Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

florian199800

E-Mail

01.07.2017,
22:16
 

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung (Elektronik)

Guten Abend,

mein Yamaha AX 450 hat Kontaktprobleme aufgrund von defekten Lautsprecherrelais.
Als Ersatztyp möchte ich das Omron G2R verwenden. Die Schaltspannung liegt bei 24V.

Jetzt gibt es Relais, wo die Spule mit Gleichspannung induziert wird und welche wo dies mit Wechselspannung
passiert

Jetzt bin ich verunsichert, welche ich nehmen soll.
Rein physikalisch sollte es doch egal sein.

Viele Grüße
Florian :-)

Offroad GTI(R)

01.07.2017,
22:29

@ florian199800

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung

» Jetzt gibt es Relais, wo die Spule mit Gleichspannung induziert wird und
» welche wo dies mit Wechselspannung
» passiert
Dort wird keine Gleichspannung induziert, dies ist physikalisch auch nicht mögich ;-)


» Jetzt bin ich verunsichert, welche ich nehmen soll.
Na den Typ, der jetzt verbaut ist. Vermutlich eine DC-Spule.

» Rein physikalisch sollte es doch egal sein.
Nein.

xy(R)

E-Mail

01.07.2017,
22:31

@ florian199800

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung

» Rein physikalisch sollte es doch egal sein.

Nein, die Relaisspule hat ja auch eine Induktivität, und bei der macht es einen deutlichen Unterschied ob Gleich- oder Wechselspannung. Wenn du ein 24VAC Relais an 24VDC hängst wird die Spule überhitzen weil zu viel Strom fließt.

Du hast dir schon Ersatzrelais ausgesucht?

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
02.07.2017,
08:19

@ florian199800

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung

» Guten Abend,
»
» mein Yamaha AX 450 hat Kontaktprobleme aufgrund von defekten
» Lautsprecherrelais.
» Als Ersatztyp möchte ich das Omron G2R verwenden. Die Schaltspannung liegt
» bei 24V.
»
» Jetzt gibt es Relais, wo die Spule mit Gleichspannung induziert wird und
» welche wo dies mit Wechselspannung
» passiert
»
» Jetzt bin ich verunsichert, welche ich nehmen soll.
» Rein physikalisch sollte es doch egal sein.
»
» Viele Grüße
» Florian :-)

---
wie heißt denn dein eingebautes Relais?
Ist immer wieder dasselbe - ohne Angaben des Originals, gleich mit dem daherkommen,
was man will und dort hingehend Fragen stellen.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

xy(R)

E-Mail

02.07.2017,
10:10

@ geralds

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung

» wie heißt denn dein eingebautes Relais?

Es wird das hier eingebaut sein:

https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-f4.pdf

Der übliche Murks bei Jubelelektronik halt.

otti(R)

E-Mail

D,
02.07.2017,
10:38

@ xy

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung

» » wie heißt denn dein eingebautes Relais?
»
» Es wird das hier eingebaut sein:
»
» https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-f4.pdf
»
» Der übliche Murks bei Jubelelektronik halt.


Hat er mit "Schaltspannung" wirklich die Spulenspannung gemeint?

Ein Schaltplan scheint ja nicht vorzuliegen, da man sonst die Anschaltung (AC/DC) klar erkennen könnte.
In der Regel befinden sich die Relais in einer Lautsprecherschutzschaltung, die eindeutig mit DC realisiert ist.

Die 24V hat er wohl von den alten Relais abgelesen.

Wäre halt evtl noch das Print-Format von Interesse.

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig

xy(R)

E-Mail

02.07.2017,
11:43

@ otti

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung

» Ein Schaltplan scheint ja nicht vorzuliegen

Gibts bei Elektrotanya, und natürlich sind 24VDC die Spulenspannung.

otti(R)

E-Mail

D,
02.07.2017,
11:53

@ xy

Verstärker Relais - Gleichspannung oder Wechselspannung

» » Ein Schaltplan scheint ja nicht vorzuliegen

OK, habe ich nicht nachgesehen.

» Gibts bei Elektrotanya, und natürlich sind 24VDC die Spulenspannung.

Ja, hatte ich ja geschrieben -> vermutlich abgelesen.

Dann wäre ein Foto nicht schlecht gewesen oder der genaue Typ (wegen der Einbaugröße).
Bei den 24V steht bestimmt noch mehr.;-)

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
02.07.2017,
12:16
(editiert von geralds
am 02.07.2017 um 13:17)


@ florian199800

Verstärker LS-Schutz_Relais - Relais zur Auswahl

» Guten Abend,
»
» mein Yamaha AX 450 hat Kontaktprobleme aufgrund von defekten
...
» Florian :-)

Hi,
hier die Auswahl:

24V_DC mit 2 Arbeitskontakten mind. 2A


Grüße
Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"