Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
14.05.2017,
18:32
 

Relaisdaten (Elektronik)

Hallo,

hatte schon mal gefragt, finde es aber nicht mehr. Es geht um das Relais:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170514182543.pdf (Datenblatt)

Im Datenblatt steht (für das Relais HF105F-1/012DT-1ZST):



Ich habe den Typ 1C. Bedeuten "NO..." die Daten für den öffnenden Kontakt und "NC..." die Daten für den schließenden Kontakt? Demnach wäre eine rein ohmsche Last bei 24V AC und 16A mit diesem Relais gar nicht zu schalten?

LG Sel

Thomas Kuster(R)

14.05.2017,
18:40

@ Sel

Relaisdaten

Hallo Sel

doch : Wenn das Relais 20A/240VAC schalten kann, ist doch auch 16A/24VAC möglich.

Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas

Steffen

14.05.2017,
19:36

@ Sel

Relaisdaten

» Hallo,
»
» hatte schon mal gefragt, finde es aber nicht mehr. Es geht um das Relais:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170514182543.pdf
» (Datenblatt)
»
» Im Datenblatt steht (für das Relais HF105F-1/012DT-1ZST):
»
»
»
» Ich habe den Typ 1C. Bedeuten "NO..." die Daten für den öffnenden Kontakt
» und "NC..." die Daten für den schließenden Kontakt?

NO -normally open= Schließer.

Demnach wäre eine rein
» ohmsche Last bei 24V AC und 16A mit diesem Relais gar nicht zu schalten?
»
» LG Sel

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
14.05.2017,
19:42

@ Steffen

Relaisdaten

» NO -normally open= Schließer.

Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere AUSschalten. Danke :-)
Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.

LG Sel

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
15.05.2017,
09:43

@ Sel

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

» » NO -normally open= Schließer.
»
» Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere
» AUSschalten. Danke :-)
» Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.

Und nur ganz nebenbei erwähnt, würde man DC-Schalten, wäre es noch deutlich weniger. Der Regenbogen, ähh Blödsinn, der Lichtbogen beim Öffnen des Kontaktes lässt grüssen.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

xy(R)

E-Mail

15.05.2017,
11:08

@ schaerer

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

» » » NO -normally open= Schließer.
» »
» » Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere
» » AUSschalten. Danke :-)
» » Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.
»
» Und nur ganz nebenbei erwähnt, würde man DC-Schalten, wäre es noch deutlich
» weniger.

Nö, solange man unter 28V bleibt gibts keine Probleme, steht auch so im Datenblatt.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
15.05.2017,
13:20
(editiert von Sel
am 15.05.2017 um 13:28)


@ xy

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

» » » » NO -normally open= Schließer.
» » »
» » » Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere
» » » AUSschalten. Danke :-)
» » » Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.
» »
» » Und nur ganz nebenbei erwähnt, würde man DC-Schalten, wäre es noch
» deutlich
» » weniger.
»
» Nö, solange man unter 28V bleibt gibts keine Probleme, steht auch so im
» Datenblatt.

Trotzdem wird es gut sein etwas gegen eventuelle Lichtbogengefahr zu tun, also Sniffer, Varistor, Schutzdiode etc. Wobei dann stets Spannungen über 28 Volt auftreten (Induktionsspannungen), auch richtig. Und ich glaube auch nicht unbedingt, so wie es im Datenblatt steht, das 10 Ampere bei 28 Volt DC ganz ohne Funken geschalten werden. Jedenfalls sollte der Kontakt das eine Weile aushalten, aber trotzdem muß man was dagegen tun.

Edit:
Laut Datenblatt (ja ich habe nochmal genau reingeguggt) ist das Kontaktmaterial AgSnO2, demnach kann das Relais mit 20 Ampere AC bis 277 Volt schalten, egal ob als Öffner oder Schließer. Siehe Tabelle Seite 1 rechts. Für DC sieht das anders aus, ist im Datenblatt dahingehend nicht explizit ausgewiesen.

LG Sel

Steffen

15.05.2017,
23:18

@ Sel

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

» » » » » NO -normally open= Schließer.
» » » »
» » » » Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere
» » » » AUSschalten. Danke :-)
» » » » Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.
» » »
» » » Und nur ganz nebenbei erwähnt, würde man DC-Schalten, wäre es noch
» » deutlich
» » » weniger.
» »
» » Nö, solange man unter 28V bleibt gibts keine Probleme, steht auch so im
» » Datenblatt.
»
» Trotzdem wird es gut sein etwas gegen eventuelle Lichtbogengefahr zu tun,
» also Sniffer, Varistor, Schutzdiode etc. Wobei dann stets Spannungen über
» 28 Volt auftreten (Induktionsspannungen), auch richtig. Und ich glaube auch
» nicht unbedingt, so wie es im Datenblatt steht, das 10 Ampere bei 28 Volt
» DC ganz ohne Funken geschalten werden. Jedenfalls sollte der Kontakt das
» eine Weile aushalten, aber trotzdem muß man was dagegen tun.
»
Was willst du schalten? Deinen Trafo?
Dann nimm den Sniffer.
Der riecht zumindest den Nuldurchgang.
Oder meintest du Snubber?

