cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.07.2017, 11:21 |
Parallelschaltung von Solarpanels (Elektronik) |
Moin zusammen,
bei einem Gedankenspiel keimte die Idee, Solarpanels parallel schalten zu wollen. Noch bin ich mir nicht im klaren, wie groß der Aufwand sein wird um dies vernünftig zu bewerkstelligen. Hintergrund: finanziell ist es mir nicht möglich ein entsprechend leistungsstarkes Panel (1kW Nennleistung oder wie auch immer Panels klassifiziert werden) zu erwerben. Aber mehrere Kleinere könnte ich mir nach und nach leisten.
Als stationären Puffer würde ich einen 12V oder 24V Akku verwenden. Gespeist werden sollen Kleinleistungsverbraucher. Da ich eh Spannungswandler verwenden werde, ists fast egal ob ich ein 12V oder 24V System aufbaue. Im Kfz-Bereich beginnen sich ja auch 48V Systeme zu etablieren - ob dies einen zusätzlichen Gedanken wert ist?
Wirtschaftlich muss das alles (noch) nicht unbedingt sein.
Gibt es fertige Module die den parallelen Zusammenschluss mehrerer Panels ermöglichen?
Gruß
Ralf
p.s. klar, ich werde auch noch googeln... |
finni
27.07.2017, 13:00
@ cmyk61
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
Da Solarmodule (PV) Strom- keine Spannungsquellen sind, habe ich Module mit geeigneten Schottkydioden parallel geschaltet. Der minimale Spannungsabfall dürfte keine Rolle spielen. Anschließend einen Solarregler, der in Bleigelakkus lädt. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.07.2017, 16:20
@ cmyk61
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» Moin zusammen,
»
» bei einem Gedankenspiel keimte die Idee, Solarpanels parallel schalten zu
» wollen. Noch bin ich mir nicht im klaren, wie groß der Aufwand sein wird um
» dies vernünftig zu bewerkstelligen. Hintergrund: finanziell ist es mir
» nicht möglich ein entsprechend leistungsstarkes Panel (1kW Nennleistung
» oder wie auch immer Panels klassifiziert werden) zu erwerben. Aber mehrere
» Kleinere könnte ich mir nach und nach leisten.
» Als stationären Puffer würde ich einen 12V oder 24V Akku verwenden.
» Gespeist werden sollen Kleinleistungsverbraucher. Da ich eh
» Spannungswandler verwenden werde, ists fast egal ob ich ein 12V oder 24V
» System aufbaue. Im Kfz-Bereich beginnen sich ja auch 48V Systeme zu
» etablieren - ob dies einen zusätzlichen Gedanken wert ist?
» Wirtschaftlich muss das alles (noch) nicht unbedingt sein.
»
» Gibt es fertige Module die den parallelen Zusammenschluss mehrerer Panels
» ermöglichen?
»
» Gruß
» Ralf
»
» p.s. klar, ich werde auch noch googeln...
Die Module die ich gekauft habe hatten alle schon eine Schottky-Diode drin, ließen sich also problemlos parallelschalten.
Das waren aber welche im 10 Watt Bereich. |
Steffen
27.07.2017, 23:50
@ simi7
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» Die Module die ich gekauft habe hatten alle schon eine Schottky-Diode
In Reihenschaltung? |
simi7
D Südbrandenburg, 28.07.2017, 00:06
@ Steffen
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» » Die Module die ich gekauft habe hatten alle schon eine Schottky-Diode
»
» In Reihenschaltung?
Ein Anschlussfeld mit drei Anschlussbolzen.
An zweien die Panelanschlüsse und eine frei anschließbare Diode mit Ösen zur beliebigen Verschaltung.
Ich habe festgestellt dass eine partielle Abschattung eines Panels zum totalen Einbruch der Leistung führt.
Deshalb verwende ich mehrere in Parallelschaltung, da verringert sich die Leistung nur um das abgeschattete Modul. |
Steffen
28.07.2017, 22:20
@ simi7
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» » » Die Module die ich gekauft habe hatten alle schon eine Schottky-Diode
» »
» » In Reihenschaltung?
»
» Ein Anschlussfeld mit drei Anschlussbolzen.
» An zweien die Panelanschlüsse und eine frei anschließbare Diode mit Ösen
» zur beliebigen Verschaltung.
»
Sollten nach meinem Verständnis eigentlich 4 Anschlüsse sein.
» Ich habe festgestellt dass eine partielle Abschattung eines Panels zum
» totalen Einbruch der Leistung führt.
» Deshalb verwende ich mehrere in Parallelschaltung, da verringert sich die
» Leistung nur um das abgeschattete Modul. |
simi7
D Südbrandenburg, 28.07.2017, 22:35 (editiert von simi7 am 28.07.2017 um 22:36)
@ Steffen
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» » » » Die Module die ich gekauft habe hatten alle schon eine Schottky-Diode
»
» » »
» » » In Reihenschaltung?
» »
» » Ein Anschlussfeld mit drei Anschlussbolzen.
» » An zweien die Panelanschlüsse und eine frei anschließbare Diode mit Ösen
» » zur beliebigen Verschaltung.
» »
» Sollten nach meinem Verständnis eigentlich 4 Anschlüsse sein.
»
Warum 4 wenn ich 3 zähle? |
Steffen
28.07.2017, 23:35
@ simi7
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» » » » » Die Module die ich gekauft habe hatten alle schon eine
» Schottky-Diode
» »
» » » »
» » » » In Reihenschaltung?
» » »
» » » Ein Anschlussfeld mit drei Anschlussbolzen.
» » » An zweien die Panelanschlüsse und eine frei anschließbare Diode mit
» Ösen
» » » zur beliebigen Verschaltung.
» » »
» » Sollten nach meinem Verständnis eigentlich 4 Anschlüsse sein.
» »
» Warum 4 wenn ich 3 zähle?
Weil du sagtest "zur beliebigen Verschaltung".
Für Reihenschaltung der Panele ( wenn man es braucht), ist die Diode dann überflüssig. |
Gast
28.07.2017, 23:45
@ Steffen
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» » » Sollten nach meinem Verständnis eigentlich 4 Anschlüsse sein.
» » »
» » Warum 4 wenn ich 3 zähle?
»
» Weil du sagtest "zur beliebigen Verschaltung".
» Für Reihenschaltung der Panele ( wenn man es braucht), ist die Diode dann
» überflüssig.
Deswegen gibt es ja zwei Anschlüsse ohne Diode.
|
Steffen
29.07.2017, 00:14
@ Gast
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» » » » Sollten nach meinem Verständnis eigentlich 4 Anschlüsse sein.
» » » »
» » » Warum 4 wenn ich 3 zähle?
» »
» » Weil du sagtest "zur beliebigen Verschaltung".
» » Für Reihenschaltung der Panele ( wenn man es braucht), ist die Diode
» dann
» » überflüssig.
»
» Deswegen gibt es ja zwei Anschlüsse ohne Diode.
»
»
Es geht aber um "mit Diode" |
Gast
29.07.2017, 00:21
@ Steffen
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» Es geht aber um "mit Diode"
Nö |
simi7
D Südbrandenburg, 29.07.2017, 22:27
@ Steffen
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» Es geht aber um "mit Diode"
...und um Parallelschaltung.
Dann sollten die Module mit Dioden entkoppelt werden. |
Steffen
29.07.2017, 22:49
@ simi7
|
Parallelschaltung von Solarpanels |
» » Es geht aber um "mit Diode"
» ...und um Parallelschaltung.
» Dann sollten die Module mit Dioden entkoppelt werden.
Universell wäre aber auch Reihenschaltung.
Steffen |