Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Christian123

31.05.2018,
17:28
 

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter (Elektronik)

Hallo!

Ich habe mir nun einen funktionierenden HV-Tastkopf gebastelt, ähnlich diesem hier:

http://mschrod.de/Elektronetz/Elektronik/Hochspannung/Hochspannungstastkopf/Hochspannungstastkopf.html

Damit habe ich schon diverse DC-Hochspannungen und AC-Hochspannungen mit 50Hz mittels meinem Multimeter direkt messen können. So, nun das eigentliche Problem: Jetzt habe ich einen Zeilentrafo der mit einem Royer angesteuert wird, der hat eine Spannung irgendwo zwischen 5 bis 10kV und eine Frequenz zwischen 20 bis 40kHz - wie messe ich das jetzt?

Grundsätzlich kann ich diese Spannung mit einem Brückengleichrichter in eine ungeglättete DC-Spannung umrichten, glätten kann ich jetzt mal nicht, da ich einfach noch keine passenden Kondensatoren gefunden habe, die nicht kaputt gehen und nicht sehr teuer sind. Wenn ich mit mein Multimeter + HV-Tastkopf die DC-Spannung messe, zeigt er schon einen stabilen Wert an, nur wie kann ich das zurückrechnen auf die AC-Spannung VOR der Brücke? Das Messgerät misst ja im Prinzip DC-Impulse, weil ja die Glättung fehlt?

Zum HV-Tastkopf: er ist eine Widerstandskette mit 95,5MOhm + der Innenwiderstand vom Multimeter = 10MOhm
Zum Brückengleichrichter: sind 8 Dioden für 20kV/200mA (HV37-20)
Zum Zeilentrafo: Spannung irgendwo zw. 5-10kV, soll ja gemessen werden + Frequenz zwischen 20-40kHz muss auch gemessen werden.

Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung vom Zeilentrafo komm aufgrund des Messergebnisses vom Multimeter?

LG,
chris

gast

31.05.2018,
17:33

@ Christian123

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter

» Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung vom
» Zeilentrafo komm aufgrund des Messergebnisses vom Multimeter?
»
» LG,
» Chris

das kennst schon und hast verinnerlicht ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
31.05.2018,
17:55
(editiert von cmyk61
am 31.05.2018 um 17:56)


@ gast

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter

Wie wäre es mit einem Spannungsteiler VOR der Gleichrichtung und SIebung?
Damit hättest Du keine Probleme mit der Bauteileauswahl.

Gruß
Ralf


» » Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung vom
» » Zeilentrafo komm aufgrund des Messergebnisses vom Multimeter?
» »
» » LG,
» » Chris
»
» das kennst schon und hast verinnerlicht ?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
31.05.2018,
18:00

@ gast

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter

» » Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung vom
» » Zeilentrafo komm aufgrund des Messergebnisses vom Multimeter?
» »
» » LG,
» » Chris
»
» das kennst schon und hast verinnerlicht ?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor

Dazu kommt noch, was das Multimeter aus der Frequenz macht, bzw. was es eigentlich anzeigt. Kann je nach echter Frequenz auch totaler Müll sein.

LG Sel

Christian123

31.05.2018,
18:43

@ cmyk61

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter

» Wie wäre es mit einem Spannungsteiler VOR der Gleichrichtung und SIebung?
» Damit hättest Du keine Probleme mit der Bauteileauswahl.
»
» Gruß
» Ralf
»

Das verstehe ich nicht ganz? Bedarf nicht eine Siebung davor eine Gleichrichtung? Außerdem kann mein Messgerät nur AC-Spannungen bis 400Hz messen?

Christian123

31.05.2018,
18:48

@ Sel

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter

» » » Gibts da so Überschlagsrechnungen, wie ich ungefähr auf die Spannung
» vom
» » » Zeilentrafo komm aufgrund des Messergebnisses vom Multimeter?
» » »
» » » LG,
» » » Chris
» »
» » das kennst schon und hast verinnerlicht ?
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor
»
» Dazu kommt noch, was das Multimeter aus der Frequenz macht, bzw. was es
» eigentlich anzeigt. Kann je nach echter Frequenz auch totaler Müll sein.
»
» LG Sel

Ok, vielleicht ist es doch das Genaueste, wenn ich einfach den Lichtbogen messe. Ich hab einen Trafo, der eine exakte Spannung von 15kV bei einer gemessenen Frequenz von 15kHz produziert - da messe ich seinen Lichtbogen als Bezugspunkt und rechne dann die Lichtbögen andere Trafos um. Halt jedes mal neu, da sich ja Lufttemperatur, Druck und Feuchtigkeit ständig ändern.

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
31.05.2018,
21:27
(editiert von cmyk61
am 31.05.2018 um 21:47)


@ Christian123

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter

Hallo Christian,

nochmal damit ich sicher gehen kann, alles richtig verstanden zu haben:
Du hast einen HV-Trafo der sekundär 5-10kV bei 20-40 kHz liefert.

Nun würde ich mal ganz mutig behaupten, dass es GLEICHGÜLTIG ist, ob der Spannungsteiler und danach die Gleichrichtung und Siebung und Messschaltung kommt oder ob der Spannungsteiler NACH dem Gleichrichter und der Siebung geschaltet wird.
Letzteres bedeutet immensen Aufwand an spannungsfesten Bauteilen.

Aber eine niedrige Spannung einer Messschaltung zuführen dürfte die eindeutig leichtere Übung sein.
Für das korrekte Ergebnis muss dann der angezeigte Messwert lediglich mit dem Teilungsfaktor des Spannungsteilers multipliziert werden.

Gruß
Ralf

» » Wie wäre es mit einem Spannungsteiler VOR der Gleichrichtung und
» SIebung?
» » Damit hättest Du keine Probleme mit der Bauteileauswahl.
» »
» » Gruß
» » Ralf
» »
»
» Das verstehe ich nicht ganz? Bedarf nicht eine Siebung davor eine
» Gleichrichtung? Außerdem kann mein Messgerät nur AC-Spannungen bis 400Hz
» messen?

Christian123

31.05.2018,
21:37

@ cmyk61

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter

» Hallo Christian,
»
» nochmal damit ich sicher gehen kann, alles richtig verstanden zu haben:
» Du hast einen HV-Trafo der sekundär 5-10kV bei 20-40 kHz liefert.
»
» Nun würde ich mal ganz mutig behaupten, dass es GLEICHGÜLTIG ist, ob der
» Spannungsteiler und danach die Gleichrichtung und Siebung und Messschaltung
» kommt oder ob der Spannungsteiler NACH dem Gleichrichter und der Siebung
» geschaltet wird.
» Letzteres bedeutet immensen Aufwand an spannungsfesten Bauteilen.
»
» Aber eine niedrige Spannung einer Messschaltung zuführen dürfte die
» eindeutig leichtere Übung sein.
»
»
» Gruß
» Ralf

Aso, jetzt verstehe ich!! Ja das kann ich natürlich auch machen - dann könnte ich zumindest eine Glättung schaffen. Aber dann muss ich trotzdem irgendwie "zurückrechnen". Die gemessene Spannung ist dann eine geglättete DC, da müsste ich dann berechnen wie hoch die AC Spannung vor der Brücke ist und danach kann ich mir über den Spannungsteiler die Hochspannung ausrechnen, das ist nicht schwer.