rudi4
JWD, 27.08.2014, 08:08 |
brückengleichrichter (Bauelemente) |
Hallo
Beispiel aus dem Datenblatt 0.5A Surface Mount Bridge Rectifier:
Wenn das Bauteil heißer als 40 Grad wird, senkt sich automatisch die Stromabgabe bis bei 150 Grad schließlich kein Strom mehr fließt.
Deute ich das so richtig? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
matzischweinchen
Aachen, 27.08.2014, 08:17 (editiert von matzischweinchen am 27.08.2014 um 08:20)
@ rudi4
|
brückengleichrichter |
» Hallo
» Beispiel aus dem Datenblatt 0.5A Surface Mount Bridge Rectifier:
»
»
»
» Wenn das Bauteil heißer als 40 Grad wird, senkt sich automatisch die
» Stromabgabe bis bei 150 Grad schließlich kein Strom mehr fließt.
» Deute ich das so richtig?
Hallo, rudi,
der Gleichrichter wird Dir auch bei 120°C noch den erforderlichen Strom liefern, fragt sich nur wie lange... jedenfalls nicht sehr lange noch... Man sollte den Strom als Funktion der Temperatur begrenzen, damit er nicht noch heißer wird. Bei 60°C sollteste nur noch 400mA ziehen. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
27.08.2014, 08:19
@ rudi4
|
brückengleichrichter |
» Wenn das Bauteil heißer als 40 Grad wird,
Du solltest mal nachlesen was "ambient" heißt. |
gast
27.08.2014, 08:31
@ rudi4
|
brückengleichrichter |
» Hallo
» Beispiel aus dem Datenblatt 0.5A Surface Mount Bridge Rectifier:
»
»
»
» Wenn das Bauteil heißer als 40 Grad wird, senkt sich automatisch die
» Stromabgabe bis bei 150 Grad schließlich kein Strom mehr fließt.
» Deute ich das so richtig?
nein
Das Diagramm zeigt dir bei welcher !!Ambient!! Temperatur du welchen Strom dem Gleichrichter zumuten kannst. Du hast 2 Kurven weil es ist ein Unterschied ob der auf einer Epoxy oder einer ALU Planiene montiert ist.
Beachtest du dass nicht dann wird aus dem Gleichrichter ein "gleich riecht er"
Du bist für die Einhaltung der Grenzwerte mit deiner Schaltung verantwortlich. Der Gleichrichter begrenzt sich nicht (irgendwann auf 0,0 Ampere = kaputt) |
rudi4
JWD, 27.08.2014, 08:43
@ gast
|
brückengleichrichter |
Hallo
» Du bist für die Einhaltung der Grenzwerte mit deiner Schaltung
» verantwortlich. Der Gleichrichter begrenzt sich nicht
Schade, keine Automatik
'hab's kapiert
Dank euch allen -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 27.08.2014, 09:07
@ rudi4
|
brückengleichrichter |
Hallo
vielleicht kann ich hier noch eine Zusatzfrage los werden
Ich lese weiterhin:
MaximumDC Blocking Voltage 400 V
MaximumRMS Voltage 280 V
MaximumPeak Recurrent Reverse Voltage 400V
Ich bin ja kein Engländer und weiss im Moment auch nicht, was RMS bedeutet. Aber ich schließe daraus, dass der Brückengleichrichter an 280 V angeschlossen werden kann.
Was mich wundert:
Das Teil sitzt auf einer LED-Lampe, die an 12 V betrieben wird. Ich frage mich, warum solche Dimensionen verwendet werden. Warum verwendet der Hersteller nicht einen sagen wir mal 30 V-Gleichrichter? Könnt ihr mich aufklären? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Jüwü
Würzburg, 27.08.2014, 09:15
@ rudi4
|
brückengleichrichter |
» Hallo
» vielleicht kann ich hier noch eine Zusatzfrage los werden
»
» Ich lese weiterhin:
» MaximumDC Blocking Voltage 400 V
» MaximumRMS Voltage 280 V
» MaximumPeak Recurrent Reverse Voltage 400V
»
» Ich bin ja kein Engländer und weiss im Moment auch nicht, was RMS bedeutet.
» Aber ich schließe daraus, dass der Brückengleichrichter an 280 V
» angeschlossen werden kann.
» Was mich wundert:
» Das Teil sitzt auf einer LED-Lampe, die an 12 V betrieben wird. Ich frage
» mich, warum solche Dimensionen verwendet werden. Warum verwendet der
» Hersteller nicht einen sagen wir mal 30 V-Gleichrichter? Könnt ihr mich
» aufklären?
der Preis |
gast
27.08.2014, 09:31
@ rudi4
|
brückengleichrichter |
»
» Ich bin ja kein Engländer und weiss im Moment auch nicht, was RMS bedeutet.
» Aber ich schließe daraus, dass der Brückengleichrichter an 280 V
» angeschlossen werden kann.
Nun ich schließe daraus, dass du dich mit technischem Englisch auseinander setzte wirst müssen, falls du erfolgreich was bauen musst.
Das bleibt dir nicht erspart.
