Gastl
30.03.2018, 21:02 |
Snubber in SSR drin? (Schaltungstechnik) |
Frage an Wissende. Haben solche SSR ausgangsseitig einen Snubber verbaut, oder warum glimmen 230VAC-LED-Leuchtmittel nach ausschalten noch?
https://www.reichelt.de/RA-2425-D06/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7626&ARTICLE=22691&START=0&OFFSET=16& |
simi7
D Südbrandenburg, 30.03.2018, 21:20
@ Gastl
|
Snubber in SSR drin? |
» Frage an Wissende. Haben solche SSR ausgangsseitig einen Snubber verbaut,
» oder warum glimmen 230VAC-LED-Leuchtmittel nach ausschalten noch?
»
» https://www.reichelt.de/RA-2425-D06/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7626&ARTICLE=22691&START=0&OFFSET=16&
Bei Reichelt Datenblatt runterladen und auf Seite 3 gucken.
Frage beantwortet? |
Gastl
30.03.2018, 22:09
@ simi7
|
Snubber in SSR drin? |
» Frage beantwortet?
Nein, selber gelesen.
Danke |
simi7
D Südbrandenburg, 30.03.2018, 22:14
@ Gastl
|
Snubber in SSR drin? |
» » Frage beantwortet?
»
» Nein, selber gelesen.
»
» Danke
Blondine zum telefonischen PC-Notdienst:
Ich kann nur noch Grossbuchstaben schreiben.
Notdienst:
Feststelltaste gedrückt?
Nein, hab ich selbst rausgefunden... |
Gastl
30.03.2018, 22:27
@ simi7
|
Snubber in SSR drin? |
» » » Frage beantwortet?
» »
» » Nein, selber gelesen.
» »
» » Danke
»
» Blondine zum telefonischen PC-Notdienst:
» Ich kann nur noch Grossbuchstaben schreiben.
»
» Notdienst:
» Feststelltaste gedrückt?
»
» Nein, hab ich selbst rausgefunden...
Mmh, Smilies interessieren dich scheinbar nicht. Okay, dann eben so.
» Frage beantwortet?
Du hast mir die Frage, die ich stellte, nicht beantwortet.
So besser? |
simi7
D Südbrandenburg, 30.03.2018, 22:31
@ Gastl
|
Snubber in SSR drin? |
» » » » Frage beantwortet?
» » »
» » » Nein, selber gelesen.
» » »
» » » Danke
» »
» » Blondine zum telefonischen PC-Notdienst:
» » Ich kann nur noch Grossbuchstaben schreiben.
» »
» » Notdienst:
» » Feststelltaste gedrückt?
» »
» » Nein, hab ich selbst rausgefunden...
»
» Mmh, Smilies interessieren dich scheinbar nicht. Okay, dann eben so.
»
» » Frage beantwortet?
»
» Du hast mir die Frage, die ich stellte, nicht beantwortet.
»
» So besser?
Ich habe den Witz nur gebracht weil er zu deiner Antwort passte. |
xy
30.03.2018, 22:35 (editiert von xy am 30.03.2018 um 22:35)
@ Gastl
|
Snubber in SSR drin? |
» Frage an Wissende. Haben solche SSR ausgangsseitig einen Snubber verbaut,
» oder warum glimmen 230VAC-LED-Leuchtmittel nach ausschalten noch?
»
» https://www.reichelt.de/RA-2425-D06/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7626&ARTICLE=22691&START=0&OFFSET=16&
Da sind üblicherweise 10nF + 100 Ohm verbaut. |
Gastl
30.03.2018, 23:05
@ xy
|
Snubber in SSR drin? |
» Da sind üblicherweise 10nF + 100 Ohm verbaut.
Danke, diese Angaben habe ich nicht gefunden. |