Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

hg200289(R)

23.01.2015,
21:14
 

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten (Elektronik)

Hallo,
wir haben kürzlich die Brandmelderzentrale BZK4E verbaut, nun besteht das Problem, dass ein Brandmelder aus der Meldergruppe immer anschlägt und Alarm auslöst. Das geschieht, wenn beim Öffnen des darunterstehenden Reinigungsofens Dampf entweicht. Welche Varianten fallen euch ein, den Brandmelder für diese Zeit auszuschalten bzw. kurz außer Betrieb zu nehmen, um die Klappe zu öffnen und nach dem Reinigen den Melder wieder zuzuschalten?

Danke für die Antworten

Elko_Scotty(R)

Homepage E-Mail

23.01.2015,
21:31

@ hg200289

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten

Rauchmelder an einen anderen Platz.

--
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.

Dieter aus B.

23.01.2015,
23:30

@ Elko_Scotty

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten

» Rauchmelder an einen anderen Platz.

...oder den Meldertypen wechseln ! Einen Wärmemelder einsetzen :-)
Gruß!

JBE

24.01.2015,
08:25

@ hg200289

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten

» Hallo,
» wir haben kürzlich die Brandmelderzentrale BZK4E verbaut, nun besteht das
» Problem, dass ein Brandmelder aus der Meldergruppe immer anschlägt und
» Alarm auslöst. Das geschieht, wenn beim Öffnen des darunterstehenden
» Reinigungsofens Dampf entweicht. Welche Varianten fallen euch ein, den
» Brandmelder für diese Zeit auszuschalten bzw. kurz außer Betrieb zu nehmen,
» um die Klappe zu öffnen und nach dem Reinigen den Melder wieder
» zuzuschalten?
»
» Danke für die Antworten

wärmemelder nehmen, kein optischen melder nehmen, oder wo anders hin setzen den jetzigen melder.

Maik.

24.01.2015,
11:25

@ hg200289

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten

» Hallo,
» wir haben kürzlich die Brandmelderzentrale BZK4E verbaut, nun besteht das
» Problem, dass ein Brandmelder aus der Meldergruppe immer anschlägt und
» Alarm auslöst. Das geschieht, wenn beim Öffnen des darunterstehenden
» Reinigungsofens Dampf entweicht. Welche Varianten fallen euch ein, den
» Brandmelder für diese Zeit auszuschalten bzw. kurz außer Betrieb zu nehmen,
» um die Klappe zu öffnen und nach dem Reinigen den Melder wieder
» zuzuschalten?
»
» Danke für die Antworten

Nun das ist doch eine eindeutige Fehlplanung :)
Wer setzt auch ein Melder direckt unter einer Quelle wo dieser dauernd anschlagen wird?
Beschwerde bei der Installierten Firma machen das die den Fehler Beheben ....
Bedenke nur das du selbst da nix machen darfst wegen Versicherungsschutz....
Dazu muss die Änderung ja auch Dokumentiert werden...

hg200289(R)

24.01.2015,
12:01

@ hg200289

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten

Erstmal besten Dank für die Antworten. Die Wirkung der Quelle war als solche nicht bekannt, gibt es auch eine Möglichkeit den Melder mit einen Schalter für die Zeit des Öffnens auszuschalten? Der Melder muss dort bleiben, kann man evtl. etwas über die Verzögerungszeit der BMA einstellen?

Maik.

24.01.2015,
15:48

@ hg200289

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten

» Erstmal besten Dank für die Antworten. Die Wirkung der Quelle war als
» solche nicht bekannt, gibt es auch eine Möglichkeit den Melder mit einen
» Schalter für die Zeit des Öffnens auszuschalten? Der Melder muss dort
» bleiben, kann man evtl. etwas über die Verzögerungszeit der BMA einstellen?

Schalter wird nicht gehen da es ein BUS System ist....
Zudem Rechtlich auch nicht zulässig....
Du kannst die Linie aber aus der Meldung rausnehmen an der BMZ, muss aber im Handbuch vermerkt werden.
Dazu wird ja auch jede Auslösung in der BMZ gespeichert mit Datum ect und muss mit dem Handbuch übereinstimmen sonst habt ihr ggfs Verischerungsverlust im Schadensfall..
Wenn ihr da aber ein Ofen habt, habt ihr einen Grund den Melder versetzten zu lassen wegen den Fehlalarmen halt.
Oder die Ansprechschwelle in der BMZ erhöhen.
Birgt aber die Gefahr das die Früherkennung drunter leidet wenns wirklich Brennt...
Dazu kanns sein das es nicht geht wenn der ganz Qualm genau der Melder abbekommt...
Holt die Installation/Wartungsfirma zu euch und zeigt denen das Problem.. die werden dazu eine Lösung machen das der Fehlalarm wegbleibt...
Bendenke aber das "Rumspielen" an der BMZ im Schadensfall auf dich zurückfällt und sehr Teuer werden kann...
Lies dazu mal eure Versicherungsrichtlinen durch bzw Frag mal euere Versicherung was die davon hält Melder mit Schalter zu "Brücken" ect...

JBE

27.01.2015,
13:07

@ hg200289

Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten

» Erstmal besten Dank für die Antworten. Die Wirkung der Quelle war als
» solche nicht bekannt, gibt es auch eine Möglichkeit den Melder mit einen
» Schalter für die Zeit des Öffnens auszuschalten? Der Melder muss dort
» bleiben, kann man evtl. etwas über die Verzögerungszeit der BMA einstellen?

dann muss der melder durch einen geeigneten ausgetauscht werden, wenn der versicherungsschutz aufrecht erhalten werden soll. keine ahnung wie das bei euch gehand habt wird,
bei uns hatte das letzte wort die feuerwehr. bleibt dann nur noch die bma in der zeit auf service zu stellen, oder die linie abschalten. das ist aber auf dauer auch keine lösung. einfach den melder überbrücken kann in die hose gehen, kommt auf die anlage an ob die es einfach so zulässt ohne sie neu zu programmieren.

auf alle fälle muss dort etwas geschehen mit dem betreiber und alle die damit zu tun haben.