Messen im Bereich 16,7 Hz (Elektronik)

Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen

xy(R)

E-Mail

20.12.2017,
16:20

@ Mike29

Messen im Bereich 16,7 Hz

» Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen

Wo sollte so ein FI eingesetzt werden?

gast

20.12.2017,
16:44

@ Mike29

Messen im Bereich 16,7 Hz

» Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen

Eisenbahnfan ?
Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und bekommst die Auslösezeit.
Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom Tester schauen

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
20.12.2017,
18:04

@ Mike29

Messen im Bereich 16,7 Hz

» Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen

Man könnte das auch prächtig mit einem Speicheroszi messen. Aber der ist nicht grade eine billige Anschaffung und nur für diesen Zweck etwas sehr überdimensioniert.

LG Sel

Mike29(R)

21.12.2017,
09:59

@ xy

Messen im Bereich 16,7 Hz

» » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
»
» Wo sollte so ein FI eingesetzt werden?
Im Abgang zur Weiche bei einer 16,7Hz Weichenheizungsanlage.

Mike29(R)

21.12.2017,
10:02

@ gast

Messen im Bereich 16,7 Hz

» » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
»
» Eisenbahnfan ?
» Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und
» bekommst die Auslösezeit.
» Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
» Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom
» Tester schauen
Selbstverständlich wird mit Betriebsspg. getesten, aber alle bisherigen von mir gefundenen RCD-Tester haben in technischen Vorgaben einen Arbeitsbereich nur oberhalb von 16,7Hz_z.Bsp.40-65Hz.

Mike29(R)

21.12.2017,
10:06

@ Sel

Messen im Bereich 16,7 Hz

» » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
»
» Man könnte das auch prächtig mit einem Speicheroszi messen. Aber der ist
» nicht grade eine billige Anschaffung und nur für diesen Zweck etwas sehr
» überdimensioniert.
»
» LG Sel

Danke für den Hinweis, aber ich benörige eine einfachere Variante da ich für einen Anlagentest_Protokoll die korrekte Arbeitsweise_Auslösezeit der RCD's nachweisen soll.

gast

21.12.2017,
19:38

@ Mike29

Messen im Bereich 16,7 Hz

» » » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
» »
» » Eisenbahnfan ?
» » Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und
» » bekommst die Auslösezeit.
» » Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
» » Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom
» » Tester schauen
» Selbstverständlich wird mit Betriebsspg. getesten, aber alle bisherigen von
» mir gefundenen RCD-Tester haben in technischen Vorgaben einen
» Arbeitsbereich nur oberhalb von 16,7Hz_z.Bsp.40-65Hz.

Dann wirst du den Beweis erbringen müssen wie gut/schlecht dein RCD Tester ist.
Fehlerstrom erzeugen und mittels Stoppuhr (wird nicht ganz einfach z.B Arduino) die Auslösezeit ermitteln
Vergleichend dazu mit dem RCD Tester und die Ergebnisse vergleichen.
1/2 1/1 und 2 fachen Nennfehlerstrom und mehrfach wiederholen
Damit ergibt sich eine Vergleichsreihe zu deinem RCD Tester.