egal123

29.09.2014,
20:49
 

Solar Differenzregler defekt (Elektronik)

Hallo zusammen,

ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe und Ratschläge.

An meiner häuslichen Solaranlage fürs Warmwasser ist der Regler defekt.

Regler: TEM PS 5510 M
Verbaute Fühler: NTC 5k bei 25°C

Die Fühler sitzen einmal am Kollektor und einmal im Speicher unten.

Regler steuert dementsprechend die Pumpe usw.

Wieso defekt? Über das Display kann ich von Hand die Pumpe AUS stellen ... allerdings wird der Ausgang durchgängig bestromt, Pumpe läuft ! Display zeigt auch AUS. Heißt: ich heize nachts mein Dach...

Ich find nirgends ein Neu-Gerät des gleichen Typs, höchstens Reparatur für 200€.
Am liebsten würd ich für 100€ ein anderes Gerät verbauen, aber alle gefundenen Gerät sind auf PTC-Fühler ausgelegt.

Ich könnt grad einfach nur ko****, sry.

Hat jemand von euch ne Idee, wie ich jetzt zu nem funktionsfähigen Differenzregler komme, ohne 200€ zu löhnen?
Und aufs Dach klettern um aus dem NTC ein PTC zu machen => forget it -.-

Danke im Voraus
mfg

Gastl

29.09.2014,
21:15

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

Relais klemmt? Muss nicht der Fühler sein, was auch die Displayanzeige unterstreichen würde.

xy(R)

E-Mail

29.09.2014,
21:37

@ Gastl

Solar Differenzregler defekt

» Relais klemmt?

Oder Triac durchlegiert.

egal123

29.09.2014,
21:54

@ xy

Solar Differenzregler defekt

» » Relais klemmt?
»
» Oder Triac durchlegiert.

Also Relais gibts da definitiv keins ! Hab schon mal das ganze Teil zerlegt ....

Triac könnte sein, nur wüsste ich nicht, wie ich das prüfen könnte :-/ leider noch nie ein Triac prüfen müssen

Fakt ist, die Klemmen, auf denen die Pumpe hängt, haben bereits im Vorfeld saft.
Habe mal L und N vom Netzanschl. durchgepiepst auf L und N Anschluss der Pumpe => Kontakt/Verbindung ist definitiv da

xy(R)

E-Mail

29.09.2014,
22:34

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» Habe mal L und N vom Netzanschl. durchgepiepst auf L und N Anschluss der
» Pumpe => Kontakt/Verbindung ist definitiv da

Also ist der Triac hinüber. Poste ein Foto des Innenlebens, oder verfolge die Leiterbahn vom Pumpenanschluss zum Triac.
Geschaltet wird natürlich L, nicht N.

egal123

30.09.2014,
12:24

@ xy

Solar Differenzregler defekt

» » Habe mal L und N vom Netzanschl. durchgepiepst auf L und N Anschluss der
» » Pumpe => Kontakt/Verbindung ist definitiv da
»
» Also ist der Triac hinüber. Poste ein Foto des Innenlebens, oder verfolge
» die Leiterbahn vom Pumpenanschluss zum Triac.
» Geschaltet wird natürlich L, nicht N.

Ich versuch heute noch Bilder hochzuladen.
Noch ne andere Frage:
Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
der Anschlüsse ...
Gate-> A1
Gate-> A2
A1 -> A2
... ein Durchgang bestehen, richtig?

Danke bisher, hat mich schon weit gebracht :)

xy(R)

E-Mail

30.09.2014,
13:05

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
» der Anschlüsse ...
» Gate-> A1
» Gate-> A2
» A1 -> A2
» ... ein Durchgang bestehen, richtig?

Nein, zwischen Gate und A1 ist der recht 'niederohmig', in beide Richtungen. Alle anderen Messungen sollten keinen Durchgang ergeben.

egal123

30.09.2014,
19:36

@ xy

Solar Differenzregler defekt

» » Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
» » der Anschlüsse ...
» » Gate-> A1
» » Gate-> A2
» » A1 -> A2
» » ... ein Durchgang bestehen, richtig?
»
» Nein, zwischen Gate und A1 ist der recht 'niederohmig', in beide
» Richtungen. Alle anderen Messungen sollten keinen Durchgang ergeben.

Anbei mal paar Bilder

Aufschrift Triac:

ST Mrc
BTA06
600BW
C1 10

Find leider wegen bei Reichelt noch bei Conrad so einen.
Was könnte ich stattdessen nehmen?

