Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

reissaus73

09.12.2017,
20:46
(editiert von reissaus73
am 09.12.2017 um 20:49)
 

SPS - Sick CS84-P3612 an einem Controllino betreiben (Schaltungstechnik)

Folgende Frage, wie kann ich einen CS84-P3612 Farbsensor an einem Controllino Mini betreiben.

DataSheet Farbsensor
https://www.sick.com/media/pdf/9/59/059/dataSheet_CS84-P3612_1028227_de.pdf

Pinout Controllino
http://controllino.biz/wp-content/uploads/2017/05/CONTROLLINO-MINI-Pinout.pdf

Die Schaltspannung des Sensors ist scheinbar zu klein und der Schaltstrom <100mA zu groß
Wenn ich das richtig verstehe benötigt der Controllino eine Schaltspannung von min 9V mit weniger als 3mA für den High Zustand bei 12V

Ich danke Euch für konstruktive Antworten

xy(R)

E-Mail

09.12.2017,
21:24

@ reissaus73

SPS - Sick CS84-P3612 an einem Controllino betreiben

» Die Schaltspannung des Sensors ist scheinbar zu klein und der Schaltstrom
» <100mA zu groß
» Wenn ich das richtig verstehe benötigt der Controllino eine Schaltspannung
» von min 9V mit weniger als 3mA für den High Zustand bei 12V

Man kann sogar eine Glühlampe 230V/0,4A an eine 230V/16A Steckdose anschließen!

reissaus73

10.12.2017,
00:11
(editiert von reissaus73
am 10.12.2017 um 00:13)


@ xy

SPS - Sick CS84-P3612 an einem Controllino betreiben

» Man kann sogar eine Glühlampe 230V/0,4A an eine 230V/16A Steckdose
» anschließen!

Ja wie gesagt Dumm machen kann ich mich selber deswegen hatte ich mir konstruktiven Kommentare erbeten.
Wenn ich deine Glühlampe in Reihe mit einem Verbraucher schalte welcher die Glühwendel mit mehr als
400mA so belastet, so das mehr Coulomb deine Glühwendel passieren müssen als der Querschnitt zulässt,
was passiert wohl dann mit deiner Glühlampe ?

Also bitte nur Leute die wirklich Ahnung haben.

1. Problem ich weiß nicht wie die Collino SPS intern beschalten ist. Das ein Verbraucher
nur so viel Strom ziehen kann wie er verbraucht ist mir schon klar, aber durch obiges Beispiel sollte klar werden auf was ich hinaus möchte.

2. Die Schaltspannung welche der Sensor liefert ist -2V und 0 dies reicht aber nicht um als Schaltsignal vom Collino erkannt zu werden.

3. Welcher Operationscerstärker etc. wird genau benötigt damit ich dieses Problem lösen kann.

simi7(R)

D Südbrandenburg,
10.12.2017,
01:20

@ reissaus73

SPS - Sick CS84-P3612 an einem Controllino betreiben

» » Man kann sogar eine Glühlampe 230V/0,4A an eine 230V/16A Steckdose
» » anschließen!
»
» Ja wie gesagt Dumm machen kann ich mich selber deswegen hatte ich mir
» konstruktiven Kommentare erbeten.
» Wenn ich deine Glühlampe in Reihe mit einem Verbraucher schalte welcher die
» Glühwendel mit mehr als
» 400mA so belastet, so das mehr Coulomb deine Glühwendel passieren müssen
» als der Querschnitt zulässt,
» was passiert wohl dann mit deiner Glühlampe ?
Aha, also ein Verbraucher der Spannung erzeugt.

»
» Also bitte nur Leute die wirklich Ahnung haben.
Du bist neu hier ?
»
» 1. Problem ich weiß nicht wie die Collino SPS intern beschalten ist. Das
» ein Verbraucher
» nur so viel Strom ziehen kann wie er verbraucht ist mir schon klar,
» aber durch obiges Beispiel sollte klar werden auf was ich hinaus möchte.
Das klang hier aber nicht so: "und der Schaltstrom <100mA zu groß"

» 3. Welcher Operationscerstärker etc. wird genau benötigt damit ich dieses
» Problem lösen kann.
Da genügen 2 Transistoren.

xy(R)

E-Mail

10.12.2017,
01:34

@ reissaus73

SPS - Sick CS84-P3612 an einem Controllino betreiben

» Also bitte nur Leute die wirklich Ahnung haben.

Weia.

» 1. Problem ich weiß nicht wie die Collino SPS intern beschalten ist.

So wie das bei SPS üblich ist.


» 2. Die Schaltspannung welche der Sensor liefert ist -2V und 0

Nein, informiere dich was man in der Automatisierungstechnik unter einem PNP-Ausgang versteht.

xy(R)

E-Mail

10.12.2017,
01:35

@ simi7

SPS - Sick CS84-P3612 an einem Controllino betreiben

» » 3. Welcher Operationscerstärker etc. wird genau benötigt damit ich
» dieses
» » Problem lösen kann.
» Da genügen 2 Transistoren.

0 Transistoren, 0 sonstige Bauteile.