es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos bestimmen.
Je größer der Querschnitt, desto größer die Leistung.

Beispiel 1:
Ich habe hier einen EI Kern mit 6,6cm x 4,4cm Kantenlänge für das „E“ plus 6,6cm x 1,1cm für das „I“, insgesamt 6,6cm x 5,5cm, ergo EI66.
Der mittlere Steg des „E“ ist wie erwartet 2,2cm breit.
Bei einer Paketdicke von 2,8cm ergeben sich 2,2cm x 2,8cm = 6,16cm² als Eisenquerschnitt.
Der Trafo ist mit 29VA angegeben, das passt soweit.

Beispiel 2:
Ein findiges Köpfchen hat die „I“-Teile weggelassen und stattdessen ein weiteres „E“-Teil genutzt und 180° gedreht angesetzt. Der Wickelraum ist jetzt doppelt so groß.
Das Blech hat jetzt die Gesamtabmessungen von 6,6cm x 8,8cm.
Die mittlere Stegbreite ist unverändert 2,2cm.
Bei einer Paketdicke von 3,4cm ergeben sich 2,2cm x 3,4cm = 7,48cm² Eisenquerschnitt.
Dieser Trafo wird mit 147VA angegeben.

Ich habe von derselben Sorte mit zwei E_66-Kernen noch einen Trafo mit ca. 5cm Paketdicke, der wird mit 250VA angegeben.

Wie geht so etwas? Querschnitt bleibt doch Querschnitt.

Mikee

xy(R)

E-Mail

27.01.2015,
09:32

@ Mikee

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» bestimmen.

Stimmt nicht.

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
27.01.2015,
09:43

@ Mikee

Leistungsangabe eines Trafos - kernig, kernlos

» Hallo,
»
» es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» bestimmen.

---
nö, du kann ja auch einen Trafo ohne Eisenkern machen.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

E-Spezi

27.01.2015,
10:39

@ xy

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» » es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» » bestimmen.
»
» Stimmt nicht.

und warum werden denn Trafos mit unterschiedlichen Eisenquerschnitten hergestellt ?

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
27.01.2015,
10:50
(editiert von geralds
am 27.01.2015 um 10:50)


@ E-Spezi

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» » » es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» » » bestimmen.
» »
» » Stimmt nicht.
»
» und warum werden denn Trafos mit unterschiedlichen Eisenquerschnitten
» hergestellt ?

---
tja, das ist 'die eine' zusätzliche Geschichte zu den Trafo Grundlagen.
.. überlege mal, Trafo kernlos, Trafo mit Kern...
.. ob Eisen, oder Ferrit, egal mal..
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.01.2015,
11:17
(editiert von cmyk61
am 27.01.2015 um 11:21)


@ geralds

Leistungsangabe eines Trafos - kernig, kernlos

» » Hallo,
» »
» » es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» » bestimmen.


Natürlich ist da etwas dran - aber eben nur ETWAS.

Es gibt unter anderem unterschiedliche Kerntypen.
EI, UI, M, Ringkern, ...


Die Unterschiede zeigen sich dann in unterschiedlichen Betriebsverhalten wie Verluste, Streuungen, Kurzschlussspannung...
Und hier muss man dann halt auswählen was man benötigt.

Google mal nach "trafo ui-schnitt" und klicke den dritten Link an.

Gruß
Ralf

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
27.01.2015,
11:33
(editiert von geralds
am 27.01.2015 um 11:35)


@ cmyk61

Leistungsangabe eines Trafos - kernig, kernlos

» » » Hallo,
» » »
» » » es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» » » bestimmen.
»
»
» Natürlich ist da etwas dran - aber eben nur ETWAS.
»
» Es gibt unter anderem unterschiedliche Kerntypen.
» EI, UI, M, Ringkern, ...
»
»
» Die Unterschiede zeigen sich dann in unterschiedlichen Betriebsverhalten
» wie Verluste, Streuungen, Kurzschlussspannung...
» Und hier muss man dann halt auswählen was man benötigt.
»
» Google mal nach "trafo ui-schnitt" und klicke den dritten Link an.
»
» Gruß
» Ralf

---
Hi Ralf,

Ja, der Kern - ist soweit klar.
Aber ich sehe das als zweiten Punkt, als weiterführenden; zu den Trafogrundlagen.

Der Grundsatz "Trafoleistung" ist angesprochen.
- Das sollte mal zuerst ohne Kern hier gelöst sein.
Dann kann man die Leistungsbestimmung mit Kern machen.
Damit, dahingehend kommen ja noch einige Rechnungen dazu.
So wäre meine Vorgehensweise.

Grüße
Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

E-Spezi

27.01.2015,
13:09

@ geralds

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» » » » es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines
» Trafos
» » » » bestimmen.
» » »
» » » Stimmt nicht.
» »
» » und warum werden denn Trafos mit unterschiedlichen Eisenquerschnitten
» » hergestellt ?
»
» ---
» tja, das ist 'die eine' zusätzliche Geschichte zu den Trafo Grundlagen.
» .. überlege mal, Trafo kernlos, Trafo mit Kern...
» .. ob Eisen, oder Ferrit, egal mal..
» ---

nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Bleiben wir mal bei kaltgewalztem, kornorientiertem, hochlegiertem Elektroblech
vom Typ V110-35 A mit einer Flussdichte von 1,2 T
Das bei 230 V 50 Hz aber unterschiedlichen Leistungen

» es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» bestimmen.

