Maximale Kabellänge Verlängerungskabel (Elektronik)

Liebe Forengemeinde,
folgende Fragen habe ich:
Wir müssen im Garten Akazien verschneiden. Der Ort ist aber ca. 100 m von unserer Laube entfernt. Für das Verschneiden möchten wir eine elektrishe Heckenschere nutzen. Unser Stromstärke in unseren Sicherungen beträgt 10 Ampere. Meine Fragen lauten: Welchen Kabelquerschnitt muss das Verlängerungskabel besitzen, dass die Sicherheit gewährleistet ist? Wenn man zwei Verlängerungskabel ineinander steckt, ändert sich da irgend etwas? Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob der Kabelquerschnitt in meinem Fall überhaupt eine Rolle spielt. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich technisch wenig versiert bin.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank.

Wolfgang Horejsi(R)

21.09.2018,
20:18

@ Letsch

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» Liebe Forengemeinde,
» folgende Fragen habe ich:
» Wir müssen im Garten Akazien verschneiden. Der Ort ist aber ca. 100 m von
» unserer Laube entfernt. Für das Verschneiden möchten wir eine elektrishe
» Heckenschere nutzen. Unser Stromstärke in unseren Sicherungen beträgt 10
» Ampere. Meine Fragen lauten: Welchen Kabelquerschnitt muss das
» Verlängerungskabel besitzen, dass die Sicherheit gewährleistet ist? Wenn
» man zwei Verlängerungskabel ineinander steckt, ändert sich da irgend etwas?
» Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob der Kabelquerschnitt in
» meinem Fall überhaupt eine Rolle spielt. Ich muss auch ehrlicherweise
» gestehen, dass ich technisch wenig versiert bin.
» Könnt Ihr mir helfen?

Gerne:
Der Sicherungsautomat, vermutlich B10, benötigt den 5-fachen Nennstrom, um im Falle eines Kurzschlusses sicher auszulösen und damit das Entstehen eines eventuellen Brandes zu verhindern. Das wären dann 50A, minimum! Die Netzspannung ist 230V, kann aber u.U. auch kleiner sein, +/- 10% ist die Toleranz, gehen wir also von 200V aus. Der Gesamtwiderstand aller Leitungen darf also nicht höher als 4 Ohm sein (R=U/I), damit mindestens 50A erreicht werden. Kupfer hat 1/56tel Ohm pro Meter bei 1mm² Querschnitt. Die 100m schlagen hier mit 200m zu Buche, da der Strom die Strecke hin- und zurück durchlaufen muss. 1/56 * 200 ergibt 3,5 Ohm. Üblicherweise nähme man 1,5mm², das wären dann etwa 2,4 Ohm. Gute Qualität der Steckverbinder vorausgesetzt, sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.

xy(R)

E-Mail

21.09.2018,
22:08

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.

Aber ein FI sollte schon im Spiel sein.

Wolfgang Horejsi(R)

21.09.2018,
22:57

@ xy

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» » sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.
»
» Aber ein FI sollte schon im Spiel sein.

Ok, aber was hat das mit der Kabellänge zu tun?

xy(R)

E-Mail

22.09.2018,
02:38

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» » » sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.
» »
» » Aber ein FI sollte schon im Spiel sein.
»
» Ok, aber was hat das mit der Kabellänge zu tun?

Damit ist der Personenschutz nahezu unabhängig von der Leitungsimpedanz gewährleistet.

Wolfgang Horejsi(R)

22.09.2018,
08:03

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» » Liebe Forengemeinde,
» » folgende Fragen habe ich:
» » Wir müssen im Garten Akazien verschneiden. Der Ort ist aber ca. 100 m
» von
» » unserer Laube entfernt. Für das Verschneiden möchten wir eine elektrishe
» » Heckenschere nutzen. Unser Stromstärke in unseren Sicherungen beträgt 10
» » Ampere. Meine Fragen lauten: Welchen Kabelquerschnitt muss das
» » Verlängerungskabel besitzen, dass die Sicherheit gewährleistet ist? Wenn
» » man zwei Verlängerungskabel ineinander steckt, ändert sich da irgend
» etwas?
» » Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob der Kabelquerschnitt in
» » meinem Fall überhaupt eine Rolle spielt. Ich muss auch ehrlicherweise
» » gestehen, dass ich technisch wenig versiert bin.
» » Könnt Ihr mir helfen?
»
» Gerne:
» Der Sicherungsautomat, vermutlich B10, benötigt den 5-fachen Nennstrom, um
» im Falle eines Kurzschlusses sicher auszulösen und damit das Entstehen
» eines eventuellen Brandes zu verhindern. Das wären dann 50A, minimum! Die
» Netzspannung ist 230V, kann aber u.U. auch kleiner sein, +/- 10% ist die
» Toleranz, gehen wir also von 200V aus. Der Gesamtwiderstand aller Leitungen
» darf also nicht höher als 4 Ohm sein (R=U/I), damit mindestens 50A erreicht
» werden. Kupfer hat 1/56tel Ohm pro Meter bei 1mm² Querschnitt. Die 100m
» schlagen hier mit 200m zu Buche, da der Strom die Strecke hin- und zurück
» durchlaufen muss. 1/56 * 200 ergibt 3,5 Ohm. Üblicherweise nähme man
» 1,5mm², das wären dann etwa 2,4 Ohm. Gute Qualität der Steckverbinder
» vorausgesetzt, sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.