Hab nochmal durchmessen:
G/A1: 69 Ohm
A1/A2: ca. 0,8 Ohm
G/A2: 69 Ohm



egal123

30.09.2014,
19:37

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» » » Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
» » » der Anschlüsse ...
» » » Gate-> A1
» » » Gate-> A2
» » » A1 -> A2
» » » ... ein Durchgang bestehen, richtig?
» »
» » Nein, zwischen Gate und A1 ist der recht 'niederohmig', in beide
» » Richtungen. Alle anderen Messungen sollten keinen Durchgang ergeben.
»
» Anbei mal paar Bilder
»
» Aufschrift Triac:
»
» ST Mrc
» BTA06
» 600BW
» C1 10
»
» Find leider wegen bei Reichelt noch bei Conrad so einen.
» Was könnte ich stattdessen nehmen?
»
» Hab nochmal durchmessen:
» G/A1: 69 Ohm
» A1/A2: ca. 0,8 Ohm
» G/A2: 69 Ohm
»
»
»
»

noch ein Bild

egal123

30.09.2014,
19:38

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» » » » Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
» » » » der Anschlüsse ...
» » » » Gate-> A1
» » » » Gate-> A2
» » » » A1 -> A2
» » » » ... ein Durchgang bestehen, richtig?
» » »
» » » Nein, zwischen Gate und A1 ist der recht 'niederohmig', in beide
» » » Richtungen. Alle anderen Messungen sollten keinen Durchgang ergeben.
» »
» » Anbei mal paar Bilder
» »
» » Aufschrift Triac:
» »
» » ST Mrc
» » BTA06
» » 600BW
» » C1 10
» »
» » Find leider wegen bei Reichelt noch bei Conrad so einen.
» » Was könnte ich stattdessen nehmen?
» »
» » Hab nochmal durchmessen:
» » G/A1: 69 Ohm
» » A1/A2: ca. 0,8 Ohm
» » G/A2: 69 Ohm
» »
» »
» »
» »
»
» noch ein Bild


egal123

30.09.2014,
21:40

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» » » » » Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
» » » » » der Anschlüsse ...
» » » » » Gate-> A1
» » » » » Gate-> A2
» » » » » A1 -> A2
» » » » » ... ein Durchgang bestehen, richtig?
» » » »
» » » » Nein, zwischen Gate und A1 ist der recht 'niederohmig', in beide
» » » » Richtungen. Alle anderen Messungen sollten keinen Durchgang ergeben.
» » »
» » » Anbei mal paar Bilder
» » »
» » » Aufschrift Triac:
» » »
» » » ST Mrc
» » » BTA06
» » » 600BW
» » » C1 10
» » »
» » » Find leider wegen bei Reichelt noch bei Conrad so einen.
» » » Was könnte ich stattdessen nehmen?
» » »
» » » Hab nochmal durchmessen:
» » » G/A1: 69 Ohm
» » » A1/A2: ca. 0,8 Ohm
» » » G/A2: 69 Ohm
» » »
» » »
» » »
» » »
» »
» » noch ein Bild
»
»
»

Hab jetzt bei Conrad doch noch den selben Typen gefunden.
Mal abwarten und schauen, hoffe es ist sonst nichts defekt :-/

Danke vorab für die Hilfe :)

egal123

01.10.2014,
18:15

@ xy

Solar Differenzregler defekt

» » Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
» » der Anschlüsse ...
» » Gate-> A1
» » Gate-> A2
» » A1 -> A2
» » ... ein Durchgang bestehen, richtig?
»
» Nein, zwischen Gate und A1 ist der recht 'niederohmig', in beide
» Richtungen. Alle anderen Messungen sollten keinen Durchgang ergeben.

Blöde Frage die 2te:

hab jetzt den Triac von der Platine entfernt, trotzdem habe ich auf dem Pumpenausgang 230V.
Laut Display ist Pumpe "AUS", Ansteuerung 0%

Anbei ne Zeichnung zur Schaltung (anhand Sichtprüfung erstellt, vermutlich falsch^^)

egal123

01.10.2014,
18:23

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» » » Ist der Triac eingelötet/ausgelötet, darf zwischen keinen
» » » der Anschlüsse ...
» » » Gate-> A1
» » » Gate-> A2
» » » A1 -> A2
» » » ... ein Durchgang bestehen, richtig?
» »
» » Nein, zwischen Gate und A1 ist der recht 'niederohmig', in beide
» » Richtungen. Alle anderen Messungen sollten keinen Durchgang ergeben.
»
» Blöde Frage die 2te:
»
» hab jetzt den Triac von der Platine entfernt, trotzdem habe ich auf dem
» Pumpenausgang 230V.
» Laut Display ist Pumpe "AUS", Ansteuerung 0%
»
» Anbei ne Zeichnung zur Schaltung (anhand Sichtprüfung erstellt, vermutlich
» falsch^^)
»
»


Korrektur:


xy(R)

E-Mail

01.10.2014,
19:29

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» Korrektur:

Immer noch falsch. Schau ins Datenblatt des MOC3063:

https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MO/MOC3061M.pdf

egal123

01.10.2014,
20:35

@ xy

Solar Differenzregler defekt

» » Korrektur:
»
» Immer noch falsch. Schau ins Datenblatt des MOC3063:
»
» https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MO/MOC3061M.pdf

nochmal korrigiert :P

1. Kann mir aber mal jemand erklären, die das Schritt für Schritt abläuft?
2. Kann eventuell ein anderes bauteil defekt sein? der C oder vllt sogar der MOC ?
3. Wie ließe sich das überprüfen?

Danke im voraus ;)

Gastl

01.10.2014,
22:32

@ egal123

Solar Differenzregler defekt

» » » Korrektur:
» »
» » Immer noch falsch.

Das sehe ich auch so. Deine Schaltung kann nicht richtig sein. Wenn sie es dennoch sein sollte ist der Kondensator durchgeschlagen.