Hallo ich habe ein Problem mit einem 4 poligen Fi-schutzschalter.
Problem: Fi löst ohne erkennbaren Grund nach verschiedenen Zeiten aus.
Des weiteren, werden z.B. Eine Tiefbrunnenpumpe 2KW 1 phasig mit Kondensator eingeschaltet löst dieser ebenfalls aus
Bereits erfolgt: Erdungsabgänge kontrolliert, sowie klemmstellen.
tiefbrunnenpumpe hängt in der Hauptverteilung, der Fi in der uunterverteilung diese ist mit einer 35 A Sicherung (schmelzsicherung) abgesichert, die Zuleitung ist ein 5x6 mm2 nym-j.
Falls Fragen bestehen fragen, ich weiß beim besten willen nicht mehr weiter
weiter |
Theo.
31.03.2015, 20:49
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
Hallo
Welche Strom oder Widerstandsmessungen hast du denn vorgenommen, und welche Werte hast du gemessen?
Theo |
Stefan
31.03.2015, 20:52
@ Theo.
|
Fi Dauerauslösung |
Vorgenommene Messungen habe ich bis jetzt, drehfeld, spannungsmessung L1 L2 L3 N PE
Niederohmischkeit unter 1 öhm
Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher |
Jüwü
Würzburg, 31.03.2015, 21:18
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
» Hallo ich habe ein Problem mit einem 4 poligen Fi-schutzschalter.
»
» Problem: Fi löst ohne erkennbaren Grund nach verschiedenen Zeiten aus.
»
» Des weiteren, werden z.B. Eine Tiefbrunnenpumpe 2KW 1 phasig mit
» Kondensator eingeschaltet löst dieser ebenfalls aus
»
» Bereits erfolgt: Erdungsabgänge kontrolliert, sowie klemmstellen.
»
» tiefbrunnenpumpe hängt in der Hauptverteilung, der Fi in der
» uunterverteilung diese ist mit einer 35 A Sicherung (schmelzsicherung)
» abgesichert, die Zuleitung ist ein 5x6 mm2 nym-j.
»
» Falls Fragen bestehen fragen, ich weiß beim besten willen nicht mehr
» weiter
» weiter
PE-N-Schluß irgendwo im Haus. |
Stefan
31.03.2015, 21:21 (editiert von Stefan am 31.03.2015 um 21:25)
@ Jüwü
|
Fi Dauerauslösung |
gibts ne möglichkeit das zu überprüfen?
Aber müsste dann der Fi in der Hauptverteilung nicht auch rausfliegen? Ist zwar nur ein zwei poliger, nur fürs Bad.
Der löst nicht aus, außer ich mache ne fi auslösung mit dem messgerät |
xy
31.03.2015, 21:51
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
» Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher
Auch zwischen N und PE? |
Stefan
31.03.2015, 21:53
@ xy
|
Fi Dauerauslösung |
» » Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher
»
» Auch zwischen N und PE?
Aber selbstverständlich Messung war vollkommen in Ordnung
Außerhalb des meßbereichs des messgeräts, also ü 250Mohm |
geralds
Wien, AT, 31.03.2015, 22:05
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
» gibts ne möglichkeit das zu überprüfen?
»
» Aber müsste dann der Fi in der Hauptverteilung nicht auch rausfliegen? Ist
» zwar nur ein zwei poliger, nur fürs Bad.
»
» Der löst nicht aus, außer ich mache ne fi auslösung mit dem Messgerät
---
Alle Kreise wegschalten, bzw. wegverdrahten, dann einzeln einschalten.
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
31.03.2015, 22:12
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
» » » Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher
» »
» » Auch zwischen N und PE?
»
» Aber selbstverständlich Messung war vollkommen in Ordnung
»
» Außerhalb des meßbereichs des messgeräts, also ü 250Mohm
Dann muss ja eines der vorher angeschlossenen Geräte die Ursache sein. |
Stefan
31.03.2015, 22:24
@ xy
|
Fi Dauerauslösung |
Wie gehabt ich bin ratlos, sobald große lasten geschaltet werden die nicht über den fi laufen löst der aus, nach paar min bis zu paar stunden löst der aus, leg ich in der unterverteilung alle pes auf die n schiene löst er nicht aus, sogar einzelnd schon aufgelegt und geschaut bei welchem er dann nicht mehr auslöst, alle dösen in dem Kreis geöffnet alle adern liegen ordentlich keine kaputten isolationen.
Ich hab mal etwas von kriechströmen gelesen, solls ein spezielles messgerät für geben, kann ich mir aber nicht leisten und in der Firma haben wir auch kein. Könnte mir jemand erläutern wobei es sich um kriechströme handelt?
Bzw. Wodurch solche enstehen können, sonst fällt mir nichts mehr ein woran es liegen kann |
xy
31.03.2015, 22:39
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
» Ich hab mal etwas von kriechströmen gelesen, solls ein spezielles messgerät
» für geben,
Isolationsmessgerät |
Stefan
31.03.2015, 22:46
@ xy
|
Fi Dauerauslösung |
» » Ich hab mal etwas von kriechströmen gelesen, solls ein spezielles
» messgerät
» » für geben,
»
» Isolationsmessgerät
Wie sieht das mit diesem messgerät aus, das wäre das was mir zu verfügung steht
http://www.messgeraete-einfach-mieten.de/html/beha_9020_install_tester.html |
xy
31.03.2015, 22:56
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
» http://www.messgeraete-einfach-mieten.de/html/beha_9020_install_tester.html
Mehr brauchts für die Installation nicht.
Für die Geräte dann noch eines nach 700/701. |
Stefan
31.03.2015, 22:59
@ xy
|
Fi Dauerauslösung |
mwenn du mir jetzt noch sagst welche Einstellung am messgerät für kriechströme zu messen wär ich schonmal ein wenig weiter |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.03.2015, 23:09
@ Stefan
|
Fi Dauerauslösung |
Moin,
um Isolationsmessungen zu machen braucht man nicht unbedingt ein spezielles Messgerät, sondern einen einfachen Messaufbau mit einer hohen Messspannung.
Hilfreich für die Kristallkugel wäre natürlich auch ein Schaltplan auf dem auch Kleinigkeiten wie Leitungslängen, Querschnitte, Verlegeart, Klemmstellen und andere Besonderheiten eingezeichnet sind.
Womöglich sieht einer von uns irgendetwas was Du nicht siehst oder hat eine Idee den Fehler einzugrenzen.
Gruß
Ralf
p.s. Kondensatoren neigen auch zu Leckströmen gegen das Gehäuse.
» Hallo ich habe ein Problem mit einem 4 poligen Fi-schutzschalter.
»
» Problem: Fi löst ohne erkennbaren Grund nach verschiedenen Zeiten aus.
»
» Des weiteren, werden z.B. Eine Tiefbrunnenpumpe 2KW 1 phasig mit
» Kondensator eingeschaltet löst dieser ebenfalls aus
»
» Bereits erfolgt: Erdungsabgänge kontrolliert, sowie klemmstellen.
»
» tiefbrunnenpumpe hängt in der Hauptverteilung, der Fi in der
» uunterverteilung diese ist mit einer 35 A Sicherung (schmelzsicherung)
» abgesichert, die Zuleitung ist ein 5x6 mm2 nym-j.
»
» Falls Fragen bestehen fragen, ich weiß beim besten willen nicht mehr
» weiter
» weiter |
Stefan
31.03.2015, 23:14
@ cmyk61
|
Fi Dauerauslösung |
issomessnug mit 1000V hab ich ja schon hinter mir, das gehäuse ist aus Poliyamid sollte also dort kein Problem geben,
Ich könnte mal ein paar Bilder machen von Hauptverteilung und der neugebauten unterverteilung
Schaltplan gibts dann eventuell morgen auch dazu |