Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

marca

02.02.2016,
20:14
 

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A (Elektronik)

Guten Abend,habe eine Ziemlich wichtige frage an euch...
Hier auch direkt zu dieser frage..

Ich habe ein Geröt gebaut, was beim Einschalten einen Einschaltstrom von 160A hat, dafür brauche ich eine Feinsicherung.

Wie kann ich diese errechnen oder villeicht kann mir ja auch jemand den wert der Feinsicherung nennen ;)

Schönen Abend noch.

Schalk

02.02.2016,
20:21

@ marca

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» Ich habe ein Geröt gebaut, was beim Einschalten einen Einschaltstrom von
» 160A hat, dafür brauche ich eine Feinsicherung.
»
» Wie kann ich diese errechnen oder villeicht kann mir ja auch jemand den
» wert der Feinsicherung nennen ;)

Villeicht sagst du uns im Vorraus welche Art von Geröt.

marca

02.02.2016,
20:23

@ Schalk

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» » Ich habe ein Geröt gebaut, was beim Einschalten einen Einschaltstrom von
» » 160A hat, dafür brauche ich eine Feinsicherung.
» »
» » Wie kann ich diese errechnen oder villeicht kann mir ja auch jemand den
» » wert der Feinsicherung nennen ;)
»
» Villeicht sagst du uns im Vorraus welche Art von Geröt.

Vier Schaltnetzteile die gleichzeitig eingeschaltet werden

Offroad GTI(R)

02.02.2016,
20:30

@ marca

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» Vier Schaltnetzteile die gleichzeitig eingeschaltet werden
Wie hoch ist denn der Nennstrom der Netzteile?

Sicherungen werden nach Nennstrom ausgelegt, nicht nach Einschaltstrom. Bei so einem großen Spitzenstrom ist die Auslösecharakteristik der Sicherung entscheidend.

Maik.

02.02.2016,
20:31

@ marca

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» » » Ich habe ein Geröt gebaut, was beim Einschalten einen Einschaltstrom
» von
» » » 160A hat, dafür brauche ich eine Feinsicherung.
» » »
» » » Wie kann ich diese errechnen oder villeicht kann mir ja auch jemand
» den
» » » wert der Feinsicherung nennen ;)
» »
» » Villeicht sagst du uns im Vorraus welche Art von Geröt.
»
» Vier Schaltnetzteile die gleichzeitig eingeschaltet werden

Einschaltstombregenzer nehmen wie es für große Ringtrafos gemacht wird.
Dazu ggfs ne kleine Schaltung die jedes NT nacheinander Einschaltet und wenn alle an sind die Last auf die NT schalten.
Verringert dein Strom/Spannungs Einbruch enorm.

simi7(R)

D Südbrandenburg,
02.02.2016,
20:35

@ marca

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» » » Ich habe ein Geröt gebaut, was beim Einschalten einen Einschaltstrom
» von
» » » 160A hat, dafür brauche ich eine Feinsicherung.
» » »
» » » Wie kann ich diese errechnen oder villeicht kann mir ja auch jemand
» den
» » » wert der Feinsicherung nennen ;)
» »
» » Villeicht sagst du uns im Vorraus welche Art von Geröt.
»
» Vier Schaltnetzteile die gleichzeitig eingeschaltet werden

Gewöhnlich haben Schaltnetzteile eine eigene Sicherung.
Warum willst du die nochmal zusammen absichern? Das ergibt keinen Sinn.
Um welche Leistungen geht es?

marca

02.02.2016,
21:01

@ simi7

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» » » » Ich habe ein Geröt gebaut, was beim Einschalten einen Einschaltstrom
» » von
» » » » 160A hat, dafür brauche ich eine Feinsicherung.
» » » »
» » » » Wie kann ich diese errechnen oder villeicht kann mir ja auch jemand
» » den
» » » » wert der Feinsicherung nennen ;)
» » »
» » » Villeicht sagst du uns im Vorraus welche Art von Geröt.
» »
» » Vier Schaltnetzteile die gleichzeitig eingeschaltet werden
»
» Gewöhnlich haben Schaltnetzteile eine eigene Sicherung.
» Warum willst du die nochmal zusammen absichern? Das ergibt keinen Sinn.
» Um welche Leistungen geht es?

okay vielleicht ist die frage falsch gestellt, lieber nochmal ausführlich...

Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs halter.

In diesem Rahmen sind 4 Netzteile (48V 6,75A Output) Verbaut. link zu den Netzteilen (http://www.distrelec.de/de/schaltnetzteil-321-ausgang-mean-well-rsp-320-48/p/11041322?q=mean+well+48v&page=5&origPos=86&origPageSize=50&simi=89.59)

Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet werden. Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.

Jetzt zu der frage in den Sicherungshalter sollte zur funktion eine Sicherung eingabut werden das ist ja wohl klar... Aber welchen wert sollte die Sicherung haben die Dort Verbaut wird?

Vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlicher geworden. :/

Hartwig(R)

02.02.2016,
21:04

@ marca

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

Hi
Wie Offroad GTI schon sagte, ist für den Nennstrom der Sicherung der Dauerstrom entscheidend. In den Datenblättern der Sicherungshersteller findest Du Angaben zum Schaltverhalten - Stichwort "Schmelzintegral". Es ist ja entscheidend, ob die 160A für 5 oder 500 ms fließen und dementsprechend ist es auch wichtig zu wissen, wie sich der Strom aufbaut und wieder abbaut.
Grüsse
Hartwig

Offroad GTI(R)

02.02.2016,
22:10

@ marca

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» halter.
Also so in der Art? http://www.reichelt.de/KM-01-1205/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=44536&artnr=KM+01.1205&SEARCH=schalter+sicherung

» Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet werden.
» Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
Wenn sie "laufen" hast du aber keinen Einschaltstrom.

Der Nennstrom ist mit 2,5A je Netzteil angegeben, bei 4 Stück also immerhin schon 10A. 10A träge könnte funktionieren. Für welchen Nennstrom ist der Sicherungshalter überhaupt ausgelegt?

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
02.02.2016,
23:01

@ marca

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

Hallo,

nur damit ich es richtig verstanden habe:

- Du hast einen Rahmen (Gehäuse, 19" Rauck oder ähnlich).
- Dort hast Du 4 Schaltnetzteile eingebaut.
- Jedes Schaltnetzteil kann über einen Schalter einzeln eingeschaltet werden.
- Einen gemeinsamen Schalter gibt es nicht
- An dem Rahmen ist ein (Kalt)Gerätestecker mit einem Feinsicherungshalter angebracht. Dort steckt dann das Kabel mit Kaltgerätekupplung und Schukostecker drinnen.
- Und Du möchtest nun wissen, wie diese Feinsicherung zu dimensionieren ist.

Gruß
Ralf

» Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» halter.
»
» In diesem Rahmen sind 4 Netzteile (48V 6,75A Output) Verbaut. link zu den
» Netzteilen
» (http://www.distrelec.de/de/schaltnetzteil-321-ausgang-mean-well-rsp-320-48/p/11041322?q=mean+well+48v&page=5&origPos=86&origPageSize=50&simi=89.59)
»
» Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet werden.
» Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
»
» Jetzt zu der frage in den Sicherungshalter sollte zur funktion eine
» Sicherung eingabut werden das ist ja wohl klar... Aber welchen wert sollte
» die Sicherung haben die Dort Verbaut wird?
»
» Vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlicher geworden. :/

