Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Zen_Sur(R)

08.12.2012,
21:29
 

Magische Steckdose (Elektronik)

Hallo Zusammen,
In unserem Keller gibt es eine Steckdose wenn ich mit dem Phasenprüfer die drei Löcher abtaste leutet er nur beim L auf. So weit so gut. Sobald ich aber ein Kabel einstecke (oder ein Gerät) leutet der Phasenprüfer auch wenn ich das Erdungskabel/Gerät antaste und zwar mit ca. 1/2 der Intensität vom L-Loch. Bei allen anderen Dosen ist das nicht so.

Wie muss ich mir das erklären?
Besteht eine gefahr?

Vielen Dank für eure Antworten.

Beste Grüsse

Senpai

08.12.2012,
21:33

@ Zen_Sur

Magische Steckdose

Eventuell ist die Dose nicht richtig oder garnicht geerdet
so dass, z.B. über Funkentstörkondensatoren eine Spannung an der Erdung anliegt.

Aber der Phasenprüfer heißt nicht umsonst Lügenstift.
Haste ein Multimeter da?

olit(R)

E-Mail

Berlin,
08.12.2012,
21:34

@ Zen_Sur

Magische Steckdose

» Hallo Zusammen,
» In unserem Keller gibt es eine Steckdose wenn ich mit dem Phasenprüfer die
» drei Löcher abtaste leutet er nur beim L auf. So weit so gut. Sobald ich
» aber ein Kabel einstecke (oder ein Gerät) leutet der Phasenprüfer auch
» wenn ich das Erdungskabel/Gerät antaste und zwar mit ca. 1/2 der
» Intensität vom L-Loch. Bei allen anderen Dosen ist das nicht so.
»
» Wie muss ich mir das erklären?
» Besteht eine gefahr?
»
» Vielen Dank für eure Antworten.
»
» Beste Grüsse

Der Schutzkontakt dieser Steckdose ist nicht angeschlossen. Das heißt, dass das Gehäuse der angesteckten Geräte nicht geerdet wird! Außer Betrieb nehmen! Und Elektriker holen!

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
08.12.2012,
21:43
(editiert von geralds
am 08.12.2012 um 21:59)


@ Zen_Sur

Magische Steckdose

eventuell ist die Erdung mit dem Neutralleiter verbunden ---

http://de.wikipedia.org/wiki/TN-C-S-System#TN-C-System

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
08.12.2012,
21:44

@ Senpai

Magische Steckdose

» Eventuell ist die Dose nicht richtig oder garnicht geerdet
» so dass, z.B. über Funkentstörkondensatoren eine Spannung an der Erdung
» anliegt.

Fall da welche drinnen wären.

»
» Aber der Phasenprüfer heißt nicht umsonst Lügenstift.
» Haste ein Multimeter da?

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

olit(R)

E-Mail

Berlin,
08.12.2012,
21:53

@ geralds

Magische Steckdose

» eventuell ist die Erdung mit dem Neutralleiter verbunden ---
Dann würde die Glimmlampe im Phasenprüfer nicht zünden!!!

Zen_Sur(R)

08.12.2012,
21:54

@ Senpai

Magische Steckdose

Das ging aber schnell, ich habe ein Voltcraft VC-940 Multimeter.

Senpai

08.12.2012,
22:05

@ Zen_Sur

Magische Steckdose

» Das ging aber schnell, ich habe ein Voltcraft VC-940 Multimeter.

Dann messe doch mal die spannung zwischen der Phase und dem Erdanschluss wenn kein Gerät an der dose angeschlossen ist

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
08.12.2012,
22:55

@ olit

Magische Steckdose

» » eventuell ist die Erdung mit dem Neutralleiter verbunden ---
» Dann würde die Glimmlampe im Phasenprüfer nicht zünden!!!

---
jo, hast recht, meijo,,, manchmal stolpere ich da halt drüber.



---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

Zen_Sur(R)

09.12.2012,
09:12

@ olit

Magische Steckdose

Guten Morgen,
Ich habe heute Morgen die Dose aufgeschraubt.
Siehe da kein Schutzleiter angeschlossen (Siehe Foto).

Vielen Dank für die Antwort.

Ich habe die Dose beschriftet und mit Klebeband abgeklebt.
Der Vermieter soll das in Ordnung bringen.

Ist wahrscheindlich schon seit Jahren so...

Theo(R)

E-Mail

Düsseldorf,
09.12.2012,
10:09

@ Zen_Sur

Magische Steckdose

»

Hallo

Wo benutzt man solche Steckdosen mit Schutzleiter in der Mitte?

Dein Vermieter wird dir sagen, dass diese Dose nicht zur ursprünglichen Anlage gehört, sondern irgend ein Vormieter zusätzlich verlegt hat. Er wird sie einfach abklemmen und/oder entfernen.

Ist denn der Schutzleiter im Kabel vorhanden? Dann einfach aufklemmen und fertig. Ich selbst würde an meiner Anlage den Null mit dem Schutzleiter verbinden. Da das zwar funktioniert, aber heutzutage verboten ist, kann ich dir das natürlich nicht empfehlen, und allgemein und in einem öffentlichen Forum schon gar nicht.

Theo

xy(R)

E-Mail

09.12.2012,
10:14

@ Theo

Magische Steckdose

» »
»
» Hallo
»
» Wo benutzt man solche Steckdosen mit Schutzleiter in der Mitte?

Schweiz.

Zwinkerle(R)

09.12.2012,
10:58

@ Senpai

Magische Steckdose

» Aber der Phasenprüfer heißt nicht umsonst Lügenstift.

Weil Lügner die Anzeige nicht interpretieren können! Ich habe bisher keine Lüge dieses Stiftes erlebt. Man muss das gesehene nur zuordnen können.

Einfaches Beispiel: Nehmt 2 dieser Prüfer, je einen in eine Hand. Einen an L angelegt, den 2. an PE.
Es gibt 3 mögliche Anzeigen:
1. keiner der beiden leuchtet
2. nur der an L leuchtet
3. beide leuchten; und sogar heller als bei 2.

Nun viel Spaß beim probieren und vorallem interpretieren :-D

MfG

--
Don't feed Trolls!!!

Sebi2020(R)

09.12.2012,
19:03

@ Theo

Nullleiter & Schutzleiter

Kann der FI Schalter überhaupt noch auslösen, wenn man Null mit Erde verbindet? Also ich meine im Falle, dass dann mal ein Strom über das Gehäuse fließt! Schließlich kann der Strom dann ja genauso über den Nullleiter wie Erde abfließen, oder nicht?

Elko_Scotty(R)

Homepage E-Mail

09.12.2012,
19:24

@ Sebi2020

Nullleiter & Schutzleiter

Prima Test.

--
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
10.12.2012,
07:56

@ Sebi2020

Nullleiter & Schutzleiter

» Kann der FI Schalter überhaupt noch auslösen, wenn man Null mit Erde
» verbindet?

Null mit Erde? Du meinst also nicht Null mit dem Erdanschluss der Steckerbuchse, wie das in dieser "Geschichte" vorkommt?:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=178446&page=0&category=all&order=time

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9