matzi682015
Aachen, 21.05.2016, 22:00 (editiert von matzi682015 am 21.05.2016 um 22:02) |
Kreuzschalter öve (Bauelemente) |
Hallo @all,
in meinem Flur sind drei Schalter fürs Licht, sollte eine Kreuzschaltung sein, es sind aber 3 Wechselschalter montiert, welchen Wechselschalter ich mit einem Kreuzschalter austauschen muß, weiß ich schon. Aber die eingebaute Doppelschalter-Rahmen und Wippe (der untere ist ein Ausschalter fürs Bad, der obere soll der Kreuzschalter fürs Flurlicht sein), ist aber alles von öve. Und Kopp und gera und auch andere passen nicht, und googeln nach öve bringt auch nix.
Kennt einer öve, oder was passendes? Evtl. müßte dann das komplette Doppelschalter-Dingens ausgewechselt werden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
21.05.2016, 22:02
@ matzi682015
|
Kreuzschalter öve |
» Kennt einer öve,
Österreichischer Verband für Elektrotechnik |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 01:32
@ xy
|
Kreuzschalter öve |
» » Kennt einer öve,
»
» Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Kann es sein, dass da nur öve draufsteht auf dem Schalterelement, aber den öve-Schalter kann ich mit etwas anderem ersetzen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
22.05.2016, 06:11
@ matzi682015
|
Kreuzschalter öve |
» » » Kennt einer öve,
» »
» » Österreichischer Verband für Elektrotechnik
»
» Kann es sein, dass da nur öve draufsteht auf dem Schalterelement, aber den
» öve-Schalter kann ich mit etwas anderem ersetzen?
Ist ganz so wie bei VDE Schaltern. |
geralds
Wien, AT, 22.05.2016, 08:01
@ matzi682015
|
Kreuzschalter - Fabrikate, Hersteller... |
» Hallo @all,
»
» in meinem Flur sind drei Schalter fürs Licht, sollte eine Kreuzschaltung
» sein, ....
» alles von öve. Und Kopp und gera und auch andere passen nicht, und googeln
» nach öve bringt auch nix.
»
einige Fabrikate:
Berker, Legrand, Gira (nicht gera), Merten, Busch-Jaeger,
Kopp, Peha, Jung,
Siemens, Schrack, Pera, Sygonix, Monte, Viko, Gao, Oehlbach, ....
» Kennt einer öve, oder was passendes? Evtl. müßte dann das komplette
» Doppelschalter-Dingens ausgewechselt werden.
ÖVE - xy hat's schon erklärt.
Es geht um Fabrikate, nach denen du suchen solltest, - Logo auf dem Schalter?
Dann hast auch das Schaltersystem, nach dem du suchen kannst.
Jeder Hersteller stellt auch eine entsprechende Auswahl
zur Verfügung, sehen sich manchmal verdammt ähnlich..
Gerald
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo.
22.05.2016, 10:08
@ matzi682015
|
Kreuzschalter öve |
Hallo
Mach mal Bilder von der Vorder- und Rückseite. Markenfirmen schreiben eigentlich immer ihren Namen drauf. Manche Baumarktangebote haben keine Kreuzschalter.
Theo |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 22:06
@ Theo.
|
Kreuzschalter öve |
» Hallo
»
» Mach mal Bilder von der Vorder- und Rückseite. Markenfirmen schreiben
» eigentlich immer ihren Namen drauf. Manche Baumarktangebote haben keine
» Kreuzschalter.
»
» Theo
Habe 2 Bilder gemacht:
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Hartwig
22.05.2016, 23:19
@ matzi682015
|
Kreuzschalter öve |
Hallo,
google nach "Wechselschalter 5036" und Du findest einen Universalschalter der Firma Heinrich Kopp, Typ 5036. Und wenn man dann weiter schaut, findet man einen Kreuzschalter von Kopp mit der Nummer 5037. Den gibt es zwar nicht überall, aber der sollte zu beschaffen sein, auf jeden Fall dürfte das die gleiche Bauart sein.
Grüsse
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 22.05.2016, 23:58 (editiert von matzi682015 am 23.05.2016 um 00:04)
@ Hartwig
|
Kreuzschalter öve |
» Hallo,
» google nach "Wechselschalter 5036" und Du findest einen Universalschalter
» der Firma Heinrich Kopp, Typ 5036. Und wenn man dann weiter schaut, findet
» man einen Kreuzschalter von Kopp mit der Nummer 5037. Den gibt es zwar
» nicht überall, aber der sollte zu beschaffen sein, auf jeden Fall dürfte
» das die gleiche Bauart sein.
