USV mit Rechteck auf Sinus (Elektronik)

Hallo!
Ich bin das erste mal hier im Forum, und hoffe jemand kann mir einen guten Tipp geben.

Kann man mit einem Netzfilter die Rechteckspannung der USV in eine halbwegs ordentliche Sinus-Spannung wandeln?
Die USV habe ich wegen der automatischen Umschaltung gewählt. Sie soll dann die Umwälzpumpen der Heizungsanlage versorgen.
vielen Dank
Daniel

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
06.12.2016,
07:15
(editiert von Sel
am 06.12.2016 um 07:20)


@ Stone

USV mit Rechteck auf Sinus

» Hallo!
» Ich bin das erste mal hier im Forum, und hoffe jemand kann mir einen guten
» Tipp geben.
»
» Kann man mit einem Netzfilter die Rechteckspannung der USV in eine halbwegs
» ordentliche Sinus-Spannung wandeln?
» Die USV habe ich wegen der automatischen Umschaltung gewählt. Sie soll dann
» die Umwälzpumpen der Heizungsanlage versorgen.
» vielen Dank
» Daniel

Vergiss es, das wird nix.

Warum versorgst du die Pumpen mit der USV? Bei Stromausfall bleibt dir grade noch der Vorrat des Wassertanks, dann ist das Wasser kalt. Wenn du ständig das Wasser umwälzt, dann "vernichtest" du sehr schnell deinen Warmwasservorrat. Und für die Heizung lohnts gleich gar nicht. Der Brenner bleibt ja aus. Oder kannst du den auch starten?

LG Sel

Kendiman(R)

06.12.2016,
09:20

@ Stone

USV mit Rechteck auf Sinus

» Hallo!
» Ich bin das erste mal hier im Forum, und hoffe jemand kann mir einen guten
» Tipp geben.
»
» Kann man mit einem Netzfilter die Rechteckspannung der USV in eine halbwegs
» ordentliche Sinus-Spannung wandeln?
» Die USV habe ich wegen der automatischen Umschaltung gewählt. Sie soll dann
» die Umwälzpumpen der Heizungsanlage versorgen.
» vielen Dank
» Daniel

rein theoretisch ja.
Wenn du bei einer 50 Hz Rechteckspannung mit einem Filter alle
Oberwellen wie 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz usw herausfilterst,
dann bleibt eine reine sinusförmige Spannung übrig.
Das kannst du aber von einem normalen Netzfilter nicht verlangen.
Besorg dir lieber eine USV mit sinusförmiger Spannung.

Brauchst du wirklich eine USV für die Umwälzpumpe ?

Stone(R)

E-Mail

Leipzig,
06.12.2016,
10:48

@ Kendiman

USV mit Rechteck auf Sinus

»
» rein theoretisch ja.
» Wenn du bei einer 50 Hz Rechteckspannung mit einem Filter alle
» Oberwellen wie 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz usw herausfilterst,
» dann bleibt eine reine sinusförmige Spannung übrig.
» Das kannst du aber von einem normalen Netzfilter nicht verlangen.
» Besorg dir lieber eine USV mit sinusförmiger Spannung.
»
» Brauchst du wirklich eine USV für die Umwälzpumpe ?

Danke für die Antwort.
Es handelt sich um die Heizungsanlage meines Vaters.
Sie besteht aus einem Ölbrenner von Buderus, einer Holzheizung und einem 1000 Liter Speicher. Alle Komponenten sollen im Störungsfall durch die USV versorgt werden. Primär soll die Umwälzpumpe welche das Wasser von der Holzheizung zum Pufferspeicher bringt weiter laufen. Der Ölbrenner geht bei Stromausfall einfach aus, aber die Holzheizung brennt weiter und überhitzt. Ab 110°C wird ein Sicherheitsventil geöffnet und Holzheizung wird mit Leitungswasser gekühlt, aber so weit soll es nicht kommen.

Eine normale Bohrmaschine kann mit der USV betrieben werden, nur hört sich das nicht besonders gut an.
Darum die Frage, ob mit einer Drosselspule in Reihe die Rechteckspannung etwas abgerundet werden kann.
Die Spannung kann dabei auch bis ca. 180V einbrechen, die Umwälzpumpe läuft dann immer noch.

