Trafo (Elektronik)

Hallo liebe Leute,
gerne möchte ich die einzelnen Elemente eines Hochspannungstransformators messtechnisch ermitteln. Dafür macht man ja den Kurzschluss- und Leerlaufversuch.
Das Problem ist, dass der Trafo statt einer Wicklung pro Seite nun zwei Wicklungen pro Seite besitzt. Siehe Anhang.

Was muss ich denn bei so einer Anordnung genau beachten? Kann mir da jemand vll weiter helfen. Wäre ganz cool.

Viele Grüße,
euer Cascade




Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
17.03.2015,
12:29
(editiert von Sel
am 17.03.2015 um 12:30)


@ Cascade

Trafo

»

Erst mal denke ich das dir bewußt ist was 15kV oder 30kV anrichten können.

Die Primärwicklungen müßten für Netzspannung parallel geschalten werden (Wicklungssinn beachten!). Sekundär kannst in Reine schalten (wieder Wicklungssinn beachten), dann hast du 30kV. Wenn du die Wicklungen parallel schaltest sind es 15kV, aber doppelter Strom.

Die Beschaltung setzt jedoch voraus, das die Wicklungen auf dem Trafo absolut identisch sind, jede noch so kleine Abweichung bringt Verluste und müssen verheizt werden, schlimmstenfalls brennt dir der Trafo durch.

Den Rest deiner Fragen sollte ein Experte hier beantworten können.

LG Sel

Cascade(R)

17.03.2015,
13:07

@ Sel

Trafo

Super. http://www.elektronik-kompendium.de/forum/more_smilies.php#

Ich bin mir auch nicht sicher ob man damit den Kurzschlussversuch durchführen darf, weil die Spannungen einfach viel zu hoch sind.


Vielen Dank und viele Grüße von
Cascade

olit(R)

E-Mail

Berlin,
17.03.2015,
13:24

@ Cascade

Trafo

»
» Ich bin mir auch nicht sicher ob man damit den Kurzschlussversuch
» durchführen darf, weil die Spannungen einfach viel zu hoch sind.
»
»
» Vielen Dank und viele Grüße von
» Cascade

Um die Kurzschlussspannung eines Trafos zu messen, wird die Sekundärseite kurzgeschlossen. Die Primärseite wird mit eine regelbaren Spannung so weit hochgefahren, bis der Nennstrom in der Sekundärwicklung erreicht ist.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzschlussspannung

A.(R)

17.03.2015,
16:48

@ Sel

Trafo

» »
»
» Erst mal denke ich das dir bewußt ist was 15kV oder 30kV anrichten können.

...und hoffentlich ist er sich im Klaren darüber was solch ein Trafo anrichten kann wenn er ihm aus der Hand rutscht und umfällt. Oder wenn er ihn versehentlich sogar verschluckt.


Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
17.03.2015,
17:17
(editiert von Sel
am 17.03.2015 um 17:25)


@ A.

Trafo

» ...und hoffentlich ist er sich im Klaren darüber was solch ein Trafo
» anrichten kann wenn er ihm aus der Hand rutscht und umfällt. Oder wenn er
» ihn versehentlich sogar verschluckt.
»
»

Umfallen ist nicht so schlimm. Wäre genau so dramatisch wie ein umgefallener Reissack in China.



Aber verschlucken... Menno, da kriegt er ein immerwährendes Dauergrinsen im Gesicht und ist echt elektrisierend für die Umwelt :-D

***

Obergau: Das Ding geht im Wohnzimmer hoch! Da wird Mama echt böse sein und ihm nicht nur einen Besen zum Kehren in die Hand drücken.



LG Sel

A.(R)

17.03.2015,
17:24

@ Sel

Trafo

» » ...und hoffentlich ist er sich im Klaren darüber was solch ein Trafo
» » anrichten kann wenn er ihm aus der Hand rutscht und umfällt. Oder wenn
» er
» » ihn versehentlich sogar verschluckt.
» »
» »
»
» Umfallen ist nicht so schlimm. Wäre genau so dramatisch wie ein
» umgefallener Reissack in China.
» Aber verschlucken... Menno, da kriegt er ein immerwährendes Dauergrinsten
» im Gesicht und ist echt elektrisierend für die Umwelt :-D

Umfallen wäre nicht so schlimm? Ich weiß ja nicht. Der Arbeiter da im Vordergrund wäre wohl ein wenig anderer Meinung. Vielleicht ist er hinterher sogar ein bisschen tot.

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
17.03.2015,
20:44

@ A.

Trafo

» Umfallen wäre nicht so schlimm? Ich weiß ja nicht. Der Arbeiter da im
» Vordergrund wäre wohl ein wenig anderer Meinung. Vielleicht ist er
» hinterher sogar ein bisschen tot.

Ja eben, man muss da etwas tolerant sein. :-P

--