Den Gleichrichter an 280V anschließen bedeutet für dich zu klären Gleichspannung/Wechselspannung, welche Kurvenform, welche Frequenzen und führt unweigerlich wieder zum Thema sich Wissen aneignen zu müssen. |
rudi4
JWD, 27.08.2014, 09:37
@ Jüwü
|
brückengleichrichter |
Hallo
» der Preis
leuchtet ein. 'hatte doch glatt angenommen, der Preis für ein 30V-Teil (wenn's denn überhaupt eines gibt) wäre niedriger. So kann man sich täuschen.
danke -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 27.08.2014, 09:44
@ gast
|
brückengleichrichter |
» führt unweigerlich wieder zum Thema sich Wissen aneignen zu müssen.
da bin ich doch eben bei. Es ist bloß so schwer den Anfang zu finden. Und wenn man einen anderen Menschen fragt, dann kommen eventuell noch Fakten/Argumente zur Sprache, an die man noch nicht gedacht hat.
danke -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
27.08.2014, 09:52
@ rudi4
|
brückengleichrichter |
» hatte doch glatt angenommen, der Preis für ein 30V-Teil
» (wenn's denn überhaupt eines gibt) wäre niedriger.
Brückengleichrichter mit normalen Siliziumdioden gibts ab 50V, und der Preis ist bis 400V nahezu konstant. Darunter gibts welche aus Schottkydioden, weniger Verluste, aber deutlich teurer. |
rudi4
JWD, 27.08.2014, 10:02
@ xy
|
brückengleichrichter |
» » hatte doch glatt angenommen, der Preis für ein 30V-Teil
» » (wenn's denn überhaupt eines gibt) wäre niedriger.
»
» Brückengleichrichter mit normalen Siliziumdioden gibts ab 50V, und der
» Preis ist bis 400V nahezu konstant. Darunter gibts welche aus
» Schottkydioden, weniger Verluste, aber deutlich teurer.
Danke
Ich hole Info's ein, weil ich vorhabe einen Kleintrafo einzusetzen ...
Dann muss ich mir wohl wegen des Gleichtichters keine großen Gedanken machen, welchen ich kaufe. Oder giebt's da was Wichtiges, worauf ich achten sollte (von Shottky mal abgesehen)? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2014, 10:43
@ gast
|
Der herrliche Duft des Selen... |
» Beachtest du dass nicht dann wird aus dem Gleichrichter ein "gleich riecht er"
Das galt vor allem damals als es noch Selengleichrichter gab. Ein herrlicher Duft war dies...
( Quelle: http://www.wolfram-zucker.de/elektronik/selen.htm )
» Du bist für die Einhaltung der Grenzwerte mit deiner Schaltung
» verantwortlich. Der Gleichrichter begrenzt sich nicht (irgendwann auf 0,0
» Ampere = kaputt)
Als einzig mir bekanntes Bauteil im Bereich von Netzteilen tut dies ein integrierter Spannungsregler, wie z.B. LM78xx, LM79xx, LM317(L) und LM337(L).
Bei denen wird der Strom so reduziert, so dass der SOA-Wert sicher eingehalten wird.
Man kann tatsächlich ein solches Bauteil kurzschliessen ohne Kühlkörper (falls nötig). Die Kühlfläche des IC heizt bis so etwa um die 100 ºC und je nach Droputspannung reduziert sich der Strom entsprechend, um diese 100 ºC aufrecht zu halten.
Wenn man aus Spieltrieb mit einer Kältspraydose das IC kurz anspritzt, erhöht sich ebenso kurzzeitig der Strom.
Viel Spass beim Spielen... -- Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9 |
Jogi
Da, 27.08.2014, 10:48
@ schaerer
|
Hat´s geknallt und hat´s gestunken... |
war´s bestimmt ein Telefunken - Selen - gleich-riecht-er
-- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2014, 10:57
@ rudi4
|
Wer sucht der findet, Beispiel RMS... |
» » führt unweigerlich wieder zum Thema sich Wissen aneignen zu müssen.
»
» da bin ich doch eben bei. Es ist bloß so schwer den Anfang zu finden.
Kommen wir doch zurück zum Begriff RMS. Das heisst Root-Mean-Square. Infos dazu findet man selbst mit der Eingabe RMS im ELKO-Suchfenster und in den allgemeinen Suchmaschinen wie IXQUICK oder GOOGLE.
Nach- und Vorteil: Man muss selber suchen und lesen. Man findet dabei Seiteneffekt-Themen und man lernt, so das Interesse vorhanden ist, zusätzlich.
Viel Erfolg beim Einstieg!
Wozu ist ein Forum denn da? Um komplexere Zusammenhänge (z.B. schaltungstechnische Probleme oder auch man hat ein Problem mit dem Verständnis eines Datenblattes u.s.w.) zu lernen. Beispiele gäbe es noch viele... -- Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9 |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2014, 10:59
@ Jogi
|
Hat´s geknallt und hat´s gestunken... |
» war´s bestimmt ein Telefunken - Selen - gleich-riecht-er
»
Warum? Wurden diese noch speziell perfümiert für einen noch herrlicheren Duft beim Abrauchen? -- Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9 |