Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

William Weigold

E-Mail

23.02.2018,
16:52
 

Transformator Datenblatt verstehen (Bauelemente)

Hallo zusammen,

ich baue gerade einen Schaltwandler und bin auf der Suche nach einem Trafo von 50u primär auf 10u sekundär.
Meine Primärspannung am Trafo pendelt zwischen 0 und 50V, meine Sekundärseite zwischen 0 und 100V.

Allerdings steht da in den Datenblätter immer etwas von Primärspannung zb. 12-35 V. Was hat das zu bedeuten? Darf man den Trafo dann nur in dem Bereich betreiben oder ist das nur ein Referenzpunkt für die angegebenen Werte?

Also im Prinzip muss ich wissen, ich bei einer Angabe von 12-35 V mein Trafo trotzdem bis 50 V Primär betreiben kann?

Vielen Danke für eine Antwort.

Grüße, William

xy(R)

E-Mail

23.02.2018,
18:02

@ William Weigold

Transformator Datenblatt verstehen

https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator

Insbesondere dann:

https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#Transformatorenhauptgleichung

William Weigold

E-Mail

26.02.2018,
15:45

@ xy

Transformator Datenblatt verstehen

» https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
»
» Insbesondere dann:
»
» https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#Transformatorenhauptgleichung


Hey,
vielen Dank für die Antwort. Meine Frage wäre dann noch, ob sich diese Spannung Ueff auf eine bestimmte Frequenz bezieht (z. B. 50 Hz) oder ob es sich dabei um die Schaltfrequenz handelt, also in meinem Fall 200 kHz. Dementsprechend ändert sich ja sonst die Spannung.
Danke,

Gruß William

Offroad GTI(R)

28.02.2018,
13:04

@ William Weigold

Transformator Datenblatt verstehen

» Spannung Ueff auf eine bestimmte Frequenz bezieht (z. B. 50 Hz) oder ob es
» sich dabei um die Schaltfrequenz handelt,
Wo liegt nach deiner Definition der Unterschied zwischen Frequenz und Schaltfrequenz?

Alle Kennwerte jedes Trafos gelten nur für einen bestimmten Frequenzbereich.