marca

02.02.2016,
23:34

@ cmyk61

Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A

» Hallo,
»
» nur damit ich es richtig verstanden habe:
»
» - Du hast einen Rahmen (Gehäuse, 19" Rauck oder ähnlich).
» - Dort hast Du 4 Schaltnetzteile eingebaut.
» - Jedes Schaltnetzteil kann über einen Schalter einzeln eingeschaltet
» werden.
» - Einen gemeinsamen Schalter gibt es nicht
» - An dem Rahmen ist ein (Kalt)Gerätestecker mit einem Feinsicherungshalter
» angebracht. Dort steckt dann das Kabel mit Kaltgerätekupplung und
» Schukostecker drinnen.
» - Und Du möchtest nun wissen, wie diese Feinsicherung zu dimensionieren
» ist.
»
» Gruß
» Ralf
»
» » Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» » halter.
» »
» » In diesem Rahmen sind 4 Netzteile (48V 6,75A Output) Verbaut. link zu
» den
» » Netzteilen
» »
» (http://www.distrelec.de/de/schaltnetzteil-321-ausgang-mean-well-rsp-320-48/p/11041322?q=mean+well+48v&page=5&origPos=86&origPageSize=50&simi=89.59)
» »
» » Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet werden.
» » Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
» »
» » Jetzt zu der frage in den Sicherungshalter sollte zur funktion eine
» » Sicherung eingabut werden das ist ja wohl klar... Aber welchen wert
» sollte
» » die Sicherung haben die Dort Verbaut wird?
» »
» » Vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlicher geworden. :/


Genau Ralf :)

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
03.02.2016,
00:24
(editiert von geralds
am 03.02.2016 um 00:24)


@ marca

Power-Good, zeitverzögert einschalten

» » Hallo,
» »
» » nur damit ich es richtig verstanden habe:
» »
» » - Du hast einen Rahmen (Gehäuse, 19" Rauck oder ähnlich).
» » - Dort hast Du 4 Schaltnetzteile eingebaut.
» » - Jedes Schaltnetzteil kann über einen Schalter einzeln eingeschaltet
» » werden.
» » - Einen gemeinsamen Schalter gibt es nicht
» » - An dem Rahmen ist ein (Kalt)Gerätestecker mit einem
» Feinsicherungshalter
» » angebracht. Dort steckt dann das Kabel mit Kaltgerätekupplung und
» » Schukostecker drinnen.
» » - Und Du möchtest nun wissen, wie diese Feinsicherung zu dimensionieren
» » ist.
» »
» » Gruß
» » Ralf
» »
» » » Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» » » halter.
» » »
» » » In diesem Rahmen sind 4 Netzteile (48V 6,75A Output) Verbaut. link zu
» » den
» » » Netzteilen
» » »
» »
» (http://www.distrelec.de/de/schaltnetzteil-321-ausgang-mean-well-rsp-320-48/p/11041322?q=mean+well+48v&page=5&origPos=86&origPageSize=50&simi=89.59)
» » »
» » » Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet
» werden.
» » » Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
» » »
» » » Jetzt zu der frage in den Sicherungshalter sollte zur funktion eine
» » » Sicherung eingabut werden das ist ja wohl klar... Aber welchen wert
» » sollte
» » » die Sicherung haben die Dort Verbaut wird?
» » »
» » » Vielleicht ist es jetzt ein bisschen deutlicher geworden. :/
»
»
» Genau Ralf :)

---
aber ganz genau hast es noch nicht erklärt.

Werden diese 4 NT auch parallel geschaltet zu EINER Last, oder versorgen sie ihre Lasten?
Und, oder Sind die Ausgänge miteinander irgendwie verbunden, mind. mit den GND's?

Üblich - jedes NT hat seine eigene Sicherung, - Nennstrom.

Den Einschaltstrom(Inrush current)muss man vermeiden, so gut es geht.
Aber die Last(en) spricht, bzw. sprechen ein wichtiges Wörtchen mit.
Ist diese permanent angeschlossen - zB angeschraubt,
solltest sowieso einen Powermanager als Master-Schalter vorsehen.
Dann wäre zB das über "Power-good" Indikatoren lösbar.
Also, am Eingangsnetzschalter hast die Einschaltverzögerungen, Nulldurchgangsschalter, am, an den Ausgängen werden die Lasten erst dann zugeschaltet, wenn pwr-good ist.
Dann kommst nie auf 160A. Wobei - Lastsprünge, Stromsprünge während den Schaltaktionen auch mitsprechen.
Auch das gilt es abzufangen auf Bedarf, - im zugestandenen Wertebereich zb.
Die Feinsicherungen sollten schon im Modul eingebaut sein, träge, superträge?, auf Nennwert.
So in etwa....

Wie sieht's mit Netz-Filter aus - hast das schon mit bedacht?

Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
03.02.2016,
19:12
(editiert von Sel
am 03.02.2016 um 19:15)


@ geralds

Power-Good, zeitverzögert einschalten

» Wie sieht's mit Netz-Filter aus - hast das schon mit bedacht?

Mein Hobby - Störungen! :-D

Da der Einschaltstromstoß doch gar nicht so unerheblich ist (sollten wirklich alle vier Netzteile unter voller Last gleichzeitig anlaufen), dürfte ein Kaltgeräte-Steckverbinder kläglich versagen. Zumal die allermeisten eh nur für 6 Ampere ausgelegt sind, ebenso die Kabelquerschnitte handelsüblicher Leitungen. Schon die Nennlast überschreitet diese Werte erheblich.
Also wäre eine fest verkabelte Lösung ohne Zwischenstecker bis zur Steckdose sinnvoll. Idealerweise kann man dann bis 16 Ampere sich relativ sicher fühlen.

Weiterhin plädiere ich in diesem Fall dafür, das jedes Netzteil einen Nullspannungsschalter spendiert bekommt. Dafür gibts im einfachsten Fall solche Teile: http://www.reichelt.de/Bauelemente/S216-S02F/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15444&GROUPID=3298&artnr=S216+S02F Damit spart man sich die kräftigen Schalter für die Netzspannung, man kann potentialfrei mit Taster etc. schalten. Natürlich ist Montage am Metallgehäuse oder ein passender Kühlkörper bei dem Nennstrom bereits notwendig.

Die Netzteile geben nach Datenblatt kein Power-Good-Signal (sofern ich nicht was übersehen habe). Könnte man noch mit der Last nachrüsten. Wäre auch eine gute Lösung zur Steuerung.

LG Sel

Offroad GTI(R)

03.02.2016,
19:22

@ Sel

Power-Good, zeitverzögert einschalten

» Weiterhin plädiere ich in diesem Fall dafür, das jedes Netzteil einen
» Nullspannungsschalter spendiert bekommt. Dafür gibts im einfachsten Fall
» solche Teile:
» http://www.reichelt.de/Bauelemente/S216-S02F/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15444&GROUPID=3298&artnr=S216+S02F
» Damit spart man sich die kräftigen Schalter für die Netzspannung, man kann
» potentialfrei mit Taster etc. schalten.
Bei einem Schaltnetzteil bringen die nichts. Der Zwischenkreiskondensator lädt sich in jedem Fall mehr oder weniger schlagartig auf, unabhängig davon, wann du zuschaltest.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
03.02.2016,
19:44

@ Offroad GTI

Power-Good, zeitverzögert einschalten

» Bei einem Schaltnetzteil bringen die nichts. Der Zwischenkreiskondensator
» lädt sich in jedem Fall mehr oder weniger schlagartig auf, unabhängig
» davon, wann du zuschaltest.

Wobei die Triacs drinnen im Schalter ja bei so etwa 35 Volt durchzünden und dann die Netzspannung mit der Sinuswelle hochfährt. Und schneller als diese Spannungserhöhung können die Kondensatoren sich ja nicht laden.
Kommt bestimmt auch aufs Design innerhalb des Schaltnetzteiles an, das meinst du sicher. Der Zwischenkreiskondensator wird ja separat angesteuert.

LG Sel

Offroad GTI(R)

03.02.2016,
20:48

@ Sel

Power-Good, zeitverzögert einschalten

» Wobei die Triacs drinnen im Schalter ja bei so etwa 35 Volt durchzünden
35V vs. Nullspannungsschalter?

» dann die Netzspannung mit der Sinuswelle hochfährt. Und schneller als diese
» Spannungserhöhung können die Kondensatoren sich ja nicht laden.
Eben.

» Kommt bestimmt auch aufs Design innerhalb des Schaltnetzteiles an, das
» meinst du sicher. Der Zwischenkreiskondensator wird ja separat
» angesteuert.
Aber nur, wenn das Netzteil über PFC verfügt. Und selbst dann ist der Einschaltstromstoß entsprechend groß, so wie es im Datenblatt steht.

Bei einfachen Netzteilen hängt der Zwischenkreiskondensator ja direkt an der Gleichrichterbrücke.