Es gibt allerdings noch ein anderes Problem, den Spannungsfall. Bei 10A fällt die Spannung am Verbraucher in obigem Beispiel nämlich um (U=R*I) 24V, das sind über 10% Spannungsfall. Max. zulässig sind etwa 3,5%, also müsste der Querschnitt der Leitung eigentlich verdreifacht werden, um diese Forderung einzuhalten. Es wäre zu prüfen, ob der Motor der Heckenschere damit nicht problemlos zurecht kommt und man bereit ist, mit etwas weniger Leistung der Heckenschere zu arbeiten. Für die Sicherheit sollte dieser Aspekt nicht relevant sein.

Wolfgang Horejsi(R)

22.09.2018,
08:09

@ xy

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» » » » sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.
» » »
» » » Aber ein FI sollte schon im Spiel sein.
» »
» » Ok, aber was hat das mit der Kabellänge zu tun?
»
» Damit ist der Personenschutz nahezu unabhängig von der Leitungsimpedanz
» gewährleistet.

Seit einigen Jahren ist jeder neue Steckdosenstromkreis mit RCD auszurüsten. Davor war es Stand der Technik, Steckdosen im Aussen- oder Feuchtraumbereich mit Fehlerstromschaltern (RCD, hießen früher FI) abzusichern.

xy(R)

E-Mail

22.09.2018,
08:42

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» » » » » sollten die 100m also noch kein Problem darstellen.
» » » »
» » » » Aber ein FI sollte schon im Spiel sein.
» » »
» » » Ok, aber was hat das mit der Kabellänge zu tun?
» »
» » Damit ist der Personenschutz nahezu unabhängig von der Leitungsimpedanz
» » gewährleistet.
»
» Seit einigen Jahren ist jeder neue Steckdosenstromkreis mit RCD
» auszurüsten. Davor war es Stand der Technik, Steckdosen im Aussen- oder
» Feuchtraumbereich mit Fehlerstromschaltern (RCD, hießen früher FI)
» abzusichern.

Und es gibt noch mehr als genug Altbestand ohne FI. Da muss man dann wenigstens einen Personenschutzadapter für wenige EUR empfehlen, gibts in jedem Baumarkt.

xy(R)

E-Mail

22.09.2018,
08:43

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» Es gibt allerdings noch ein anderes Problem, den Spannungsfall. Bei 10A
» fällt die Spannung am Verbraucher in obigem Beispiel nämlich um (U=R*I)
» 24V, das sind über 10% Spannungsfall. Max. zulässig sind etwa 3,5%, also
» müsste der Querschnitt der Leitung eigentlich verdreifacht werden, um diese
» Forderung einzuhalten. Es wäre zu prüfen, ob der Motor der Heckenschere
» damit nicht problemlos zurecht kommt und man bereit ist, mit etwas weniger
» Leistung der Heckenschere zu arbeiten. Für die Sicherheit sollte dieser
» Aspekt nicht relevant sein.

Heckenscheren haben ehr keine 2kW Nennaufnahme.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
22.09.2018,
09:10

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

Die uns unbekannte Netzschleifenimpedanz wurde bisher vernachlässigt (kann ein gut ausgerüsteter Elektriker messen).
Aber ich möchte den Fragesteller nicht ängstigen.
Ich würde 2,5mm² nehmen (ist teurer und schwerer), dann hat man Reserven falls eine el. Kettensäge (2kW) zum Einsatz kommen sollte. Und einen "Personenschutzadapter" (FI / RCD) an den Anfang der Leitung wenn du dir nicht sicher bist, ob ein FI-Schutzschalter (If 30mA) in deiner Laubeninstallation vorgeschaltet ist.

xy(R)

E-Mail

22.09.2018,
09:22

@ Strippenzieher

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» Die uns unbekannte Netzschleifenimpedanz wurde bisher vernachlässigt (kann
» ein gut ausgerüsteter Elektriker messen).
» Aber ich möchte den Fragesteller nicht ängstigen.
» Ich würde 2,5mm² nehmen (ist teurer und schwerer), dann hat man Reserven
» falls eine el. Kettensäge (2kW) zum Einsatz kommen sollte. Und einen
» "Personenschutzadapter" (FI / RCD) an den Anfang der Leitung wenn du dir
» nicht sicher bist, ob ein FI-Schutzschalter (If 30mA) in deiner
» Laubeninstallation vorgeschaltet ist.