Eine Sinus-USV wollte ich nicht extra kaufen, weil ich die 1000VA Rechteck-USV umsonst bekommen habe.

vielen Dank
Daniel

Kendiman(R)

06.12.2016,
11:16

@ Stone

USV mit Rechteck auf Sinus

» »
» » rein theoretisch ja.
» » Wenn du bei einer 50 Hz Rechteckspannung mit einem Filter alle
» » Oberwellen wie 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz usw herausfilterst,
» » dann bleibt eine reine sinusförmige Spannung übrig.
» » Das kannst du aber von einem normalen Netzfilter nicht verlangen.
» » Besorg dir lieber eine USV mit sinusförmiger Spannung.
» »
» » Brauchst du wirklich eine USV für die Umwälzpumpe ?
»
» Danke für die Antwort.
» Es handelt sich um die Heizungsanlage meines Vaters.
» Sie besteht aus einem Ölbrenner von Buderus, einer Holzheizung und einem
» 1000 Liter Speicher. Alle Komponenten sollen im Störungsfall durch die USV
» versorgt werden. Primär soll die Umwälzpumpe welche das Wasser von der
» Holzheizung zum Pufferspeicher bringt weiter laufen. Der Ölbrenner geht bei
» Stromausfall einfach aus, aber die Holzheizung brennt weiter und überhitzt.
» Ab 110°C wird ein Sicherheitsventil geöffnet und Holzheizung wird mit
» Leitungswasser gekühlt, aber so weit soll es nicht kommen.
»
» Eine normale Bohrmaschine kann mit der USV betrieben werden, nur hört sich
» das nicht besonders gut an.
» Darum die Frage, ob mit einer Drosselspule in Reihe die Rechteckspannung
» etwas abgerundet werden kann.
» Die Spannung kann dabei auch bis ca. 180V einbrechen, die Umwälzpumpe läuft
» dann immer noch.
»
» Eine Sinus-USV wollte ich nicht extra kaufen, weil ich die 1000VA
» Rechteck-USV umsonst bekommen habe.
»
» vielen Dank
» Daniel

du kannst es ja mal mit einer Drossel vom 20 - 50 mH bei einer
Strombelastbarkeit von 4 A versuchen. (entsprechend dem Verbraucher)
Wird zwar noch kein Sinus. Aber auf jeden Fall besser.

bigdie(R)

06.12.2016,
12:33

@ Stone

USV mit Rechteck auf Sinus

Kauf dir doch so eine elektronische Energiesparpumpe. Da ist bestimmt ein frequenzumrichter drin und dieser erzeugt aus der Netzspannung eine Zwischenkreisspannung über einen normalen Brückengleichrichter + Elkos. Dem dürfte die Kurvenform wahrscheilich egal sein.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
06.12.2016,
16:07
(editiert von Sel
am 06.12.2016 um 16:11)


@ Stone

USV mit Rechteck auf Sinus

»Der Ölbrenner geht bei
» Stromausfall einfach aus, aber die Holzheizung brennt weiter und überhitzt.
» Ab 110°C wird ein Sicherheitsventil geöffnet und Holzheizung wird mit
» Leitungswasser gekühlt, aber so weit soll es nicht kommen.

Wenn die Heizung überhitzt, dann ist die Zufuhr der Hackschnitzel oder Pellets falsch eingestellt. Das Feuer brennt nur beim Anheizvorgang auf voller Leistung, wenn genug Hitze da ist, so brutzelts auf kleiner Flamme weiter. Und das relativ kontinuierlich, bis der Puffer geladen ist.

Üblicherweise braucht der Anheizstab 1 bis 2kW Leistung, dazu die Leistung der Motoren (vor allem vom Gebläse). Das mit einer USV abfangen zu wollen ist Wahnsinn. Und nur die Umwälzpumpen zu unterstützen macht, wie bereits geschrieben, wenig Sinn. Insgesamt sparst du mit der USV (und dem Weiterlaufen der Pumpen) kein Geld ein, sollte die Notkühlung doch einsetzen müssen. Der Fall eines Stromausfalls ist normalerweise ein von der Heizung abzufangender Fehlerfall, ohne eben irgendwelche Notmechanismen zu gebrauchen.

