Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Frank-L

17.12.2005,
14:04
 

"Altersschwäche" bei Sicherungen? (Elektronik)

Hallo!

Kann es sein, dass eine Sicherung (Neozed) bei häufiger relativ hoher Belastung irgendwann durchbrennt, auch wenn der Nennwert nicht überschritten wird? Sollte man diese evtl. in regelmäßigen Abständen vorsorglich austauschen?

(Es handelte sich um einen 35 A Sicherungseinsatz. An dieser Phase wurde zu dem Zeitpunkt nur ein Durchlauferhitzer betrieben, der zusätzlich über 32 A LS-Schalter abgesichert ist... es brannte aber nur eine der drei 35 A Sicherung durch, während keiner der LS-Schalter auslöste.)

Danke im Voraus!
Frank

Thomas Z

17.12.2005,
14:28

@ Frank-L

"Altersschwäche" bei Sicherungen?

» Hallo!
»
» Kann es sein, dass eine Sicherung (Neozed) bei häufiger relativ hoher
» Belastung irgendwann durchbrennt, auch wenn der Nennwert nicht
» überschritten wird?

Nein

» Sollte man diese evtl. in regelmäßigen Abständen
» vorsorglich austauschen?

Luxus
»
» (Es handelte sich um einen 35 A Sicherungseinsatz. An dieser Phase wurde
» zu dem Zeitpunkt nur ein Durchlauferhitzer betrieben, der zusätzlich über
» 32 A LS-Schalter abgesichert ist... es brannte aber nur eine der drei 35 A
» Sicherung durch, während keiner der LS-Schalter auslöste.)

Kombination 35A Neozed mit 32A LS ist sinnlos aber nicht verboten.
Eine 32A Sicherung löst bei 32A nie aus

Es gilt: Neozed kleiner Prüfstrom 35*1,25=43A Sicherung löst innerhalb einer Stunde NICHT aus
Neozed goßer Prüfstrom 35*1,6=56A Sicherung löst innerhalb einer Stunde Sicher aus

Es gilt: LS kleiner Prüfstrom 32*1,13=36A Sicherung löst innerhalb einer Stunde NICHT aus
LS goßer Prüfstrom 32*1,45=46A

Wahrscheinlich - sehr sicher - war das Neozedelement nicht fest genug angeschraubt. Am Kontakt ensteht Wärme und Sicherung löst aus. Das oben gesagte gilt nur für 25 Grad.




»
» Danke im Voraus!
» Frank

Onkel Dagobert

24.12.2005,
11:50

@ Frank-L

"Altersschwäche" bei Sicherungen?

Hallo!

» Kann es sein, dass eine Sicherung (Neozed) bei häufiger relativ hoher
» Belastung irgendwann durchbrennt, auch wenn der Nennwert nicht
» überschritten wird?

Ja. Schmelzsicherungen altern bei regelmässiger, kurzzeitiger Überlastung. Irgendwann brennen sie dann durch, auch wenn der Nennwert nicht erreicht wird.

» Sollte man diese evtl. in regelmäßigen Abständen
» vorsorglich austauschen?

Zumindest dann wenn eine der drei Sicherungen ausfällt, sollten alle drei erneuert werden. Besser wäre allerdings eine Installation, die der Stoßbelastung gerecht wird.


Gruß, Onkel