AC Konstantstrom Am Gleichrichter (Bauelemente)

Hallo Community,

Mal eine (einfache) Frage:

Was passiert mit dem Strom, wenn ich einen Gleichrichter an eine AC-Konstantstromquelle anschließe mit dem Strom?
Die DC-Spannung ist ja Wurzel zwei der AC-Nominalspannung. Also bei z.B. 230VAC rund 324 VDC.

Ich habe irgendwo gelesen, dass sich der Strom genau umgekehrt verhält. Also aus z.B. 6,6A AC Konstantstrom werden 6,6A AC/Wurzel zwei = 4,68A DC. Stimmt das?

Eigentlich würde es ja Sinn ergeben, da man sonst je mehr Leistung "produzieren" würde, als man zur Verfügung hat, oder?

Kann man hierfür einen speziellen Gleichrichter empfehlen? Ich hätte jetzt einen Brückengleichrichter verwendet...

Es geht um das Gleichrichten eines Konstantstromes aus solch einem Trafo:
http://www.adb-air.com/media/Documents/1194/1215_ITX%20Isolation%20Transformers.pdf

Den CC-Regler findet man hier:
http://www.adb-air.com/products-solutions/product-center/product/csr.aspx

Offroad GTI(R)

26.06.2015,
15:30
(editiert von Offroad GTI
am 26.06.2015 um 15:40)


@ Michael Schmidt

AC Konstantstrom Am Gleichrichter

» Hallo Community,
»
» Mal eine (einfache) Frage:
»
» Was passiert mit dem Strom, wenn ich einen Gleichrichter an eine
» AC-Konstantstromquelle anschließe mit dem Strom?
» Die DC-Spannung ist ja Wurzel zwei der AC-Nominalspannung. Also bei z.B.
» 230VAC rund 324 VDC.
Dies gilt aber nur, wenn die Spannung sinusförmig ist und über einen Elko gepuffert wird, und der Elko somit auf die anliegende Spitzenspannung geladen wird.


» Ich habe irgendwo gelesen, dass sich der Strom genau umgekehrt verhält.
» Also aus z.B. 6,6A AC Konstantstrom werden 6,6A AC/Wurzel zwei = 4,68A DC.
» Stimmt das?
Ja, aber wieder nur in Verbindung mit einem Elko.

» Eigentlich würde es ja Sinn ergeben, da man sonst je mehr Leistung
» "produzieren" würde, als man zur Verfügung hat, oder?
Ganz genau.

» Kann man hierfür einen speziellen Gleichrichter empfehlen? Ich hätte jetzt
» einen Brückengleichrichter verwendet...
Nein, nur einen, dessen Nennstrom passt (vorzugsweise größer ist)

Michael Schmidt

E-Mail

26.06.2015,
16:04

@ Offroad GTI

AC Konstantstrom Am Gleichrichter

Hallo,

danke für die schnelle Antwort.

Ja, die Spannung ist Sinusförmig und ausreichend dimensionierter Elko ist vorhanden.

Danke nochmal für die Bestätigung meiner Annahme.

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
27.06.2015,
11:48

@ Michael Schmidt

Gleichrichtung, Glättung und Formfaktor

Halo Michael,

Falls Du mit Deiner Frage (gelegentlich) beabsichtigst einen Trafo vor eine Gleichrichter/Kondensator-Schaltung zu schalten, dann die hier vorliegende Berechnung nicht dafür verwenden um den Sekundär-Nennstrom, bzw, die Trafo-Nennleistung zu definieren.

Das ginge in die Hosen, wie man zu sagen pflegt und dies gerade deshalb, weil durch die Elko-Nachladung die Stromkurve mit einem Sinus nichts mehr am Hut hat.

Als Zunächst-Faustregel gilt, dass man diesen Formfaktor nicht unter 1.8 wählen sollte. Für die genaue Berechnung, kann jetzt nur grad auf HALBLEITERSCHALTUNGSTECHNIK von Tietze/Schenk hinweisen. Es gibt bestimmt im Internet andere Quellen, vielleicht sogar Online-Rechenprogramme...

Ich hatte viel früher oft damit zu tun. Weil es bei Einzelanfertigungen nicht so sehr auf die Unkosten ankommt, habe ich meist grad einen Formfaktor von 2 oder knapp höher gewählt. Damit war ich stets auf der sicheren Seite.

Falls Dich das nicht interessiert, dann vielleicht andere, welche wegen der Subject-Änderung mit Google sehr leicht den Weg hierher ins ELKO finden.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

xy(R)

E-Mail

27.06.2015,
11:57

@ schaerer

Gleichrichtung, Glättung und Formfaktor

» Falls Du mit Deiner Frage (gelegentlich) beabsichtigst einen Trafo vor eine
» Gleichrichter/Kondensator-Schaltung zu schalten, dann die hier vorliegende
» Berechnung nicht dafür verwenden um den Sekundär-Nennstrom, bzw, die
» Trafo-Nennleistung zu definieren.

Er hat da schon einen etwas speziellen Trafo, da kommts mehr drauf an wie es auf der Primärseite aussieht.