Hallo,
Hab hier eine Aufgabe, bei der ich eine Frage hab:
Aufgabenstellung:
Abgang mit Pn=80Kw, Qn=40kW wird über einen Trafo 20/0,4kW, eine Sicherung und ein Kabel (Iz=130A) von einem starren Netz aus versorgt.
1) Welche Nennleistung Sn ist für den Trafo mindestens zu wählen , damit der Abgang versorgr werden kann.
2) Stromaufnahme Ib weist dieser Abgang bei Nennbedingungen auf ?
3) Sicherungsnennstrom In wählen Sie für den Schutz dieses Abganges?
4) Wie lauten die Gleichungen zur überprüfung, ob vorliegend ein ausreichender Schutz durch diese Sicherung für den Abgang gegeben ist ?
5) Welche zwei Massnahmen wären möglich, falls sich bei der überprüfung gem. d) zeigt, dass kein Ausreichender Schutz gegeben ist?
Meine Lösungen:
1) Sn=wurzel(Qn^2 + Pn^2) = 89,44 kVA
2) Sn= Un * Ib
Un= 0,4kV * wurzel 3
Ib=Sn/Un = 89,44kVA / (0,4kV * wurzel 3) = 129 A
3) Wie bestimme ich das ? Gibt es dafür eine Reihe mit Sicherungsnennströme? Hab solche keine gefunden.
4) Ib <= In <= Iz
Iz <= 1,45 * Iz
5) Querschnitt erhöhen
Blindleistungskompensation
Sind meine Teilaufgaben richtig ?
Vielen dank,
lG, Schmelzsicherung |
gast
30.06.2016, 07:24
@ schmelsicherung
|
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo |
» 3) Wie bestimme ich das ? Gibt es dafür eine Reihe mit
» Sicherungsnennströme? Hab solche keine gefunden.
http://mschrod.de/Elektronetz/Elektrik/Sicherungen/Sicherungen.htm |
Axel R
01.07.2016, 16:46
@ gast
|
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo |
» » 3) Wie bestimme ich das ? Gibt es dafür eine Reihe mit
» » Sicherungsnennströme? Hab solche keine gefunden.
»
Für Trafos dieser Grösse empfehlen sich Schmelzsicherungen nicht !
Es ist besser einen Motorschutzschalter einzusetzen, der dann exakt eingestellt werden kann. Aus meiner langjährigen Betriebspraxis mit vielen Schaltkästen und Antrieben ist das meine Erfahrung. Schmelzsicherungen bekommen z.B. bei einen Motorstart immer etwas Überlast - wenn sie knapp ausgelegt sind. Da leiden die dünnen Drähte, verzundern etwas, und nach etlichen Motorstarts - ist beim Trafo ähnlich - löst dann die Schmelzsicherung aus. Passiert so etwas öfter, kommt schnell eine grössere Si rein - und die Absicherung ist futsch. Nach ein paar grösseren Ausfällen habe ich konsequent alles auf Schmelzsicherungslos umgestellt. Dann war Ruhe mit den Störungen. Der sek.seitige Schutz eines Trafos mit Schmelzsicherungen ist ähnlich kritisch. Da gibt es Situationen, bei der der Trafo garnicht soviel Leistung bringen kann um die Si der sek.Seite Zeitrichtig auszulösen.
Da sind Motorschutzschalter mit Schnellauslöser und Bimetallauslöser besser. Bei Drehstrom mit der Möglichkeit, das eine Phase ausfällt, sowieso.
Gruss Axel R |
schmelsicherung
01.07.2016, 21:38
@ Axel R
|
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo |
» » » 3) Wie bestimme ich das ? Gibt es dafür eine Reihe mit
» » » Sicherungsnennströme? Hab solche keine gefunden.
» »
» Für Trafos dieser Grösse empfehlen sich Schmelzsicherungen nicht !
» Es ist besser einen Motorschutzschalter einzusetzen, der dann exakt
» eingestellt werden kann. Aus meiner langjährigen Betriebspraxis mit vielen
» Schaltkästen und Antrieben ist das meine Erfahrung. Schmelzsicherungen
» bekommen z.B. bei einen Motorstart immer etwas Überlast - wenn sie knapp
» ausgelegt sind. Da leiden die dünnen Drähte, verzundern etwas, und nach
» etlichen Motorstarts - ist beim Trafo ähnlich - löst dann die
» Schmelzsicherung aus. Passiert so etwas öfter, kommt schnell eine grössere
» Si rein - und die Absicherung ist futsch. Nach ein paar grösseren Ausfällen
» habe ich konsequent alles auf Schmelzsicherungslos umgestellt. Dann war
» Ruhe mit den Störungen. Der sek.seitige Schutz eines Trafos mit
» Schmelzsicherungen ist ähnlich kritisch. Da gibt es Situationen, bei der
» der Trafo garnicht soviel Leistung bringen kann um die Si der sek.Seite
» Zeitrichtig auszulösen.
» Da sind Motorschutzschalter mit Schnellauslöser und Bimetallauslöser
» besser. Bei Drehstrom mit der Möglichkeit, das eine Phase ausfällt,
» sowieso.
»
» Gruss Axel R
Schmelzsicherung ist nur mein Nickname. Und das ist eine Theoretische Aufgabe. Danke aber trotzdem für deinen Erfahrungsaustausch aus der Praxis.
Liebe Grüsse. |
FLT
02.07.2016, 20:58
@ Axel R
|
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo |
Motorschutzschalter für einen 20kV Trafo?
Schon klar... |
olit
Berlin, 02.07.2016, 22:44
@ FLT
|
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo |
» Motorschutzschalter für einen 20kV Trafo?
» Schon klar...
Mittelspannungsleistungsschalter wird von separaten Schutzrelais angesteuert.
Beim Niederspannungsleistungsschalter ist die Schutzeinrichtung integriert.
|
Axel R
07.07.2016, 19:09 (editiert von Axel R am 07.07.2016 um 19:12)
@ olit
|
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo |
» » Motorschutzschalter für einen 20kV Trafo?
» » Schon klar...
»
Natürlich ist so etwas ein wenig grösser - aber was ändert das an der Probelmatik und meinem Lösungsvorschlag.
Gerade wenn es so gross ist, kann es ja auch gross knallen.
Das Problem der Trafos und dem Auslöseverhalten der Sicherungen existiert eben.
Gruss Axel R
Ps. das passt auch nichts von den üblichen Internetversendern |
olit
Berlin, 08.07.2016, 17:00
@ Axel R
|
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo |
» » » Motorschutzschalter für einen 20kV Trafo?
» » » Schon klar...
» »
»
» Natürlich ist so etwas ein wenig grösser - aber was ändert das an der
» Probelmatik und meinem Lösungsvorschlag.
»
Nichts. |