Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

olit(R)

E-Mail

Berlin,
16.02.2017,
08:58
 

Überraschung in einem R (Elektronik)

Ich testete ein Netzteil und belastete diesen 10Ohm Widerstand mit 1,5A
1,5A ^ * 10Ohm = 22,5W
Ist schon ganzschön viel für diesen Widerstand, aber es sollte ja zeitbegrenzt sein.
Der Widerstand verabschiedete sich aber schneller als erwartet.
Also knackte ich ihn auf. Es kam ein Drahtwiderstand zu Tage, der noch intakt war
Und eine 2A Sicherung, die keinen Durchgang hatte.
Die Sicherung war ein kleines Keramikröhrchen mit dem Aufdruck 2A.
Auch aufgeknackt. Sah ehr aus als wenn sie durch die Übertemperatur geschmolzen war.

Kann man einem solchen Widerstand von außen ansehen, dass er eine Sicherung in sich verbirgt.
Wozu macht man so etwas?
Oder ist das ein spezieller Sicherungswiderstand bei dem eben nicht der Widerstand abraucht, sondern die eingegossene Sicherung.



xy(R)

E-Mail

16.02.2017,
09:01

@ olit

Überraschung in einem R

» Kann man einem solchen Widerstand von außen ansehen, dass er eine Sicherung
» in sich verbirgt.

Ins Datenblatt sehen oder röntgen. Deiner ist übrigens von Panasonic (Matsushita).


» Wozu macht man so etwas?

Weniger träge.


» Oder ist das ein spezieller Sicherungswiderstand bei dem eben nicht der
» Widerstand abraucht, sondern die eingegossene Sicherung.

Klar.

olit(R)

E-Mail

Berlin,
16.02.2017,
09:10

@ xy

Überraschung in einem R

» » Kann man einem solchen Widerstand von außen ansehen, dass er eine
» Sicherung
» » in sich verbirgt.
»
» Ins Datenblatt sehen oder röntgen. Deiner ist übrigens von Panasonic
» (Matsushita).
»
»
» » Wozu macht man so etwas?
»
» Weniger träge.
»
»
» » Oder ist das ein spezieller Sicherungswiderstand bei dem eben nicht der
» » Widerstand abraucht, sondern die eingegossene Sicherung.
»
» Klar.

Danke!
Na ja; wer altes ausgeschlachtetes Zeug verwendet hat nicht immer ein Datenblatt zur Hand.
Und ein Röntgengerät fehlt noch im Bastelzimmer. :-( :-D

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
16.02.2017,
09:13

@ olit

Überraschung in einem R

»

Die Baugröße des Widerstandes ist schon recht klein für die knapp 23 Watt. Ich kenne eine solche Baugröße allgemein für Widerstände zwischen 5 und 10 Watt. Und auch diese sollten schon bei solcher Leistung zusätzlich gekühlt werden. Klar kann so ein Widerstand locker 250°C ab, die Lötpins dann hoffentlich auch, aber das ist schon enorm viel. Und innen drin glüht der Draht? Auch möglich. Das dann eine Thermosicherung kommt...

LG Sel

xy(R)

E-Mail

16.02.2017,
09:56

@ olit

Überraschung in einem R

» Und ein Röntgengerät fehlt noch im Bastelzimmer. :-( :-D

Selbst ist der Mann! Was der olle Willi vor 120 Jahren konnte...

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
16.02.2017,
14:36
(editiert von Sel
am 16.02.2017 um 14:38)


@ olit

Überraschung in einem R

» Na ja; wer altes ausgeschlachtetes Zeug verwendet hat nicht immer ein
» Datenblatt zur Hand.
» Und ein Röntgengerät fehlt noch im Bastelzimmer. :-( :-D

Kannste hier erwerben: http://eba-ag.de/produkte/gebrauchte-medizintechnik/2/siemens-mobilett-plus
Recht preiswert, klein, fast neu, mobil und flexibel einsetzbar :-)

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
16.02.2017,
20:31

@ olit

Überraschung in einem R

» Und ein Röntgengerät fehlt noch im Bastelzimmer. :-( :-D

Hast Du denn eine Katze, die mal rein versuchshalber röntgen möchtest? :-P :-D :-P

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

Hartwig(R)

16.02.2017,
21:16

@ xy

Mit Tesa röntgt's sich leichter!

» » Und ein Röntgengerät fehlt noch im Bastelzimmer. :-( :-D
»
» Selbst ist der Mann! Was der olle Willi vor 120 Jahren konnte...

na ja, mit Hochspannung und so wäre ja langweilig, da gibt es einige Anleitungen z. B. mit Gleichrichterröhren oder einfach erhältlichen Leistungsröhren. Hier aber mal ein anderer Ansatz, damit man auch mal sieht, dass die Smartphone-Generation durchaus vernünftige Dinge zustande bekommt. Röntgen mit einer Strahlungsquelle aus dem Schreibwarengeschäft:
http://fs-ev.de/Nachwuchs/Arbeiten_2010/2010_Sch_1_Roentgen_mit_Klebeband_Loerrach.pdf
Grüße
Hartwig

olit(R)

E-Mail

Berlin,
16.02.2017,
21:48

@ schaerer

Überraschung in einem R

» » Und ein Röntgengerät fehlt noch im Bastelzimmer. :-( :-D
»
» Hast Du denn eine Katze, die mal rein versuchshalber röntgen möchtest? :-P
» :-D :-P
#
Mir geht es so gut, dass ich keine Katze fürs Gemüt benötige. :-)
Und bei den Widerständen muss ich eben an Hand der Bauform einschätzen, ob die alleine Im Keramikgehaüse hausen.

bigdie(R)

17.02.2017,
18:37

@ Sel

Überraschung in einem R

Solche Teile hab ich schon oft in Servostellern von Fanuc gesehen. Die waren dort zur Einschaltstrombegrenzung beim laden des Zwischenspannungselkos drin. Der Spannungsanstieg wird überwacht, und mit Fehler beendet, wenn die spannung nicht hoch genug wurde in einer bestimmten Zeit. ob da allerdings auch Sicherungen drin sind, weis ich nicht.