SSR 60V obwohl nicht angesteuert (Elektronik)

Hallo,

ich möchte mit SSRs einige Komponenten schalten. Wenn viele Verbraucher dran funktioniert das auch. Ansteuern der Diode, SSR schaltet durch. Das Ausschalten ist auch einwandfrei.

Wenn ich aber ein Schaltnetzteil anschließe, habe ich 60V und das Schaltnetzteil wird kurzzeitig aktiviert. Ungefähr alle 5 Sekunden blitzt dann die Lampe am Schaltnetzteil.
Ich habe schon 250k Ohm parallel zum Schaltnetzteil gehängt. Dann reduziert sich die Spannung auf 47V.
Heißt für mich, ich brauche mehr "Ohmsche Last".
Am SSR ist sekundärseitig parallel ein Varistor angeschlossen,

Ich habe mal das Datenblatt vom SSR 240D25 angehängt.

Habe mal meinen Ersa 15W Kolben parallel dran gehängt. Es laufen 8mA obwohl der SSR nicht angesteuert ist!
Wären dann Eliminieren mit 30kOhm Widerstand und permanentem Ruheverbrauch von knapp 2W.

Das kann doch nicht zielführend sein oder? Muss ich noch etwas beachten? Kann ich da ein anderes Bauteil noch dazwischen hängen? Varistor ab 100V oder irgendwas?

Mfg
Taifuhn

xy(R)

E-Mail

05.06.2017,
02:46

@ Taifuhn

SSR 60V obwohl nicht angesteuert

» Es laufen 8mA obwohl
» der SSR nicht angesteuert ist!

Das ist der Snubber im SSR, kannst du nicht vermeiden, ausser durch anderes SSR.

Taifuhn(R)

E-Mail

05.06.2017,
08:51

@ xy

SSR 60V obwohl nicht angesteuert

» » Es laufen 8mA obwohl
» » der SSR nicht angesteuert ist!
»
Muss ich mir also SSRs kaufen ohne Nullspannungsdurchgang?

Gibt es eine klare Aussage über die beiden Typen von SSRs wann ein Snubber erforderlich ist und wann nicht?

Ohmsche Last, kapazitive,... Ja/Nein

Gruß
Taifuhn

xy(R)

E-Mail

05.06.2017,
10:15

@ Taifuhn

SSR 60V obwohl nicht angesteuert

» Muss ich mir also SSRs kaufen ohne Nullspannungsdurchgang?

Damit hat da snichts zu tun.


» Ohmsche Last,

Jein, da dient ein Snubber nur um zünden bei Netztransienten zu vermeiden.

Bei induktiven und kapazitiven Lasten ist ein Snubber erforderlich sobald dU/dt(max) beim abschalten überschritten wird.