Hallo Leute,

ich bin gerade dabei einen Widerstand für die Entladung eines Zwischenkreiskondensators auszulegen. Die Entladung soll über zwei parallele Widerstände erfolgen.

Hier erst mal die Daten:
Czk = 1mF
Uzk = 600V DC
5tau < 1s
R2 || R1 = 330 Ohm || 330Ohm = 165 Ohm
tau = 0.165

Die passenden Schütze habe ich bereits ausgewählt.

Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige Leistung ab können, oder?! (Pmax = ca 2200W bei Imax ca.4A).

Ebenfalls habe ich die umzusetzende Leistung über 1s ausgerechnet und komme auf ~180W. Stimmt das?

Ich habe mir diesen Widerstand ausgesucht: http://de.rs-online.com/web/p/leistungswiderstande-im-alugehause/7205546/

Kann bzw. sollte ich einen anderen wählen? Ist dieser überdimensioniert?

Danke schonmal für eure Antworten!

Viele Grüße

Elko_Scotty(R)

Homepage E-Mail

03.02.2016,
11:12

@ EB54

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

Und warum keine 1000 Ohm?

--
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.

EB54

03.02.2016,
11:19

@ Elko_Scotty

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» Und warum keine 1000 Ohm?

Weil mein tau und dadurch mein 5*tau nicht mehr passt(tau = R*C).

Ich muss den Kondensator innerhalb von 1 Sekunde (5*tau) nahezu komplett entalden haben.

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
03.02.2016,
11:24

@ EB54

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» » Und warum keine 1000 Ohm?
»
» Weil mein tau und dadurch mein 5*tau nicht mehr passt(tau = R*C).
»
» Ich muss den Kondensator innerhalb von 1 Sekunde (5*tau) nahezu komplett
» entalden haben.

---
warum muss der binnen 1s entladen werden?
bedenke auch, diese R sind eine extra Last,
die dauernd mitbraten.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

gast

03.02.2016,
11:27

@ geralds

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» bedenke auch, diese R sind eine extra Last,
» die dauernd mitbraten.
»
» ---

warum??? - er schreibt doch die Schütz hat er schon ausgesucht
Gerät aus = R ein

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
03.02.2016,
11:34

@ gast

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» » bedenke auch, diese R sind eine extra Last,
» » die dauernd mitbraten.
» »
» » ---
»
» warum??? - er schreibt doch die Schütz hat er schon ausgesucht
» Gerät aus = R ein
---
hast recht mit diesem, - Schütz' hatte ich überlesen...

--

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

gast

03.02.2016,
11:35

@ EB54

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

»
» Kann bzw. sollte ich einen anderen wählen? Ist dieser überdimensioniert?
»
» Danke schonmal für eure Antworten!
»
» Viele Grüße

lt Datenblatt kann der HSC200 (bei 300 Ohm) so ca. 400 Joule
Entscheidend ist aber wie oft die Entladung passieren kann also ob der R sich wieder abkühlen kann.
Bis ca. 100 Grad Kühlkörpertemperatur gibt's ja noch kein Derating

xy(R)

E-Mail

03.02.2016,
11:40

@ EB54

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände
» liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige Leistung
» ab können, oder?!

Richtig, und die liegt bei solchen Drahtwiderständen bei ca. dem 20-fachen der Nennleistung. In ordentlichen Datenblättern steht das auch drin.

Was du allerdings auch beachten musst ist die Spannungsfestigkeit, und die wird eine Reihenschaltung sinnvoller erscheinen lassen.

EB54

03.02.2016,
11:47

@ gast

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» lt Datenblatt kann der HSC200 (bei 300 Ohm) so ca. 400 Joule
» Entscheidend ist aber wie oft die Entladung passieren kann also ob der R
» sich wieder abkühlen kann.
» Bis ca. 100 Grad Kühlkörpertemperatur gibt's ja noch kein Derating

Zwischen den jeweiligen Entladungen steht ausreichend Zeit zur verfügung.

Mir ist das mit der Energie bzw dieser Pulsenergie nicht ganz klar... habe auch etwas von einer "impulsfestigkeit" bei Widerständen gehört konnt damit aber leider nichts anfangen.

Kann ich pauschal sagen: E = 0.5 * C * V^2 ist die Energie die mein Widerstand umsetzen muss. D.h dafür (unabhängig von der Zeitdauer) muss er ausgelegt sein?

gast

03.02.2016,
12:09

@ EB54

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» » lt Datenblatt kann der HSC200 (bei 300 Ohm) so ca. 400 Joule
» » Entscheidend ist aber wie oft die Entladung passieren kann also ob der R
» » sich wieder abkühlen kann.
» » Bis ca. 100 Grad Kühlkörpertemperatur gibt's ja noch kein Derating
»
» Zwischen den jeweiligen Entladungen steht ausreichend Zeit zur verfügung.

auch im Fall einer Fehlbedienung?
»
» Mir ist das mit der Energie bzw dieser Pulsenergie nicht ganz klar... habe
» auch etwas von einer "impulsfestigkeit" bei Widerständen gehört konnt damit
» aber leider nichts anfangen.

na da hilft dir Google sicher weiter

»
» Kann ich pauschal sagen: E = 0.5 * C * V^2 ist die Energie die mein
» Widerstand umsetzen muss. D.h dafür (unabhängig von der Zeitdauer) muss er
» ausgelegt sein?

genau - im Datenblatt findest die Angabe über die Energie in [Joule] die ein R aufnehmen kann.
1Ws = 1 Joule

EB54

03.02.2016,
13:00

@ gast

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» auch im Fall einer Fehlbedienung?

ja

» »
» » Mir ist das mit der Energie bzw dieser Pulsenergie nicht ganz klar...
» habe
» » auch etwas von einer "impulsfestigkeit" bei Widerständen gehört konnt
» damit
» » aber leider nichts anfangen.
»
» na da hilft dir Google sicher weiter

hab ich bereits gegoogelt :-D finde leider nichts genaues dazu zwecks Wert ermitteln usw.

