Fi Dauerauslösung (Elektronik)

Hallo ich habe ein Problem mit einem 4 poligen Fi-schutzschalter.

Problem: Fi löst ohne erkennbaren Grund nach verschiedenen Zeiten aus.

Des weiteren, werden z.B. Eine Tiefbrunnenpumpe 2KW 1 phasig mit Kondensator eingeschaltet löst dieser ebenfalls aus

Bereits erfolgt: Erdungsabgänge kontrolliert, sowie klemmstellen.

tiefbrunnenpumpe hängt in der Hauptverteilung, der Fi in der uunterverteilung diese ist mit einer 35 A Sicherung (schmelzsicherung) abgesichert, die Zuleitung ist ein 5x6 mm2 nym-j.

Falls Fragen bestehen fragen, ich weiß beim besten willen nicht mehr weiter
weiter

Theo.

31.03.2015,
20:49

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

Hallo

Welche Strom oder Widerstandsmessungen hast du denn vorgenommen, und welche Werte hast du gemessen?

Theo

Stefan

31.03.2015,
20:52

@ Theo.

Fi Dauerauslösung

Vorgenommene Messungen habe ich bis jetzt, drehfeld, spannungsmessung L1 L2 L3 N PE

Niederohmischkeit unter 1 öhm

Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher

Jüwü(R)

E-Mail

Würzburg,
31.03.2015,
21:18

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

» Hallo ich habe ein Problem mit einem 4 poligen Fi-schutzschalter.
»
» Problem: Fi löst ohne erkennbaren Grund nach verschiedenen Zeiten aus.
»
» Des weiteren, werden z.B. Eine Tiefbrunnenpumpe 2KW 1 phasig mit
» Kondensator eingeschaltet löst dieser ebenfalls aus
»
» Bereits erfolgt: Erdungsabgänge kontrolliert, sowie klemmstellen.
»
» tiefbrunnenpumpe hängt in der Hauptverteilung, der Fi in der
» uunterverteilung diese ist mit einer 35 A Sicherung (schmelzsicherung)
» abgesichert, die Zuleitung ist ein 5x6 mm2 nym-j.
»
» Falls Fragen bestehen fragen, ich weiß beim besten willen nicht mehr
» weiter
» weiter

PE-N-Schluß irgendwo im Haus.

Stefan

31.03.2015,
21:21
(editiert von Stefan
am 31.03.2015 um 21:25)


@ Jüwü

Fi Dauerauslösung

gibts ne möglichkeit das zu überprüfen?

Aber müsste dann der Fi in der Hauptverteilung nicht auch rausfliegen? Ist zwar nur ein zwei poliger, nur fürs Bad.

Der löst nicht aus, außer ich mache ne fi auslösung mit dem messgerät

xy(R)

E-Mail

31.03.2015,
21:51

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

» Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher

Auch zwischen N und PE?

Stefan

31.03.2015,
21:53

@ xy

Fi Dauerauslösung

» » Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher
»
» Auch zwischen N und PE?

Aber selbstverständlich Messung war vollkommen in Ordnung

Außerhalb des meßbereichs des messgeräts, also ü 250Mohm

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
31.03.2015,
22:05

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

» gibts ne möglichkeit das zu überprüfen?
»
» Aber müsste dann der Fi in der Hauptverteilung nicht auch rausfliegen? Ist
» zwar nur ein zwei poliger, nur fürs Bad.
»
» Der löst nicht aus, außer ich mache ne fi auslösung mit dem Messgerät

---

Alle Kreise wegschalten, bzw. wegverdrahten, dann einzeln einschalten.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

xy(R)

E-Mail

31.03.2015,
22:12

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

» » » Und isolationsmessung mit 1000V ohne angeschlossene verbraucher
» »
» » Auch zwischen N und PE?
»
» Aber selbstverständlich Messung war vollkommen in Ordnung
»
» Außerhalb des meßbereichs des messgeräts, also ü 250Mohm

Dann muss ja eines der vorher angeschlossenen Geräte die Ursache sein.

Stefan

31.03.2015,
22:24

@ xy

Fi Dauerauslösung

Wie gehabt ich bin ratlos, sobald große lasten geschaltet werden die nicht über den fi laufen löst der aus, nach paar min bis zu paar stunden löst der aus, leg ich in der unterverteilung alle pes auf die n schiene löst er nicht aus, sogar einzelnd schon aufgelegt und geschaut bei welchem er dann nicht mehr auslöst, alle dösen in dem Kreis geöffnet alle adern liegen ordentlich keine kaputten isolationen.

Ich hab mal etwas von kriechströmen gelesen, solls ein spezielles messgerät für geben, kann ich mir aber nicht leisten und in der Firma haben wir auch kein. Könnte mir jemand erläutern wobei es sich um kriechströme handelt?
Bzw. Wodurch solche enstehen können, sonst fällt mir nichts mehr ein woran es liegen kann

xy(R)

E-Mail

31.03.2015,
22:39

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

» Ich hab mal etwas von kriechströmen gelesen, solls ein spezielles messgerät
» für geben,

Isolationsmessgerät

Stefan

31.03.2015,
22:46

@ xy

Fi Dauerauslösung

» » Ich hab mal etwas von kriechströmen gelesen, solls ein spezielles
» messgerät
» » für geben,
»
» Isolationsmessgerät

Wie sieht das mit diesem messgerät aus, das wäre das was mir zu verfügung steht

http://www.messgeraete-einfach-mieten.de/html/beha_9020_install_tester.html

xy(R)

E-Mail

31.03.2015,
22:56

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

» http://www.messgeraete-einfach-mieten.de/html/beha_9020_install_tester.html

Mehr brauchts für die Installation nicht.

Für die Geräte dann noch eines nach 700/701.

Stefan

31.03.2015,
22:59

@ xy

Fi Dauerauslösung

mwenn du mir jetzt noch sagst welche Einstellung am messgerät für kriechströme zu messen wär ich schonmal ein wenig weiter

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
31.03.2015,
23:09

@ Stefan

Fi Dauerauslösung

Moin,

um Isolationsmessungen zu machen braucht man nicht unbedingt ein spezielles Messgerät, sondern einen einfachen Messaufbau mit einer hohen Messspannung.

Hilfreich für die Kristallkugel wäre natürlich auch ein Schaltplan auf dem auch Kleinigkeiten wie Leitungslängen, Querschnitte, Verlegeart, Klemmstellen und andere Besonderheiten eingezeichnet sind.

Womöglich sieht einer von uns irgendetwas was Du nicht siehst oder hat eine Idee den Fehler einzugrenzen.

Gruß
Ralf

p.s. Kondensatoren neigen auch zu Leckströmen gegen das Gehäuse.

» Hallo ich habe ein Problem mit einem 4 poligen Fi-schutzschalter.
»
» Problem: Fi löst ohne erkennbaren Grund nach verschiedenen Zeiten aus.
»
» Des weiteren, werden z.B. Eine Tiefbrunnenpumpe 2KW 1 phasig mit
» Kondensator eingeschaltet löst dieser ebenfalls aus
»
» Bereits erfolgt: Erdungsabgänge kontrolliert, sowie klemmstellen.
»
» tiefbrunnenpumpe hängt in der Hauptverteilung, der Fi in der
» uunterverteilung diese ist mit einer 35 A Sicherung (schmelzsicherung)
» abgesichert, die Zuleitung ist ein 5x6 mm2 nym-j.
»
» Falls Fragen bestehen fragen, ich weiß beim besten willen nicht mehr
» weiter
» weiter

Stefan

31.03.2015,
23:14

@ cmyk61

Fi Dauerauslösung

issomessnug mit 1000V hab ich ja schon hinter mir, das gehäuse ist aus Poliyamid sollte also dort kein Problem geben,

Ich könnte mal ein paar Bilder machen von Hauptverteilung und der neugebauten unterverteilung

Schaltplan gibts dann eventuell morgen auch dazu