DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo (Elektronik)

Hallo ,

ich habe hier ein 25 kVA Dyn5 Trafo , der primär in Dreieck und sekundär in Stern geschalten ist.Das Wicklungsverhältnis ist N1 = N2.
Nehmen wir mal an ich möchte diesen Trafo zu einem Yy Trafo umbauen , um bei einer angelegten Aussenleiterspannung von 400 V primär , sekundär 230 V Aussenleiterspannung abgreifen zu können ( warum auch immer ).
Wie muss ich den Überstromschutz primär und sekundär wählen bzw. hab ich durch die Sternschaltung dann nur noch 25/3 also ca. 8 kVA ?

Danke für Infos.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
03.07.2015,
04:30
(editiert von Strippenzieher
am 03.07.2015 um 09:32)


@ Servus

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo

» Das Wicklungsverhältnis ist N1 = N2.
» Nehmen wir mal, an ich möchte diesen Trafo zu einem Yy Trafo umbauen , um
» bei einer angelegten Aussenleiterspannung von 400 V primär , sekundär 230 V
» Aussenleiterspannung abgreifen zu können.
Das widerspricht sich. Bei N1=N2 und Yy ist U1LL=U2LL.

Ja, es ergibt sich ein Drittel der Leistung, wenn primär von D in Y geändert wird und die speisende Spannung gleich bleibt. Prinzipiell drittelt sich damit auch der Primärnennstrom (Leiterstrom betrachtet)(unter Vorbehalt; weiß nicht, ob sich der Leistungsfaktor ändert und der Wirkungsgrad verschlechtert.)

Servus

E-Mail

03.07.2015,
14:16

@ Strippenzieher

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo

Was wiederspricht sich da ? Schalte ich 400V in Stern , erhalte ich 230 V die über die Sule abfallen.Bei N1 = N2 habe ich sekundär eibe Aussenleiterspannung von 230V und 133 V gegen Null. Denke ich mal.
Was ich nicht ganz verstehe ist , wie genau ich mir die prim.und sekundären Überstromschutzorgane ausrechne.
Danke fur Infos.

xy(R)

E-Mail

03.07.2015,
15:16

@ Servus

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo

» ich habe hier ein 25 kVA Dyn5 Trafo , der primär in Dreieck und sekundär in
» Stern geschalten ist.Das Wicklungsverhältnis ist N1 = N2.

Und für welche Spannung ist er gebaut?

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
03.07.2015,
18:51

@ Servus

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo

» Was wiederspricht sich da ? Schalte ich 400V in Stern , erhalte ich 230 V
» die über die Sule abfallen.
Bis dahin richtig.
» Bei N1 = N2 habe ich sekundär eibe
» Aussenleiterspannung von 230V und 133 V gegen Null. Denke ich mal.
Denke ich nicht. 230V gegen Sternpunkt(Null), denn das ist die sekundäre Spulenspannung