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
16.05.2017,
09:00

@ Steffen

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

» » also Sniffer, Varistor, Schutzdiode etc. Wobei dann stets Spannungen
» über
» » 28 Volt auftreten (Induktionsspannungen), auch richtig. Und ich glaube
» auch
» » nicht unbedingt, so wie es im Datenblatt steht, das 10 Ampere bei 28
» Volt
» » DC ganz ohne Funken geschalten werden. Jedenfalls sollte der Kontakt das
» » eine Weile aushalten, aber trotzdem muß man was dagegen tun.
» »
» Was willst du schalten? Deinen Trafo?
» Dann nimm den Sniffer.
» Der riecht zumindest den Nuldurchgang.
» Oder meintest du Snubber?

lol... Snubber natürlich :-)

Nein, das Relais schaltet Halogenlampen in einem Büro. Soll eben so sein, ich hätte es anders gelöst. Werde nochmal mit dem Cheffe da reden. Ich denke wenn schon Relais, dann ne Nummer stärker. Oder Halbleiter (wobei dann wiederum der Kühlkörper groß wird). Egal, war nur ne Frage hier, wurde genug beantwortet. :-) Danke.

LG Sel

Hartwig(R)

16.05.2017,
17:51

@ Sel

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

Hallo,

» Relais schaltet Halogenlampen in einem Büro. Soll eben so sein,
» ich hätte es anders gelöst. Werde nochmal mit dem Cheffe da reden. Ich
» denke wenn schon Relais, dann ne Nummer stärker. Oder Halbleiter (wobei
» dann wiederum der Kühlkörper groß wird).

Nur eine Frage: die Spannung kommt doch wohl von einem Netzanschluss, warum also nicht die 230V schalten? Ist doch viel weniger Strom, der Kontaktwiderstand hat auch weniger Einfluss....

Grüsse
Hartwig

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
16.05.2017,
18:07

@ Hartwig

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

» Nur eine Frage: die Spannung kommt doch wohl von einem Netzanschluss, warum
» also nicht die 230V schalten? Ist doch viel weniger Strom, der
» Kontaktwiderstand hat auch weniger Einfluss....
»
» Grüsse
» Hartwig

Zuallererst hat man den Trafo von oben in eine Decke eingebaut (also durch den Fußboden). Danach hat irgendein Baufachmann irgendwann den Fußboden fett mit Estrich zugebaut. Also kein rankommen mehr. Und weils für ein Büro ist, werde ich mich nur an Niederspannung vergreifen, wegen Haftung.

Aber jetzt konnte ich Chefchen überzeugen, das er auf LED umsteigt und das ganze ursprüngliche Lichtkonzept durch eine Fachfirma neu berechnen und bauen läßt. Ist mir auf jeden Fall lieber so und der Chef investiert nur einmal, hat dann aber ordentliches Arbeitsplatzlicht für seine Leutchen.

LG Sel

Hartwig(R)

16.05.2017,
18:29
(editiert von Hartwig
am 16.05.2017 um 18:31)


@ Sel

Relaisdaten und die schöne Lichtbogen...

Hallo Sel,
»
» Zuallererst hat man den Trafo von oben in eine Decke eingebaut (also durch
» den Fußboden). Danach hat irgendein Baufachmann irgendwann den Fußboden
» fett mit Estrich zugebaut. Also kein rankommen mehr.

ok, das beantwortet meine Frage.

» Und weils für ein Büro
» ist, werde ich mich nur an Niederspannung vergreifen, wegen Haftung.

Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob das eine gut Idee gewesen wäre. Nach meiner Erfahrung kommt es zu den meisten Problemen, oft einhergehend mit der Brandgefahr, auf der Sekundärseite. Gerade die Schraubverbindungen, manchmal wird das ja nach alter Art noch mit "Lüsterklemmen" oder ähnlichen Zeugs gemacht, neigen nach einem gewissen Alter und zum "Nachgeben", was dann meist mit viel Wärme verbunden ist. Aber unter den Gegebenheiten wäre es ja nur konsequent gewesen, wenn Du Deine Installation gleich mit Beton vergossen hättest! Absolut sicher, bis die Abrißbirne kommt.
»
» Aber jetzt konnte ich Chefchen überzeugen, das er auf LED umsteigt und das
» ganze ursprüngliche Lichtkonzept durch eine Fachfirma neu berechnen und
» bauen läßt. Ist mir auf jeden Fall lieber so und der Chef investiert nur
» einmal, hat dann aber ordentliches Arbeitsplatzlicht für seine Leutchen.

sei froh!

Grüße
Hartwig