Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

JBeard

21.10.2016,
18:08
(editiert von JBeard
am 21.10.2016 um 18:09)
 

Kurzschlussstrom eines Transformators (Elektronik)

Hallihallo!

Ich hab ein Problem mit einer Aufgabe, bei der ich seit Tagen nicht weiter komme.

Ich muss bei einem einphasig belasteten Transformator den zeitlichen Verlauf des Kurzschlussstromes zeichnen. Ich habe die Aufgabe in den Anhang geschmissen.

Mein bisheriger Ansatz stützt sich auf folgende Formel:

i_1k (t)= ((I_0-I_1k*sqrt(2)*cos(gamma+phi_k))*exp((-t)/tau))+(i_1k*sqrt(2)*cos(2*pi*f*t+gamma+phi_k))

Betimmen kann ich alles bis auf gamma, den Einschaltwinkel. Weiß hier vielleicht jemand wie ich darauf komme? Wäre dringend und vielen Dank schon mal!

Grüße Jonas

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.10.2016,
10:33

@ JBeard

Kurzschlussstrom eines Transformators

Hi,

Ich habe die Aufgabe in den Anhang
» geschmissen.

Anhang - leider nicht vorhanden.

150kB Größenbeschränkung beachten.

Gruß
Ralf

»
» Mein bisheriger Ansatz stützt sich auf folgende Formel:
»
» i_1k (t)=
» ((I_0-I_1k*sqrt(2)*cos(gamma+phi_k))*exp((-t)/tau))+(i_1k*sqrt(2)*cos(2*pi*f*t+gamma+phi_k))
»
» Betimmen kann ich alles bis auf gamma, den Einschaltwinkel. Weiß hier
» vielleicht jemand wie ich darauf komme? Wäre dringend und vielen Dank schon
» mal!
»
» Grüße Jonas