Sicherungs Frage Feinsicherung 5x20 (Elektronik)

Hallo!

Mich würde interessieren wie ich eine Sicherung bemesse wenn ich z.B. einen Trafo mit 100VA besitze.
Dann rechne ich doch 100/230 = leicht aufgerundet etwa 0,44 A. Ist das so richtig?
In wie weit kann und darf man auf- oder abrunden? Der Trafo läuft in meinem Fall warscheinlich nie an seiner Leistungsgrenze.

Es handelt sich um einen Ringkerntrafo. Ich glaube mal gelesen zu haben das diese einen hohen Einschaltstrom besitzen.
Ist das richtig?

Werte die ich hier zuhause habe sind 200mA, 1A und 1,4A alle in Träge.

Danke und Grüße

xy(R)

E-Mail

05.04.2018,
12:54

@ philcrack23

Sicherungs Frage Feinsicherung 5x20

» Es handelt sich um einen Ringkerntrafo. Ich glaube mal gelesen zu haben das
» diese einen hohen Einschaltstrom besitzen.
» Ist das richtig?

Ja, aber bei einem 100VA Trafo spielt das noch keine wesentliche Rolle.

http://www.sedlbauer.de/media/ringkerntrafo_datenblatt_826024.pdf

Mikee

05.04.2018,
17:19

@ philcrack23

Sicherungs Frage Feinsicherung 5x20

Hallo!

der Trafo meiner Halogenleuchte ist ebenfalls ein Ringkern, belastet mit 3x 35W = 105W.
Zum Einschaltstrom kommt dann noch die Vollast mit kaltem Glühfaden, also eigentlich
10fache Überlastung.
Eine 500mAT Sicherung hat lange gehalten, jetzt brennt sie aber gelegentlich durch, da
der Trafo auch noch für 220V bemessen ist und jetzt mehr Ausgangsspannung hat und
damit wohl mehr Strom zieht/liefert.
Der nächste Wert wäre 630mAT, wobei das T für träges Auslöseverhalten wichtig ist.
Damit sollte es bei Dir auf jeden Fall klappen.

Mikee

philcrack23(R)

05.04.2018,
17:53

@ philcrack23

Sicherungs Frage Feinsicherung 5x20

Vielen Dank für die Antworten. Jetzt ist einiges klar.

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
05.04.2018,
18:20
(editiert von cmyk61
am 05.04.2018 um 18:23)


@ philcrack23

Sicherungs Frage Feinsicherung 5x20

Moin,

https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung

insbesondere das Kapitel Gerätesschutzsicherung beachten.

Auch dieses PDF birgt interessante Informationen:
https://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/companyfiles/5892.pdf

und das hier auch:
http://www.frei.de/assets/templates/frei/Dateien/Dateien/PDF/Stromversorgungen/141006_Absicherungsempfehlungen_Transformatoren_Broschuere%20Standards.pdf

Aber auch hier gibt es reichlich Lesestoff:
http://www.littelfuse.de/technical-resources.aspx

oder hier:
http://www.siba.de/front_content.php?idcat=21

Gruß
Ralf

philcrack23(R)

07.04.2018,
14:14

@ cmyk61

Sicherungs Frage Feinsicherung 5x20

Hi Ralf,

danke für deine zahlreichen Informationen. Genau so etwas habe ich gesucht!
Danke nochmals dafür!
Der Wikieintrag zur Gerätesichereheit sowie das PDF von Schurter ist sehr interessant.

Ich habe alle gespeichert und nehme mir das vor.

Viele grüße Phil

Tenconi(R)

08.04.2018,
15:14

@ philcrack23

Sicherungs Frage Feinsicherung 5x20

» Hi Ralf,
»
» danke für deine zahlreichen Informationen. Genau so etwas habe ich
» gesucht!
» Danke nochmals dafür!
» Der Wikieintrag zur Gerätesichereheit sowie das PDF von Schurter ist sehr
» interessant.
»
» Ich habe alle gespeichert und nehme mir das vor.
»
» Viele grüße Phil

Ja das ist ein schwierigeThama, ware ich ja in meine Berufsleben damit mal konfrontiert,
VDE Zulassung . ( Brand gefahr ... Massnahme, Trafo im ein Metal Gehäusse ) und vile mehr...
Selbst die Sicherung Komponent müssen zugelassen sein.
Sicherung Daten : Schnell Brennen, oder Träge : komplex milli Secunde XXX, und viele mehr... )
Probleme lösung : // einschalten von Glüebirn, Netzteil mit leer Siebkondensator // .... usw...
Wie der Kollege schreibst, vile Literatur ist darüber vorhanden.