Forum
tobias 02.03.2015, 16:00 |
stromstoßrelais / stromstoßschalter (Elektronik) |
hallo, |
|
xy 02.03.2015, 16:11 @ tobias |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» könnte man z.b. statt einer freilaufdiode, einen x2 entstörkondensator |
|
tobias 02.03.2015, 16:15 @ xy |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» RC-Snubber, gibts auch als fertiges Bauteil. |
|
xy 02.03.2015, 16:46 @ tobias |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» » RC-Snubber, gibts auch als fertiges Bauteil. |
|
tobias 02.03.2015, 18:25 @ xy |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=RC-Entstörungsglieder&suggestion=RC-Entstörungsglieder&context=&l=d&ch=70965 |
|
xy 02.03.2015, 18:41 @ tobias |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» nächste frage: woher weiss ich welchen kondensator-wert ich nehmen muss? |
|
tobias 02.03.2015, 19:04 @ xy |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» Nach der im Feld gespeicherten Energie. |
|
xy 02.03.2015, 20:01 @ tobias |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» » Nach der im Feld gespeicherten Energie. |
|
tobias 02.03.2015, 20:10 @ xy |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» Datenblatt? |
|
xy 02.03.2015, 21:36 @ tobias |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» » Datenblatt? |
|
tobias 03.03.2015, 15:49 @ xy |
stromstoßrelais / stromstoßschalter |
» 47nF+100R |