Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

brl2011

18.09.2014,
11:58
 

Geeigneter Frequenzumrichter (Elektronik)

Hallo,

ich möchte aus Einphasenwechselstrom ein Dreiphasenwechselstrom erzeugen. An dem Ausgang des Dreiphasenwechselstroms möchte ich an jede Phase einen Dimmer (TRIAC) anschließen und dahinter jeweils einen Strahler (500W). Nun benötige ich einen FU mit geeignetem Ausgangsstrom. Habe ich das richtig verstanden, dass die Angabe des Ausgangsstromes des FU sich auf jede der drei Phasen bezieht?

Gruß

brl2011

xy(R)

E-Mail

18.09.2014,
12:32

@ brl2011

Geeigneter Frequenzumrichter

» ich möchte aus Einphasenwechselstrom ein Dreiphasenwechselstrom erzeugen.

Aha. Wieviel Volt rein, wieviel raus?


» An dem Ausgang des Dreiphasenwechselstroms möchte ich an jede Phase einen
» Dimmer (TRIAC) anschließen und dahinter jeweils einen Strahler (500W).

Und auch noch Phasenanschnittdimmung?


» Nun benötige ich einen FU mit geeignetem Ausgangsstrom. Habe ich das richtig
» verstanden, dass die Angabe des Ausgangsstromes des FU sich auf jede der
» drei Phasen bezieht?

Ja, aber es gibt keinen Neutralleiter, deshalb ggf Verkettungsfaktor beachten. Und Frequenzumrichter mögen i.d.R. keine geschalteten Lasten, und schon gar keinen Phasenanschnitt. Und unsymmetrische Lasten sind denen auch nicht recht, sie erwarten ja einen Motor.

brl2011

18.09.2014,
12:39

@ xy

Geeigneter Frequenzumrichter

Eingangsspannung: 230 V einphasig 50Hz
Ausgangsspannung: 230 V dreiphasig 50Hz

Gibt es eine Alternative zum FU? Möchte lediglich das ganze an Einphasenwechselstrom anschließen können, jedoch dahinter Dreiphasenwechselstrom nutzen können.

Gruß

brl2011

xy(R)

E-Mail

18.09.2014,
12:42

@ brl2011

Geeigneter Frequenzumrichter

» Eingangsspannung: 230 V einphasig 50Hz
» Ausgangsspannung: 230 V dreiphasig 50Hz

Das klappt so nicht wirklich, zumindest nicht mit sinusförmigem Ausgang.


» Gibt es eine Alternative zum FU?

Rotierender Umformer, ala Leonardsatz.


» Möchte lediglich das ganze an
» Einphasenwechselstrom anschließen können, jedoch dahinter
» Dreiphasenwechselstrom nutzen können.

Für Halogenlampen? Wozu denn das?

brl2011

18.09.2014,
12:46

@ xy

Geeigneter Frequenzumrichter

Wieso klappt das nicht ?

Meinst du nicht der FU könnte mitspielen?

Ich möchte mit den Strahlern pro Phase und den Dimmern eine Neutralleiterbelastung nachweisen.

xy(R)

E-Mail

18.09.2014,
12:50

@ brl2011

Geeigneter Frequenzumrichter

» Wieso klappt das nicht ?
»
» Meinst du nicht der FU könnte mitspielen?

Ja, u.U. signalisiert er das sogar durch Rauchzeichen.


» Ich möchte mit den Strahlern pro Phase und den Dimmern eine
» Neutralleiterbelastung nachweisen.

Es gibt am Ausgang eines FU keinen Neutralleiter.

brl2011

18.09.2014,
13:00

@ xy

Geeigneter Frequenzumrichter

Den Neutralleiter würde ich von Einphasenwechselstrom benutzen. Anbei habe ich ein Bild mitgeschickt. Bei diesem Bild muss man sich lediglich noch den FU vorne am Eingang dazu denken.

Elko_Scotty(R)

Homepage E-Mail

18.09.2014,
13:29

@ brl2011

Geeigneter Frequenzumrichter

Wird nix.
Vergis es so.

--
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.

xy(R)

E-Mail

18.09.2014,
13:37

@ brl2011

Geeigneter Frequenzumrichter

» Den Neutralleiter würde ich von Einphasenwechselstrom benutzen.

Dann ist der magische Rauch garantiert!

brl2011

18.09.2014,
13:47

@ xy

Geeigneter Frequenzumrichter

Eine andere Idee?

gast

18.09.2014,
14:15

@ brl2011

Geeigneter Frequenzumrichter

» Eine andere Idee?

Ja

eine kleine Lektüre für dich - Punkt 2 kann ich sehr empfehlen


techmax

E-Mail

13.10.2014,
12:21

@ brl2011

Geeigneter Frequenzumrichter

Moin brl2011

du kannst mit einem Frequenzumrichter die Ausgangsspannung steuern, und daher kannst du auch Leuchtmittel dimmen, wenn diese dafür ausgelegt sind. Richtig ist, das du keinen Neutralleiter hast und daher eine symetrische Last benötigst. Wenn du also 3 Strahler hast, kannst du Sie mit einem Frequenzumrichter mit 230V Ausgangsspannung im Dreieck verschalten und benötigst damit keinen Neutralleiter.

Wenn du es so realisiern möchtest würde ich dir diesen Umrichter empfehlen. Er hat deinen 1-Phasigen Eingang über 230V und gibt dir eine Ausgangsspannung 3-Phasing mit 230V wieder aus. So kannst du es mit der Dreieckschaltung verschalten um auf jedem Strahler deine 230V zu haben ohne einen Neutralleiter.
http://www.sourcetronic.com/shop/de/frequenzumrichter/frequenzumrichter-st9100a-2-2kw-230v.html

mfg
techmax