Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Der Daniel

E-Mail

23.01.2015,
09:35
 

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen (Elektronik)

Guten Morgen,

ich stehe vor folgendem Problem:

Ich soll 2 Schaltschränke aufbauen die anschließend miteinander verknüpft werden.
Im Idealfall hätte man eine 160A Zuleitung gehabt und alles in einem Schrank verbaut.
Leider wurden mir nur 2 Zuleitungen mit jeweils 80A zu Verfügung gestellt.

Da ich 2 Zuleitungen habe, benötige ich 2 Hauptschalter...
Fällt einem von euch eine Möglichkeit ein, die Schaltung so auszulegen, dass wenn ich einen Hauptschalter abschalte der andere auch gleich mit abfällt?

Danke schon mal!

Grüße
Der Daniel

gast

23.01.2015,
09:57

@ Der Daniel

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

» Guten Morgen,
»
» ich stehe vor folgendem Problem:
»
» Ich soll 2 Schaltschränke aufbauen die anschließend miteinander verknüpft
» werden.
» Im Idealfall hätte man eine 160A Zuleitung gehabt und alles in einem
» Schrank verbaut.
» Leider wurden mir nur 2 Zuleitungen mit jeweils 80A zu Verfügung gestellt.
»
» Da ich 2 Zuleitungen habe, benötige ich 2 Hauptschalter...
» Fällt einem von euch eine Möglichkeit ein, die Schaltung so auszulegen,
» dass wenn ich einen Hauptschalter abschalte der andere auch gleich mit
» abfällt?
»
» Danke schon mal!
»
» Grüße
» Der Daniel

Mehrpoliger Hauptschalter ? (wenn Platz)

PeterGrz(R)

Homepage E-Mail

Berlin,
23.01.2015,
10:01

@ Der Daniel

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

» Guten Morgen,
»
» ich stehe vor folgendem Problem:
»
» Ich soll 2 Schaltschränke aufbauen die anschließend miteinander verknüpft
» werden.
» Im Idealfall hätte man eine 160A Zuleitung gehabt und alles in einem
» Schrank verbaut.
» Leider wurden mir nur 2 Zuleitungen mit jeweils 80A zu Verfügung gestellt.
»
» Da ich 2 Zuleitungen habe, benötige ich 2 Hauptschalter...
» Fällt einem von euch eine Möglichkeit ein, die Schaltung so auszulegen,
» dass wenn ich einen Hauptschalter abschalte der andere auch gleich mit
» abfällt?
»
» Danke schon mal!
»
» Grüße
» Der Daniel

Hallo,

gewöhnlich schaltet man ja so etwas über ein, in Deinem Fall 2, Schütz mit selbsthaltung. Zum Abschalten werden beide Unterbrecher der Selbsthaltung in Reihe und je einer in einem Schrank geschaltet.

Ein Not-Aus ist sicherlich auch zwigend erforderlich!

Vielleicht sollte man da einen Spezialisten/Qualifizierten ransetzen? :-D

--
MfG
Peter

Theo.

23.01.2015,
10:03

@ Der Daniel

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

Hallo

Klemme die beiden 80A Leitungen an beiden Seiten zusammen, und du hast deine 160A Leitung.

Mit einem schönen dicken Schütz im zweiten Schrank welches vom ersten Schrank gesteuert wird könnte man das Problem auch lösen.

Theo

Der Daniel

E-Mail

23.01.2015,
10:44

@ Theo.

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

» Hallo
»
» Klemme die beiden 80A Leitungen an beiden Seiten zusammen, und du hast
» deine 160A Leitung.
»
» Mit einem schönen dicken Schütz im zweiten Schrank welches vom ersten
» Schrank gesteuert wird könnte man das Problem auch lösen.
»
» Theo


Hatte ich schon vor... Wird allerdings aus Kostengründen von der Abteilungsleitung nicht genehmigt, da wir selbst nicht an die Hausinstallation dürfen(Betriebsinterne Regelung). Also müsste dafür dann eine Fremdfirma kommen.


Das mit den Schützen hatte ich auch schon vor. Allerdings darf ich im abgeschalteten Zustand ja keine Spannung hinter dem Hauptschalter haben. Und vor dem Hauptschalter darf ich sie auch nicht verbauen weil die Zuleitung direkt auf den Hauptschalter gehen muss.

Das ist ein echt mieser Teufelkreis.
Danke trotzdem für eure Antworten.

Gruß

Der Daniel

Theo.

23.01.2015,
11:17

@ Der Daniel

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

» Das mit den Schützen hatte ich auch schon vor. Allerdings darf ich im
» abgeschalteten Zustand ja keine Spannung hinter dem Hauptschalter haben.

Hallo

Verstehe ich nicht. Du hast einen Hauptschalter, wenn der abgeschaltet ist, liegt dahinter keine Spannung mehr, also auch keine Steuerspannung für das Schütz im zweiten Schrank.

Theo

Der Daniel

E-Mail

23.01.2015,
12:30

@ Theo.

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

» » Das mit den Schützen hatte ich auch schon vor. Allerdings darf ich im
» » abgeschalteten Zustand ja keine Spannung hinter dem Hauptschalter haben.
»
» Hallo
»
» Verstehe ich nicht. Du hast einen Hauptschalter, wenn der abgeschaltet ist,
» liegt dahinter keine Spannung mehr, also auch keine Steuerspannung für das
» Schütz im zweiten Schrank.
»
» Theo


Das ist richtig. Da ich das Schütz aber nicht vor dem Hauptschalter verbauen darf, habe ich dann im zweiten Schrank zwar keine Steuerspannung aber ich habe noch die 80A am Eingang vom Schütz anliegen. Weil der 2 Hauptschalter ja nicht abgeschaltet hat... ;-)

Ich bräuchte quasi einen Hauptschalter in dem das Schütz direkt integriert ist! Einen solchen Hauptschalter habe ich bislang aber noch nie gesehen und auch im Internet noch nicht gefunden!

Daniel

xy(R)

E-Mail

23.01.2015,
13:44

@ Der Daniel

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

» Da ich 2 Zuleitungen habe, benötige ich 2 Hauptschalter...
» Fällt einem von euch eine Möglichkeit ein, die Schaltung so auszulegen,
» dass wenn ich einen Hauptschalter abschalte der andere auch gleich mit
» abfällt?

Von Elektra Tailfingen gibts solche Hauptschalter.

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.01.2015,
17:04
(editiert von cmyk61
am 23.01.2015 um 17:21)


@ Der Daniel

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

Hat sich erledigt

Der Daniel

E-Mail

26.01.2015,
08:32

@ xy

2 Hauptschalter an einer Anlage verknüpfen

» » Da ich 2 Zuleitungen habe, benötige ich 2 Hauptschalter...
» » Fällt einem von euch eine Möglichkeit ein, die Schaltung so auszulegen,
» » dass wenn ich einen Hauptschalter abschalte der andere auch gleich mit
» » abfällt?
»
» Von Elektra Tailfingen gibts solche Hauptschalter.

Danke! Die gucke ich mir mal an!