiEgeavxdrdAhWDsKQKHUCWCg4Q9QEwBHoECAQQCg#imgrc=aNhjWtClaRezMM:

finni(R)

27.09.2018,
11:44

@ Offroad GTI

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

» » TNC-Netz
» Echt jetzt?!

Ist in Ostdeutschland noch weit verbreitet.

bigdie(R)

27.09.2018,
12:48

@ Sebastian_98

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

Ist die überhaupt fest angeschlossen oder per Stecker, dann spielt die Netzform eigentlich gar keine Rolle, weil einen PEN gab es in Steckern nie

Offroad GTI(R)

27.09.2018,
12:49

@ finni

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

» Ist in Ostdeutschland noch weit verbreitet.
Habe angenommen, dass die Häuser "bei uns" inzwischen schon umgerüstet wurden. In den alten DDR-Garagenkomplexen würde ich eher noch mit klassischer Nullung rechnen.

xy(R)

E-Mail

27.09.2018,
12:55

@ finni

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

» » » TNC-Netz
» » Echt jetzt?!
»
» Ist in Ostdeutschland noch weit verbreitet.

Im Westen auch.

finni(R)

27.09.2018,
17:26

@ xy

Fehlender Neutralleiter in Drehmaschine

» » » » TNC-Netz
» » » Echt jetzt?!
» »
» » Ist in Ostdeutschland noch weit verbreitet.
»
» Im Westen auch.

Interessant zu wissen.