» Grüsse
» Hartwig
aber ich brauche doch einen kreuzschalter! Es ist eine Kreuzschaltung, 3 Schalter für eine Lampe! 2 davon sind Wechselschalter, der im Foto abgebildete ist auch ein Wechselschalter, den ich aber durch einem Kreuzschalter ersetzen muß. Korrespondierende Leitungen liegen, aber irgendeiner meiner Vormieter hier im Haus hat statt einem Kreuzschalter einen Wechselschalter eingebaut. Es sind 4 Adern in der Dose, also 2 Korrespondierende und die beiden anderen halt, also 4 Adern, die zwischen 2 Wechselschaltern liegen. und dazwischen muß der Kreuzschalter angeschlossen werden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 07:34
@ matzi682015
|
Kreuzschalter - Kopp |
--
nana,,,»
» aber ich brauche doch einen kreuzschalter! Es ist eine Kreuzschaltung, 3
» Schalter für eine Lampe! 2 davon sind Wechselschalter, der im Foto
» abgebildete ist auch ein Wechselschalter, den ich aber durch einem
» Kreuzschalter ersetzen muß. Korrespondierende Leitungen liegen, aber
» irgendeiner meiner Vormieter hier im Haus hat statt einem Kreuzschalter
» einen Wechselschalter eingebaut. Es sind 4 Adern in der Dose, also 2
» Korrespondierende und die beiden anderen halt, also 4 Adern, die zwischen 2
» Wechselschaltern liegen. und dazwischen muß der Kreuzschalter angeschlossen
» werden.
---
nicht doch,, gleich herumhüpfen
Der Conrad hat was für dich:
http://business.conrad.at/ce/de/overview/0808262/KOPP-Schalterprogramme?filterFunktion=Kreuzschalter
Du hast übrigens einen VDE Schalter (ist gleichzeitig ein ÖVE Schalter) ... aus dem Hause Kopp. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Hartwig
23.05.2016, 09:16
@ matzi682015
|
Kreuzschalter öve |
Hallo,
»
» aber ich brauche doch einen kreuzschalter! Es ist eine Kreuzschaltung,
ach so, warum hab ich dann wohl geschrieben:
» ....findet man einen Kreuzschalter von Kopp mit der Nummer 5037
????
Gerald hat ja bereits eine mögliche Bezugsquelle verlinkt. Um das Design beizubehalten, wäre aber der Typ 5037 sinnvoll, den gibt's nicht überall, Google spuckt aber einiges aus.
Grüsse Hartwig |
xy
23.05.2016, 11:33
@ Hartwig
|
Kreuzschalter öve |
» beizubehalten, wäre aber der Typ 5037 sinnvoll, den gibt's nicht überall,
Gibts sogar im Baumarkt. |
geralds
Wien, AT, 23.05.2016, 11:35
@ xy
|
Kreuzschalter öve |
» » beizubehalten, wäre aber der Typ 5037 sinnvoll, den gibt's nicht
» überall,
»
» Gibts sogar im Baumarkt.
---
und bei uns die Dienstleistung, kostenfrei
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 23.05.2016, 13:59
@ geralds
|
Kreuzschalter öve |
» » » beizubehalten, wäre aber der Typ 5037 sinnvoll, den gibt's nicht
» » überall,
» »
» » Gibts sogar im Baumarkt.
» ---
» und bei uns die Dienstleistung, kostenfrei
»
» ---
Oder halt die Zweierkombination für diese Stelle von einem anderen Anbieter komplett erneuern bevor man sich zu viel Arbeit macht.
Ist ja noch bezahlbar. -- Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 24.05.2016, 01:06 (editiert von matzi682015 am 24.05.2016 um 01:21)
@ Hartwig
|
Kreuzschalter öve |
» Hallo,
» »
» » aber ich brauche doch einen kreuzschalter! Es ist eine Kreuzschaltung,
»
» ach so, warum hab ich dann wohl geschrieben:
» » ....findet man einen Kreuzschalter von Kopp mit der Nummer 5037
»
» ????
»
» Gerald hat ja bereits eine mögliche Bezugsquelle verlinkt. Um das Design
» beizubehalten, wäre aber der Typ 5037 sinnvoll, den gibt's nicht überall,
» Google spuckt aber einiges aus.
»
» Grüsse Hartwig
Hallo Hartwig,
danke Dir für Deine Antwort; ich war wieder was neben der Spur, habe das nicht alles aufgenommen, was Du geschrieben hast. Aber jetzt verstehe ich. Um das design geht es mir nicht, es muss halt die mechanischen Maße haben, damit der Schalter in das doppelte System reinpasst. Also das ist eine Schaltstelle mit 2 Schaltern, der eine fürs Bad, und der andere fürn Flur.
Ich möchte nur das Schaltelement austauschen, also einen Kreuzschalter einbauen. Und das was da schon ist nicht auch noch austauschen. Nur weil es inkompatibel ist.
Die Normen werden willkürlich verändert, um das Volk dazu zu zwingen, immer neues zu kaufen. Weil es das alte nicht mehr gibt, ganz einfach; wird nicht mehr hergestellt.
Beim Baumarkt habe ich Kopp und gira gekuckt, die sind nicht kompatibel zu öve
Oder ich bin zu blöd -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.05.2016, 01:18
@ geralds
|
Kreuzschalter öve |
» » » beizubehalten, wäre aber der Typ 5037 sinnvoll, den gibt's nicht
» » überall,
» »
» » Gibts sogar im Baumarkt.
» ---
» und bei uns die Dienstleistung, kostenfrei
»
» ---
aber dazu ist das Forum ja da. Oder nicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |