Überspannung - knallts im Sicherungskasten? (Elektronik)

Hallo,

menno, was für ein Wort.... "Überspannungsschutzschaltung"



Aber egal. Die Schaltung fand ich als Schutzschaltung am Netzeingang eines Oszillografen. Der unterste Varistor in der Schaltung war mit Kurzschluß behaftet.

Mir ist nun klar warum dauernd der FI im Sicherungskasten kommt. Ich denke das für die Zukunft eine zweite Sicherung in die Netzzuleitung gehört. Die eine am Eingang reicht da nicht aus, weil ja nicht vorhergesehen werden kann, wie rum der Netzstecker in die Steckdose kommt.

Liege ich richtig?

LG Sel

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
23.03.2015,
11:33

@ Sel

Überspannung - knallts im Sicherungskasten?

» Hallo,
»
» menno, was für ein Wort.... "Überspannungsschutzschaltung"
»
»
»
» Aber egal. Die Schaltung fand ich als Schutzschaltung am Netzeingang eines
» Oszillografen. Der unterste Varistor in der Schaltung war mit Kurzschluß
» behaftet.
»
» Mir ist nun klar warum dauernd der FI im Sicherungskasten kommt. Ich denke
» das für die Zukunft eine zweite Sicherung in die Netzzuleitung gehört. Die
» eine am Eingang reicht da nicht aus, weil ja nicht vorhergesehen werden
» kann, wie rum der Netzstecker in die Steckdose kommt.
»
» Liege ich richtig?
»
» LG Sel

---
Von der Warte aus gesehen, sage ich auch, eine Sicherung in die untere Leitung.
Aber, was hast denn für ein Versorgungsnetz?
Das sind doch 275Vige Varistoren. Da muss es wohl ordentlich zur Sache gehen, wenn so viel Energie verwurstet werden muss.

Diese Schaltung,,, ist davor kein Filter?
Ein Filter mit stromkompensierte Drosseln dämpfen auch bereits.
Im Oskar würde ich den Filter erwarten.

Ist das echt ein Oszillograf?, kein Oszilloskop?

Grüße
Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

Altgeselle(R)

E-Mail

23.03.2015,
11:37

@ geralds

Überspannung - knallts im Sicherungskasten?

» » Hallo,
» »
» » menno, was für ein Wort.... "Überspannungsschutzschaltung"
» »
» »
» »
» » Aber egal. Die Schaltung fand ich als Schutzschaltung am Netzeingang
» eines
» » Oszillografen. Der unterste Varistor in der Schaltung war mit Kurzschluß
» » behaftet.
» »
» » Mir ist nun klar warum dauernd der FI im Sicherungskasten kommt. Ich
» denke
» » das für die Zukunft eine zweite Sicherung in die Netzzuleitung gehört.
» Die
» » eine am Eingang reicht da nicht aus, weil ja nicht vorhergesehen werden
» » kann, wie rum der Netzstecker in die Steckdose kommt.
» »
» » Liege ich richtig?
» »
» » LG Sel
»
» ---
» Von der Warte aus gesehen, sage ich auch, eine Sicherung in die untere
» Leitung.
» Aber, was hast denn für ein Versorgungsnetz?
» Das sind doch 275Vige Varistoren. Da muss es wohl ordentlich zur Sache
» gehen, wenn so viel Energie verwurstet werden muss.
»
» Diese Schaltung,,, ist davor kein Filter?
» Ein Filter mit stromkompensierte Drosseln dämpfen auch bereits.
» Im Oskar würde ich den Filter erwarten.
»
» Ist das echt ein Oszillograf?, kein Oszilloskop?
»
» Grüße
» Gerald
» ---
Hallo,
so ein 30mA FI wird wohl schneller abschalten als ein 3A
Schmelzsicherung...;-)
Grüße
Altgeselle

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
23.03.2015,
11:47

@ Altgeselle

Überspannung - knallts im Sicherungskasten?

» » » Hallo,
» » »
» » » menno, was für ein Wort.... "Überspannungsschutzschaltung"
» » »
» » »
» » »
» » » Aber egal. Die Schaltung fand ich als Schutzschaltung am Netzeingang
» » eines
» » » Oszillografen. Der unterste Varistor in der Schaltung war mit
» Kurzschluß
» » » behaftet.
» » »
» » » Mir ist nun klar warum dauernd der FI im Sicherungskasten kommt. Ich
» » denke
» » » das für die Zukunft eine zweite Sicherung in die Netzzuleitung gehört.
» » Die
» » » eine am Eingang reicht da nicht aus, weil ja nicht vorhergesehen
» werden
» » » kann, wie rum der Netzstecker in die Steckdose kommt.
» » »
» » » Liege ich richtig?
» » »
» » » LG Sel
» »
» » ---
» » Von der Warte aus gesehen, sage ich auch, eine Sicherung in die untere
» » Leitung.
» » Aber, was hast denn für ein Versorgungsnetz?
» » Das sind doch 275Vige Varistoren. Da muss es wohl ordentlich zur Sache
» » gehen, wenn so viel Energie verwurstet werden muss.
» »
» » Diese Schaltung,,, ist davor kein Filter?
» » Ein Filter mit stromkompensierte Drosseln dämpfen auch bereits.
» » Im Oskar würde ich den Filter erwarten.
» »
» » Ist das echt ein Oszillograf?, kein Oszilloskop?
» »
» » Grüße
» » Gerald
» » ---
» Hallo,
» so ein 30mA FI wird wohl schneller abschalten als ein 3A
» Schmelzsicherung...;-)
» Grüße
» Altgeselle

---
ja, hast recht.

jetzt im Nachdenken, dachte ich auch an eine Alterung des Varistors.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
23.03.2015,
12:26
(editiert von Sel
am 23.03.2015 um 12:27)


@ geralds

Überspannung - knallts im Sicherungskasten?

Es ist ein Oszilloskop, natürlich. Nach den Varistoren sind die Drosseln. Vielleicht ist es auch sinnvoll die Sicherung nach den Filtern (2 Drosseln, 2x X2-C und 2x Y2-C) reinzuschalten. Sollte es wieder mal Überspannung geben kommt sicher der FI oder dann aben doch die Hauptsicherung. Zumal da 3A träge drin war.

Der Tausch des Varistors hat aber nix gebracht, im Gerät wird noch mehr kaputt sein. Vielleicht finde ich was. Nur denke ich das das Teil so heftig getroffen wurde, das da nix mehr zu machen ist. Sind noch paar Brandspuren auf der Platine, die ich gefunden habe, müssen aber nichts mit der Überspannung zu tun haben (abgefackelter Dreck oder Staub...).

Schade, und ich dachte ich habe endlich einen Oszi... :-(

LG Sel

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
23.03.2015,
12:33

@ Sel

Überspannung - knallts im Sicherungskasten?

» Es ist ein Oszilloskop, natürlich. Nach den Varistoren sind die Drosseln.
» Vielleicht ist es auch sinnvoll die Sicherung nach den Filtern (2 Drosseln,
» 2x X2-C und 2x Y2-C) reinzuschalten. Sollte es wieder mal Überspannung
» geben kommt sicher der FI oder dann aben doch die Hauptsicherung. Zumal da
» 3A träge drin war.
»
» Der Tausch des Varistors hat aber nix gebracht, im Gerät wird noch mehr
» kaputt sein. Vielleicht finde ich was. Nur denke ich das das Teil so heftig
» getroffen wurde, das da nix mehr zu machen ist. Sind noch paar Brandspuren
» auf der Platine, die ich gefunden habe, müssen aber nichts mit der
» Überspannung zu tun haben (abgefackelter Dreck oder Staub...).
»
» Schade, und ich dachte ich habe endlich einen Oszi... :-(
»
» LG Sel

---
Hier mal ansteckbare Filter, Schutzeinrichtungen von Weidmüller:
http://www.elektris.sk/katalogy/4f_prepatove_ochrany_de.pdf
(ist in deutsch, habe es nur von dort auf die Schnelle runtergezogen; oder gehe auf Weidmüllers Webseite)

Ein Trenntrafo wäre nicht schlecht gewesen.

Hast den Oskar bekommen? Wie heißt es denn, eventuell gäbe es ja einen Schaltplan, Servicemanual.