Kochherd ohne N-Leiter (Elektronik)

Hallo zusammen

Ich habe einen alte freistehenden Kochherd mit vier Ceranplatten und Backofen.

Gemäss dem "Schema-Sticker" kann er an zwei oder drei Phasen Betrieben werden.

Aktuell ist ein Kabel mit exotischem Stecker wie folgt angeschlossen:
R-S-PE -> L1-L2-PE -> schwarz - rot - gelb/grün.

Mich verwirrt, dass es keinen N-Leiter Anschluss am Herd hat.

War das früher so üblich?
Kann ich einfach einen normale Drehstromstecker ohne N-Leiter montieren?

http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160726235558.jpeg

xy(R)

E-Mail

27.07.2016,
00:06

@ Zen_Sur

Kochherd ohne N-Leiter

» Mich verwirrt, dass es keinen N-Leiter Anschluss am Herd hat.
»
» War das früher so üblich?

Schweiz? Dann ja.


» Kann ich einfach einen normale Drehstromstecker ohne N-Leiter montieren?

Klar.

Zen_Sur(R)

27.07.2016,
00:16

@ xy

Kochherd ohne N-Leiter

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Schweiz -> Ja

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
27.07.2016,
03:13
(editiert von matzi682015
am 27.07.2016 um 03:22)


@ Zen_Sur

Kochherd ohne N-Leiter

» Hallo zusammen
»
» Ich habe einen alte freistehenden Kochherd mit vier Ceranplatten und
» Backofen.
»
» Gemäss dem "Schema-Sticker" kann er an zwei oder drei Phasen Betrieben
» werden.
»
» Aktuell ist ein Kabel mit exotischem Stecker wie folgt angeschlossen:
» R-S-PE -> L1-L2-PE -> schwarz - rot - gelb/grün.
»
» Mich verwirrt, dass es keinen N-Leiter Anschluss am Herd hat.
»
» War das früher so üblich?
» Kann ich einfach einen normale Drehstromstecker ohne N-Leiter montieren?
»
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160726235558.jpeg

Verstehe die Frage nicht ganz, Kochherd ohne N-Leiter. Mann kann den Herd nur an 230V anschließen, am Drehstromnetz 400V in Sternschaltung. Wenn Du an 3 Phasen anschließt ohne Nulleiter, dann liegen an den Herdplatten unsymmetrische Spannungen an.

Früher in meinem Elternhaus, da war der Herd mit einer 20A-Sicherung abgesichert, und alle drei Phasen des Herdes waren zusammen gegen null. Also der Herd war nur an einer Phase angeschlossen. Das war vielleicht damals oft so, heúte weiß ich das nicht, gibt es aber bestimmt immernoch, jedenfalls ist normalerweise ein Herd an 3 Phasen gegen Null in Sternschaltung angeschlossen, sodass jeder Strang 230V abkriegt.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

27.07.2016,
07:26

@ matzi682015

Kochherd ohne N-Leiter

» Verstehe die Frage nicht ganz,

Weil du schweizer Herde nicht kennst. Deren Heizelemente haben 380/400V Nennspannung.