Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

hans-werner

21.05.2015,
21:57
 

Abstand LAN und Netz (Netzwerktechnik)

Guten Abend,
kann mir jemand bitte sagen welchen Abstand ich bei vorschriftskonformer Verlegung zwischen Netzwerkkabeln und Installationskabeln halten muss?

Maik.

21.05.2015,
22:49

@ hans-werner

Abstand LAN und Netz

» Guten Abend,
» kann mir jemand bitte sagen welchen Abstand ich bei vorschriftskonformer
» Verlegung zwischen Netzwerkkabeln und Installationskabeln halten muss?

Steht im Tabellenbuch sowie in der Dinnorm.
Jedoch in der Praxis nicht immer einhaltbar da Kreuzungen unungänglich sind
Ich mein es war was zwischen 5 und 15 cm bin aber grad zu Faul um selbst zu googeln :)

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
21.05.2015,
23:15
(editiert von geralds
am 21.05.2015 um 23:19)


@ hans-werner

Abstand LAN und Netz

» Guten Abend,
» kann mir jemand bitte sagen welchen Abstand ich bei vorschriftskonformer
» Verlegung zwischen Netzwerkkabeln und Installationskabeln halten muss?

--

!Die Verlegung darf nicht im selben Rohr, oder im selben Kabelkanal erfolgen.

Damit ergibt sich eine natürliche Trennung von wenigen cm, je nach Verrohrung.
Es kommt auch auf die Spannungsquellen an, was, wie hoch, etc..
Am Besten - Kabelkanäle mit Trennsteg verwenden. Brüstungskanäle sollten aus Metall sein,
damit sie geerdet (müssen geerdet werden) gleich eine
Abschirmung zwischen den Kabeln machen.
Geschirmte Kabeln sind den Ungeschirmten vorzuziehen.
Sind nur Kunststoff-Kanäle vorgesehen, dann auf Qualität achten
- Trennsteg fix eingegossen (eher nicht einklemmbare nehmen)
- Dosen Einbaumontage mit Qualität möglich, ja/nein/... etc..

Kreuzungen sind zulässig, oft unvermeidlich, dabei darauf achten
was "oben", was "unten" einen günstigeren Verlauf ergibt.
Parallelverläufe so kurz als möglich, besser andere Verläufe suchen, so es geht,
auch hier "oben" oben halten, "unten" unten halten, also keine Pullover stricken.
Die "unteren" Kabeln haben üblich einen längeren Verlauf,
die links verlegten würden eher nach links aus dem Kabelbaum rausgeführt werden, nicht quer über alle nach rechts.
Sollte das notwendig sein, dann in bereits in der Verlaufslänge im Baum eine Seitenwechseldrehung machen,
nicht erst dort wo das Kabel raus kommen soll.
Weil dieses Querkabel kann die nachfolgenden Verlegungen massiv stören, den Baum verdicken,
bis hin zum Sperren "kein Platz mehr".
-> "Norweger-Pullover" mit vielen Wintermuster. :-D

Meistens verlege ich die LAN-Kabeln unten, die Netzkabeln oben.
Weil diese sind Anzahl mäßig weniger, werden oft nur von Dose zu Dose weiter geschliffen; ist damit auch gewichtsmäßig leichter.
Für LAN musst jedes sternförmig verlegen, sodass dessen Anzahl sehr hoch werden kann.

so in etwa gehe ich nach Richtlinien vorgegangen.

Grüße
Gerald
----

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

bigdie(R)

22.05.2015,
20:55

@ geralds

Abstand LAN und Netz

Es gibt keinen festgelegten Abstand. Man darf sie nur nicht zusammen in einem Rohr Schlitz oder Kanal verlegen, weil das nur bei Leitungen erlaubt ist, die für die höchste im Bündel vorhandene Spannung isoliert sind. Deshalb darfst du eine Daten oder Telefonleitung (in der Regel 100V) nicht mit Netzspannung zusammen verlegen. Das hat nichts mit Schirmung oder ähnlichen zu tun.
Für KNX-Bus hat man z.B. eine spezielle Leitung erfunden. Das ist praktisch eine Telefonleitung mit dickerer Isolierung, damit sie parallel zur Stromleitung verlegt werden darf. Ansonsten kannst du für KNX auch Telefonleitung verwenden.
Klingt blöd, versteht keiner, ist aber so. Praktisch schadet es der Datenübertragung überhaupt nicht, selbst wenn die Leitung direkt neben einem armdicken Stromkabel liegt.