» Stimmt nicht.
»
» und warum werden denn aber Trafos mit unterschiedlichen Eisenquerschnitten
» hergestellt ?

Das war meine Frage.

xy(R)

E-Mail

27.01.2015,
13:14

@ E-Spezi

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» Bleiben wir mal bei kaltgewalztem, kornorientiertem, hochlegiertem
» Elektroblech
» vom Typ V110-35 A mit einer Flussdichte von 1,2 T

Und wieviel VA/cm^2 gehen da?

PeterGrz(R)

Homepage E-Mail

Berlin,
27.01.2015,
13:20

@ E-Spezi

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» » Stimmt nicht.
» »
» » und warum werden denn aber Trafos mit unterschiedlichen
» Eisenquerschnitten
» » hergestellt ?
»
» Das war meine Frage.

sicher spielt das Eisen eine Rolle, aber Leiterquerschnitt der Wicklung ist genauso wichtig. Ich bin kein Spezi, aber ab gewissen Leistungen spielt die Wärmeabfuhr eine gewichtige Rolle und schon gibt es spezielle Wicklungsausführungen und was habe ich noch vergessen?
Verluste spielen auch ne Rolle, Luftspalt oder keinen

die Frequenz spielt auch eine wichtige Rolle....

--
MfG
Peter

xy(R)

E-Mail

27.01.2015,
13:26

@ PeterGrz

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» was habe ich noch vergessen?

Kernform, Kupferpreis, Stahlpreis...

E-Spezi

27.01.2015,
13:45

@ xy

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» » Bleiben wir mal bei kaltgewalztem, kornorientiertem, hochlegiertem
» » Elektroblech
» » vom Typ V110-35 A mit einer Flussdichte von 1,2 T
»
» Und wieviel VA/cm^2 gehen da?

Je größer der Trafo, umso besser der Wirkungsgrad.
Bei EI 130 und EI 150 Kernen kann man 23 VA/cm^2 annehmen.
M Kerne liegen da viel schlechter.
M 42 bis M 102 von 3 VA bis 12 VA


Es stimmt schon, dass der Eisenquerschnitt die Leistung bestimmt.
Das hatte der Fragesteller schon richtig übernommen.
Ist natürlich nicht ganz linear. Aber zum groben Abschätzen reicht das.
Eisen kommt in die Sättigung. Dann hilft nur noch Querschnitt.

xy(R)

E-Mail

27.01.2015,
13:49

@ E-Spezi

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» Es stimmt schon, dass der Eisenquerschnitt die Leistung bestimmt.

Dieses Missverständnis wird man nicht mehr aus der Welt bekommen.

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
27.01.2015,
13:54

@ E-Spezi

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» » » Bleiben wir mal bei kaltgewalztem, kornorientiertem, hochlegiertem
» » » Elektroblech
» » » vom Typ V110-35 A mit einer Flussdichte von 1,2 T
» »
» » Und wieviel VA/cm^2 gehen da?
»
» Je größer der Trafo, umso besser der Wirkungsgrad.
» Bei EI 130 und EI 150 Kernen kann man 23 VA/cm^2 annehmen.
» M Kerne liegen da viel schlechter.
» M 42 bis M 102 von 3 VA bis 12 VA
»
»
» Es stimmt schon, dass der Eisenquerschnitt die Leistung bestimmt.
» Das hatte der Fragesteller schon richtig übernommen.
» Ist natürlich nicht ganz linear. Aber zum groben Abschätzen reicht das.
» Eisen kommt in die Sättigung. Dann hilft nur noch Querschnitt.

---
du machst einen Trafo mit einem mächtigen 1km Querschnitt.
Ich mache einen, der alle Feld"linien" (ganze magn. Feld) erfasst und richtig biegt.

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

E-Spezi

27.01.2015,
14:15

@ xy

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» » Es stimmt schon, dass der Eisenquerschnitt die Leistung bestimmt.
»
» Dieses Missverständnis wird man nicht mehr aus der Welt bekommen.

Darum steigt der Eisenquerschnitt mit der Leistung
Warum machen das die Hersteller ?

Die Leistung eines Trafos ist ganz sicher nicht vom
» Kupferpreis, Stahlpreis...
abhängig.

Wenn schon, dann sollte man den Umrechnungskurs zum Rubel berücksichtigen.
---------------------------

» es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos
» bestimmen.

» Stimmt nicht.


einen Fragesteller so abzuspeisen ist unhöflich.

Er vermisst immer noch die Begründung.

xy(R)

E-Mail

27.01.2015,
14:18

@ E-Spezi

Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung

» Darum steigt der Eisenquerschnitt mit der Leistung
» Warum machen das die Hersteller ?

Weil Kupfer teurer als Stahl ist.