PeterGrz
Berlin, 26.01.2015, 07:48 |
Halogentrafo-elektronisch Sicherung? (Elektronik) |
Guten Morgen,
Siehe Bild ( erst bei 145kB lies es sich hochladen) rechts unten über dem Eingangstrafo ist eine Sicherung 160mA 250V, die ist durch.
Wie nennt sich diese braune Bauform? Ist mir noch nie unter gekommen.
Was könnte ev. noch höchst wahrscheinlich kaput sein? Hab so ein Teil noch nie in den Händen gehabt. -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 26.01.2015, 08:29
@ PeterGrz
|
Halogentrafo-elektronisch Sicherung? - Littlefuse |
» Guten Morgen,
»
»
»
» Siehe Bild ( erst bei 145kB lies es sich hochladen) rechts unten über dem
» Eingangstrafo ist eine Sicherung 160mA 250V, die ist durch.
»
» Wie nennt sich diese braune Bauform? Ist mir noch nie unter gekommen.
» Was könnte ev. noch höchst wahrscheinlich kaput sein? Hab so ein Teil noch
» nie in den Händen gehabt.
---
Hi,
eventuell bekommst so eine Sicherung bei Littlefuse.
http://www.littelfuse.de/
Die Großhändler vertreiben auch diese.
Auf PCB lötbare, bedrahtete Einbausicherung, hätte ich gesagt.
http://www.littelfuse.de/products/fuses.aspx
Kaputt, hm, wenn du Glück hast, war es nur die Sicherung.
Hat die Lampe geknallt? - diese könnte die Sicherung ausgelöst haben.
Auch könnte der Schalttransi hin sein.
Diese Netzteile sind oft Sperrwandler.
Grüße
Gerald
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
PeterGrz
Berlin, 26.01.2015, 08:41
@ geralds
|
Halogentrafo-elektronisch Sicherung? - Littlefuse |
» » Guten Morgen,
» »
» »
» »
» » Siehe Bild ( erst bei 145kB lies es sich hochladen) rechts unten über
» dem
» » Eingangstrafo ist eine Sicherung 160mA 250V, die ist durch.
» »
» » Wie nennt sich diese braune Bauform? Ist mir noch nie unter gekommen.
» » Was könnte ev. noch höchst wahrscheinlich kaput sein? Hab so ein Teil
» noch
» » nie in den Händen gehabt.
»
» ---
» Hi,
» eventuell bekommst so eine Sicherung bei Littlefuse.
» http://www.littelfuse.de/
» Die Großhändler vertreiben auch diese.
» Auf PCB lötbare, bedrahtete Einbausicherung, hätte ich gesagt.
» http://www.littelfuse.de/products/fuses.aspx
»
» Kaputt, hm, wenn du Glück hast, war es nur die Sicherung.
» Hat die Lampe geknallt? - diese könnte die Sicherung ausgelöst haben.
» Auch könnte der Schalttransi hin sein.
» Diese Netzteile sind oft Sperrwandler.
»
» Grüße
» Gerald
» ---
Vielen Dank für den Begriff!
na ich werde mal nen "normalen" Sicherungshalter daneben löten und dann schauen wir ob die Lampe am Schrott vorbei kommt! Man sollte eh auf LED umsteigen. -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 26.01.2015, 08:50
@ PeterGrz
|
Halogentrafo-elektronisch Sicherung? - Littlefuse |
--
»
» Vielen Dank für den Begriff!
»
» na ich werde mal nen "normalen" Sicherungshalter daneben löten und dann
» schauen wir ob die Lampe am Schrott vorbei kommt! Man sollte eh auf LED
» umsteigen.
---
Gerne.
Die Firma Littlefuse sagt (axial/radial) bedrahtete Stecksicherung dazu.
-> Deine im Bild wird wohl die Type TR5, mit einer der 3 stelligen Nummern, sein.
http://www.littelfuse.de/products/fuses/axial-radial-thru-hole-fuses/tr5-fuses.aspx
Gerald
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
PeterGrz
Berlin, 26.01.2015, 09:16
@ PeterGrz
|
Littlefuse => 5x20mm² |
Hallo,
hatte nur 200mA und da MT gewählt: die Lampe leuchtet nu so 10min, also war es das wohl.
Vielen Dank für die Hilfe! -- MfG
Peter |
xy
26.01.2015, 10:36
@ geralds
|
Halogentrafo-elektronisch Sicherung? - Littlefuse |
» eventuell bekommst so eine Sicherung bei Littlefuse.
Solche werden auch von vielen anderen Herstellern gefertigt, und sie sind sogar im Bastlerbedarf erhältlich, z.B. bei Reichelt.
» Diese Netzteile sind oft Sperrwandler.
Nein, das sind selbstschwingende Durchflusswandler in Halbbrückenschaltung. |
geralds
Wien, AT, 26.01.2015, 10:47
@ xy
|
Halogentrafo-elektronisch Sicherung? - Littlefuse |
...
»
» » Diese Netzteile sind oft Sperrwandler.
»
» Nein, das sind selbstschwingende Durchflusswandler in Halbbrückenschaltung.
---
Hab mir nochmals das Foto genauer angeschaut.
Ja, hast recht, sieht nach Durchflusswandler aus.
Links im Bild sind zwei nach Transi aussehende Halbleiter,
dazwischen der Übertrager.
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
26.01.2015, 10:57
@ geralds
|
Halogentrafo-elektronisch Sicherung? - Littlefuse |
» Hab mir nochmals das Foto genauer angeschaut.
» Ja, hast recht, sieht nach Durchflusswandler aus.
Ist garantiert einer.
» Links im Bild sind zwei nach Transi aussehende Halbleiter,
» dazwischen der Übertrager.
Das ist aber der Impulstrafo zur Ansteuerung der Transistoren. Der eigentliche Trafo sitzt rechts oben. |
PeterGrz
Berlin, 26.01.2015, 14:39
@ xy
|
zu früh gefreut! |
Hallo,
die Lampe lief eine gute Stunde, also ok dachte ich. Also dem Kollg. aufn Schreibtisch gelegt.....
2h später hat er sie noch mal angesteckt: Ruhe! Sicherung ist ganz.
Werd ich morgen mal versuchen nachm Gleichrichter die Spannung zu messen. Und lesen! -- MfG
Peter |
xy
27.01.2015, 09:28
@ PeterGrz
|
zu früh gefreut! |
» Und lesen!
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00003902.pdf |
PeterGrz
Berlin, 27.01.2015, 09:49
@ xy
|
zu früh gefreut! |
» » Und lesen!
»
» http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00003902.pdf
Danke für den Link! hab schoneiniges gesucht, aber recht wenig gefunden.
Was mich wundert: Gleichrichter ist ok ( ausgelötet) der folgende Kondensator auch. ABER ich messe über selben keine Spannung! Beide Spulen auf einem Kern vor dem Gleichrichter haben etwa 5 Ohm sind also auch ok. etwas ratlos -- MfG
Peter |
PeterGrz
Berlin, 03.02.2015, 13:00 (editiert von PeterGrz am 03.02.2015 um 13:00)
@ PeterGrz
|
Peinlich! Fehler gefunden |
Hallo,
hab das Ding heute wieder ma in die Hand genommen.
Tja: an der ausgelöteten Sicherung war ein Wackler, Drahtbrücke rüber und nu geht die Lampe: das erklärt auch warum nix nach dem Gleichrichter zu messen war..... -- MfG
Peter |