Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

c3ko

E-Mail

05.07.2015,
11:43
 

thyristoren zünden nicht (Elektronik)

Hallo und Mahlzeit,

folgendes Problem liegt vor. Wir haben hier einen B2-Brückengleichrichter für einen Phasenanschnitt mit Poti und µC, bei dem die Thyristoren getauscht werden mussten.
Also haben wir welche bestellt und gewechselt. Nun das Problem.
Die Thyristoren zünden nicht, bzw. sie schalten nicht solange durch biszum nächsten Nulldurchgang. Es gibt nur einen kleinen Peek auf dem Oszi, welche umgehend wieder verschwindet. Eben nur solange wie das Signal vom µC kommt.
Laut Datenblatt wird ein Zündstrom von 60mA benötigt. Wir haben hier einen Zündstrom von ca. 100mA.
Der alte Thyristor war T17N von AEG.
Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-007/Scans-00148720.pdf

Der neue ist der 25RIA120 von Vishay
Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/427/vs-25ria-51074.pdf

Haben wir evtl. etwas übersehen bezüglich den Daten aus dem Datenblatt? Wir können uns nicht erklären wo der Fehler liegen könnte. Die Zündimpulsbreite haben wir ebenfalls schon vergröert, ohne Erfolg.

Vielleicht könntet ihr uns ja helfen.

LG und schönen Sonntag
C3KO

c3ko

E-Mail

05.07.2015,
11:45

@ c3ko

thyristoren zünden nicht

» Hallo und Mahlzeit,
»
» folgendes Problem liegt vor. Wir haben hier einen B2-Brückengleichrichter
» für einen Phasenanschnitt mit Poti und µC, bei dem die Thyristoren
» getauscht werden mussten.
» Also haben wir welche bestellt und gewechselt. Nun das Problem.
» Die Thyristoren zünden nicht, bzw. sie schalten nicht solange durch biszum
» nächsten Nulldurchgang. Es gibt nur einen kleinen Peek auf dem Oszi, welche
» umgehend wieder verschwindet. Eben nur solange wie das Signal vom µC
» kommt.
» Laut Datenblatt wird ein Zündstrom von 60mA benötigt. Wir haben hier einen
» Zündstrom von ca. 100mA.
» Der alte Thyristor war T17N von AEG.
» Datenblatt:
» http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-007/Scans-00148720.pdf
»
» Der neue ist der 25RIA120 von Vishay
» Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/427/vs-25ria-51074.pdf
»
» Haben wir evtl. etwas übersehen bezüglich den Daten aus dem Datenblatt? Wir
» können uns nicht erklären wo der Fehler liegen könnte. Die Zündimpulsbreite
» haben wir ebenfalls schon vergröert, ohne Erfolg.
»
» Vielleicht könntet ihr uns ja helfen.
»
» LG und schönen Sonntag
» C3KO

Bei dem alten Thyristor handelt es sich um den C-Typen.

xy(R)

E-Mail

05.07.2015,
13:55

@ c3ko

thyristoren zünden nicht

» Zündimpulsbreite

Wie breit ist er denn?

Theo.

05.07.2015,
19:54

@ c3ko

thyristoren zünden nicht

Hallo

Hast du ihn mal mit Gleichspannung getestet, ob er damit einwandfrei schaltet? Liegt bei beiden Typen die Anode am Gehäuse?

Theo

bigdie(R)

06.07.2015,
05:49

@ Theo.

thyristoren zünden nicht

Hast du auch genug Last an der Schaltung.

c3ko

E-Mail

06.07.2015,
19:34

@ bigdie

thyristoren zünden nicht

» Hast du auch genug Last an der Schaltung.

Ja , Last hängt auch genügend dran.
Haben es heute mit allen möglichen Sachen probiert. Steuerplatine ausgetauscht, Thyristoren nach und nach ausgetauscht und auch mal durchgemessen.
Wir schauen morgen nocheinmal jede einzelne Leitung an.
Zumal haben wir heute gegen Feierabend die Info bekommen, dass es bei diesem Gerät bereits schon einmal zu diesem Fehler gekommen ist und da wohl eine Leitung nen Wackler drinhatte (die wohl nicht ausgetauscht wurde :-| ).