Und noch eine Anmerkung: keine billige PVC-Leitung nehmen, die ist für draußen nicht geeignet. Zu empfehlen wäre H07RN-F Gummileitung.

Wolfgang Horejsi(R)

22.09.2018,
11:28

@ xy

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» » Die uns unbekannte Netzschleifenimpedanz wurde bisher vernachlässigt
» (kann
» » ein gut ausgerüsteter Elektriker messen).
» » Aber ich möchte den Fragesteller nicht ängstigen.
» » Ich würde 2,5mm² nehmen (ist teurer und schwerer), dann hat man Reserven
» » falls eine el. Kettensäge (2kW) zum Einsatz kommen sollte. Und einen
» » "Personenschutzadapter" (FI / RCD) an den Anfang der Leitung wenn du dir
» » nicht sicher bist, ob ein FI-Schutzschalter (If 30mA) in deiner
» » Laubeninstallation vorgeschaltet ist.
»
» Und noch eine Anmerkung: keine billige PVC-Leitung nehmen, die ist für
» draußen nicht geeignet. Zu empfehlen wäre H07RN-F Gummileitung.

Noch ein Tipp von mir, den man sicher kontrovers diskutieren kann: Ans Ende der hochwertigen Gummiverlängerung kommt eine ganz billige kurze Verlängerung, zur Not auch als Dreifachsteckdose. Sollte es dann doch passieren, dass man mit der Heckenschere die eigene Zuleitung durchtrennt, ist das dann weder teuer noch sonderlich ärgerlich, einfach das letzte billige Ende austauschen. Falls man davon einen kleiner Vorrat hat, passiert nach Murphey allerdings nichts.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
22.09.2018,
17:42
(editiert von Sel
am 22.09.2018 um 17:42)


@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» Noch ein Tipp von mir, den man sicher kontrovers diskutieren kann: Ans Ende
» der hochwertigen Gummiverlängerung kommt eine ganz billige kurze
» Verlängerung, zur Not auch als Dreifachsteckdose. Sollte es dann doch
» passieren, dass man mit der Heckenschere die eigene Zuleitung durchtrennt,
» ist das dann weder teuer noch sonderlich ärgerlich, einfach das letzte
» billige Ende austauschen. Falls man davon einen kleiner Vorrat hat,
» passiert nach Murphey allerdings nichts.

Ich habe über die letzen 3 Meter des Kabels knallroten Isolierschlauch straff gezogen. Allerdings muß man dazu die Kupplung ab- und fachgerecht wieder anbauen. Wenn man dann die Hecke schneidet, der knallrote Zweig fällt echt auf :-D

Hast schon Recht, so eine Billigverlängerung als Opferstrippe ist schon ok. Aber draußen ist es meist feucht, von daher nicht so die optimale Idee....

LG Sel

Letsch

E-Mail

25.09.2018,
20:07

@ Sel

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

Vielen Dank für Eure Hinweise und Beiträge. Eure Ausführungen deuten darauf an, dass das eine Wissenschaft für sich ist. :-) Ich habe entnommen, dass 2,5 mm-Dicke auf jeden Fall reichen sollten, damit die Sicherheit gewährleistet ist.

bigdie(R)

27.09.2018,
12:35

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» Der Sicherungsautomat, vermutlich B10, benötigt den 5-fachen Nennstrom, um
» im Falle eines Kurzschlusses sicher auszulösen und damit das Entstehen
» eines eventuellen Brandes zu verhindern.
Nö ein Brand verhindert die Sicherung auch ohne schnelle Abschaltung.

bigdie(R)

27.09.2018,
12:37

@ Wolfgang Horejsi

Maximale Kabellänge Verlängerungskabel

» Es gibt allerdings noch ein anderes Problem, den Spannungsfall. Bei 10A
» fällt die Spannung am Verbraucher in obigem Beispiel nämlich um (U=R*I)
» 24V, das sind über 10% Spannungsfall. Max. zulässig sind etwa 3,5%, also
» müsste der Querschnitt der Leitung eigentlich verdreifacht werden, um diese
» Forderung einzuhalten.
Auch Nö. Die 3,5% sind eine Forderung der Din für feste Anlagen vom Zähler bis zur Steckdose. Für Verlängerungen gibt es praktisch keinen max Spannungsfall.