LG Sel

Blubblubb

06.12.2016,
17:34

@ Sel

USV mit Rechteck auf Sinus

» »Der Ölbrenner geht bei
» » Stromausfall einfach aus, aber die Holzheizung brennt weiter und
» überhitzt.
» » Ab 110°C wird ein Sicherheitsventil geöffnet und Holzheizung wird mit
» » Leitungswasser gekühlt, aber so weit soll es nicht kommen.
»
» Wenn die Heizung überhitzt, dann ist die Zufuhr der Hackschnitzel oder
» Pellets falsch eingestellt. Das Feuer brennt nur beim Anheizvorgang auf
» voller Leistung, wenn genug Hitze da ist, so brutzelts auf kleiner Flamme
» weiter. Und das relativ kontinuierlich, bis der Puffer geladen ist.
»
» Üblicherweise braucht der Anheizstab 1 bis 2kW Leistung, dazu die Leistung
» der Motoren (vor allem vom Gebläse). Das mit einer USV abfangen zu wollen
» ist Wahnsinn. Und nur die Umwälzpumpen zu unterstützen macht, wie bereits
» geschrieben, wenig Sinn. Insgesamt sparst du mit der USV (und dem
» Weiterlaufen der Pumpen) kein Geld ein, sollte die Notkühlung doch
» einsetzen müssen. Der Fall eines Stromausfalls ist normalerweise ein von
» der Heizung abzufangender Fehlerfall, ohne eben irgendwelche Notmechanismen
» zu gebrauchen.
»
» LG Sel

Aus dem Post mit "Ölheizung" schließe ich, dass es keine Palletsheizung ist, sondern eher eine Art Kamin mit Warmwasserunterstützung. Dann würde das Umwälzen eventuell doch Sinn machen, da der Kamin typisch nicht elektronisch geregelt ist. Die USV dient somit nur dem Eigenschutz.

Stone(R)

E-Mail

Leipzig,
07.12.2016,
09:01

@ bigdie

USV mit Rechteck auf Sinus

» Kauf dir doch so eine elektronische Energiesparpumpe. Da ist bestimmt ein
» frequenzumrichter drin und dieser erzeugt aus der Netzspannung eine
» Zwischenkreisspannung über einen normalen Brückengleichrichter + Elkos. Dem
» dürfte die Kurvenform wahrscheilich egal sein.

Diese Überlegung hatte ich auch schon.
Dann hätten wir eine Lösung damit die Holzheizung nicht überkocht.
Meinen Vater möchte aber die komplette Heizungsanlage bei Stromausfall weiter betreiben. Der Ölbrenner von Buderus hat einen Lüfter den man nicht ohne weiteres austauschen kann.

Stone(R)

E-Mail

Leipzig,
07.12.2016,
09:11

@ Blubblubb

USV mit Rechteck auf Sinus

»
» Aus dem Post mit "Ölheizung" schließe ich, dass es keine Palletsheizung
» ist, sondern eher eine Art Kamin mit Warmwasserunterstützung. Dann würde
» das Umwälzen eventuell doch Sinn machen, da der Kamin typisch nicht
» elektronisch geregelt ist. Die USV dient somit nur dem Eigenschutz.

Ja, es handelt sich um eine Holzscheit-Heizung.
Wenn die voll ist, und erst einmal richtig brennt, dann kocht das Wasser im Kessel innerhalb von 10s bei Pumpenstillstand.

bigdie(R)

07.12.2016,
09:19

@ Stone

USV mit Rechteck auf Sinus

» » Kauf dir doch so eine elektronische Energiesparpumpe. Da ist bestimmt
» ein
» » frequenzumrichter drin und dieser erzeugt aus der Netzspannung eine
» » Zwischenkreisspannung über einen normalen Brückengleichrichter + Elkos.
» Dem
» » dürfte die Kurvenform wahrscheilich egal sein.
»
» Diese Überlegung hatte ich auch schon.
» Dann hätten wir eine Lösung damit die Holzheizung nicht überkocht.
» Meinen Vater möchte aber die komplette Heizungsanlage bei Stromausfall
» weiter betreiben. Der Ölbrenner von Buderus hat einen Lüfter den man nicht
» ohne weiteres austauschen kann.
Was glaubst du, wie lange deine 1000W USV deine Heizung versorgen kann? Nach 15-30min ist da eh Ruhe

Stone(R)

E-Mail

Leipzig,
07.12.2016,
09:50

@ bigdie

USV mit Rechteck auf Sinus

» Was glaubst du, wie lange deine 1000W USV deine Heizung versorgen kann?
» Nach 15-30min ist da eh Ruhe

Wie gesagt habe ich die USV als defekt erhalten.
Die beiden eingebauten kleinen 12v Batterien haben ihren Geist aufgegeben. Die beiden Batterieleitungen habe ich nach außen geführt, und zwei 60Ah Batterien angeklemmt.
Somit denke ich, dass die USV bis zu 8h durchhält.