» »
» » Kann ich pauschal sagen: E = 0.5 * C * V^2 ist die Energie die mein
» » Widerstand umsetzen muss. D.h dafür (unabhängig von der Zeitdauer) muss
» er
» » ausgelegt sein?
»
» genau - im Datenblatt findest die Angabe über die Energie in [Joule] die
» ein R aufnehmen kann.
» 1Ws = 1 Joule

alles klar danke für die info (:

EB54

03.02.2016,
13:07

@ xy

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» » Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände
» » liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige
» Leistung
» » ab können, oder?!
»
» Richtig, und die liegt bei solchen Drahtwiderständen bei ca. dem 20-fachen
» der Nennleistung. In ordentlichen Datenblättern steht das auch drin.

d.h wenn mein Leistungspeak bei 2kW liegt, ist ein 100W Widerstand hinreichend?

» Was du allerdings auch beachten musst ist die Spannungsfestigkeit, und die
» wird eine Reihenschaltung sinnvoller erscheinen lassen.

Wenn ich das richtig sehe hat z.B der HSC200 eine DC Spannungsfestigkeit von 1900V, oder nicht?

Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1360/0900766b81360580.pdf

xy(R)

E-Mail

03.02.2016,
14:36

@ EB54

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» d.h wenn mein Leistungspeak bei 2kW liegt, ist ein 100W Widerstand
» hinreichend?

Pi*Daumen schon, aber immer im Datenblatt nachschauen.


» Wenn ich das richtig sehe hat z.B der HSC200 eine DC Spannungsfestigkeit
» von 1900V, oder nicht?
»
» Datenblatt:
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1360/0900766b81360580.pdf

Schon ein HSC100 mit 180 Ohm würde gut reichen.

EB54

03.02.2016,
14:39

@ xy

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» » d.h wenn mein Leistungspeak bei 2kW liegt, ist ein 100W Widerstand
» » hinreichend?
»
» Pi*Daumen schon, aber immer im Datenblatt nachschauen.
»
»
» » Wenn ich das richtig sehe hat z.B der HSC200 eine DC Spannungsfestigkeit
» » von 1900V, oder nicht?
» »
» » Datenblatt:
» »
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1360/0900766b81360580.pdf
»
» Schon ein HSC100 mit 180 Ohm würde gut reichen.

Vielen Dank für deine Hilfe (:

bigdie(R)

04.02.2016,
10:37

@ EB54

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

» Hallo Leute,
»
» ich bin gerade dabei einen Widerstand für die Entladung eines
» Zwischenkreiskondensators auszulegen. Die Entladung soll über zwei
» parallele Widerstände erfolgen.
»
» Hier erst mal die Daten:
» Czk = 1mF
» Uzk = 600V DC
» 5tau < 1s
» R2 || R1 = 330 Ohm || 330Ohm = 165 Ohm
» tau = 0.165
»
» Die passenden Schütze habe ich bereits ausgewählt.
»
» Die Frage ist in welcher Leistungsklasse müssen nun meine Widerstände
» liegen? Letztendlich müssen diese ja nur eine hohe impulsförmige Leistung
» ab können, oder?! (Pmax = ca 2200W bei Imax ca.4A).
»
» Ebenfalls habe ich die umzusetzende Leistung über 1s ausgerechnet und komme
» auf ~180W. Stimmt das?
»
» Ich habe mir diesen Widerstand ausgesucht:
» http://de.rs-online.com/web/p/leistungswiderstande-im-alugehause/7205546/
»
» Kann bzw. sollte ich einen anderen wählen? Ist dieser überdimensioniert?
»
» Danke schonmal für eure Antworten!
»
» Viele Grüße
Rein Interesse halber, welchen Schütz nimmst du, der sollte ja einen Öffner haben, der 600V DC aushält und den Impulsstrom.

Da bei der Spannung eigentlich immer 2 Elkos in Reihe sind mit Ausgleichswiderständen sollte man auch bedenken, das diese nur ausreichend klein sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen bei dieser Schnellentladung.

Hartwig(R)

04.02.2016,
20:31
(editiert von Hartwig
am 04.02.2016 um 20:33)


@ bigdie

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises

Hallo,
irgendwie verstehe ich das nicht ganz:
»
» Da bei der Spannung eigentlich immer 2 Elkos in Reihe sind mit
» Ausgleichswiderständen

soweit ok, die Ausgleichswiderstände (parallel und so, daß deren Strom >> dem Leckstrom der Elkos ist) sind wichtig, um unterschiedliche Leckströme und daher unterschiedliche Spannungen an den Elkos zu verhindern.

» sollte man auch bedenken, das diese nur ausreichend
» klein sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen bei dieser Schnellentladung.

Mir ist jetzt aber nicht klar, welche Aufgabe die Ausgleichswiderstände bei der Schnellentladung haben?

Grüsse
Hartwig