Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Theo(R)

E-Mail

Düsseldorf,
07.06.2012,
11:36
 

Fi-Schalter (Elektronik)

Hallo

Spricht irgend etwas dagegen, den rechten dreipoligen Fi gegen die linken drei einpoligen Fi zu tauschen? Es sind nur Licht- und Steckdosenkreise angeschlossen, keine Drehstromverbraucher. Der Grund ist einfach der, dass ich von den einpoligen eine ganze Kiste habe, den dreipoligen aber neu kaufen müsste.

Theo

x y

07.06.2012,
11:41

@ Theo

Fi-Schalter

» Spricht irgend etwas dagegen, den rechten dreipoligen Fi gegen die linken
» drei einpoligen Fi zu tauschen? Es sind nur Licht- und Steckdosenkreise
» angeschlossen, keine Drehstromverbraucher.

Dann spricht nichts dagegen.

Dass die Neutralleiter ausgangsseitig getrennt sein müssen wird dir ja klar sein.

Technikfan(R)

07.06.2012,
11:47

@ Theo

Fi-Schalter

» Hallo
»
» Spricht irgend etwas dagegen, den rechten dreipoligen Fi gegen die linken
» drei einpoligen Fi zu tauschen?

Im Prinzip nicht
- beide sind 30mA Typen mit 6kA Kurzschlussschaltvermögen
wenn das passt dann passt es.

Der 2 polige ist aber eine Ausführung mit 25A Nennstrom im Gegensatz zum 4 poligen mit 40A.
D.h. du musst eventuell auch eine vorhandene Vorsicherung anpassen damit es zu keiner thermischen Überlastung kommt.

Wie alt sind die Dinger in deiner Kiste eigentlich?

Theo(R)

E-Mail

Düsseldorf,
07.06.2012,
11:49

@ x y

Fi-Schalter

» Dass die Neutralleiter ausgangsseitig getrennt sein müssen wird dir ja
» klar sein.

Hallo

Ja, die Masseschiene wird in drei Teile zersägt. Danke.

Theo

x y

07.06.2012,
12:02

@ Technikfan

Fi-Schalter

» Der 2 polige ist aber eine Ausführung mit 25A Nennstrom im Gegensatz zum 4
» poligen mit 40A.
» D.h. du musst eventuell auch eine vorhandene Vorsicherung anpassen damit
» es zu keiner thermischen Überlastung kommt.

Das kann auch durch nachgeschaltete LSS erfüllt werden.

Theo(R)

E-Mail

Düsseldorf,
07.06.2012,
12:17

@ Technikfan

Fi-Schalter

» D.h. du musst eventuell auch eine vorhandene Vorsicherung anpassen damit
» es zu keiner thermischen Überlastung kommt.


Hallo

Da sitzt nur eine Reihe 16A Automaten dahinter.


»
» Wie alt sind die Dinger in deiner Kiste eigentlich?

Ich schätze mal so ca. 20-25 Jahre.

Theo

Technikfan(R)

07.06.2012,
12:31

@ Theo

Fi-Schalter - passt - passt nicht

» Da sitzt nur eine Reihe 16A Automaten dahinter.

Also wird der Strom begrenzt weil es nur EIN 16A Automat nach dem RCD verschalten ist.
Na dann passt es - im Bezug auf die thermische Überlast

» » Wie alt sind die Dinger in deiner Kiste eigentlich?
» Ich schätze mal so ca. 20-25 Jahre.

Ich finde es passt aber nicht bei der Grundsatzüberlegung.

Ein neuer RCD kostet so ca. 50 Euro

Dieser Investion stehet gegenüber 20 Jahre alte RCDs zu verbauen über deren Funktionsfähigkeit nichts mehr gesagt werden kann. (Korrossion, Kunststoffalterung, etc)

Die Museuumsgeräte aus der Kiste (und deren Entwickler damals) waren noch nicht mit Oberwellen oder asymetrischen Netzen vertraut.

Also mir persönlich wäre der Personenschutz für mich und meine Angehörigen schon 50 Euro wert.
Aber das ist meine Meinung und die Entscheidung musst du treffen.

x y

07.06.2012,
12:40

@ Technikfan

Fi-Schalter - passt - passt nicht

» Ein neuer RCD kostet so ca. 50 Euro

Aber nur in der Apotheke.

Theo(R)

E-Mail

Düsseldorf,
07.06.2012,
13:23

@ Technikfan

Fi-Schalter - passt - passt nicht

Hallo

Also das sehe ich etwas anders. Über die Funktion kann sehr wohl etwas gesagt werden, denn man kann sie prüfen. Wenn diese Prüfung ergibt, dass er einwandfrei funktioniert, kann ich ihn verwenden, egal wie alt er ist. Ansonsten müsste ich alle eingebauten Fi-Schalter und alle Sicherungsautomaten vorsorglich austauschen. Die Realität sieht doch etwas anders aus.

Meine Fi´s sind dir allerdings böse, weil du sie trotz ihrer Jugend schon ins Museum oder auf den Müllhaufen verbannen willst. Ich habe ihnen erklärt, dass du wohl noch sehr jung bist, daher verzeihen sie dir noch mal.

Theo (der mit den Fi´s spricht)

79616363(R)

E-Mail

Leinfelden-Echterdingen,
07.06.2012,
14:37
(editiert von 79616363
am 07.06.2012 um 14:39)


@ x y

Fi-Schalter - passt - passt nicht

» » Ein neuer RCD kostet so ca. 50 Euro
»
» Aber nur in der Apotheke.

Eben! Nen nagelneuen 4poligen Hager (40A/0,03A) krieg ich um knapp 28 EUR - Nur die 63er sind sauteuer.

--
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“

(Kurt Marti)

Gerd(R)

07.06.2012,
15:15

@ Technikfan

Fi-Schalter - passt - passt nicht

Mal eine Frage, wie alt bist Du?

Wenn Du 25 oder älter bist, gehörst Du nämlich ins Museum! Weil die Korrosion Deine Funktionsfähigkeit beeinträchtigt und ein Sicherheitsrisiko für andere darstellt.

So hast Du das doch gemeint, oder?

Gerd

PS: wenn das haus, in welchem du wohnst älter als 25 Jahre ist, solltest du schnellstens ausziehen. Gut gemeinter Rat zu deiner Sicherheit!

--
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!

I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd

UNO

E-Mail

07.06.2012,
20:40

@ Gerd

Fi-Schalter - passt - passt nicht

Oho!
Greisengrant?
Da ist jemand den alten Säcken hier kräftig auf den Schlips getreten :-D :-P :-D

roldor(R)

Homepage E-Mail

Konstanz,
08.06.2012,
07:29

@ UNO

Fi-Schalter - passt - passt nicht

Wenn er eine ganze Kiste hat, könnte er doch
pro Phase drei hintereinander schalten. Wenn einer
ausfallen sollte, sind doch noch zwei auf Reserve.
Ausserdem, wenn man bei einem FI die Testtaste
betätigt, wird nämlich künstlich ein Fehlerstrom
erzeugt, woraufhin der Schalter auslösen muß.
Das sollte man so wie so ab und zu mal machen.

Das ist meiner Meinung nach sogar noch sicherer,
als ein einzelner Neuer, der auch nicht 100% ig
vor Mängeln gefeit ist.

P.S.: Das ist nur eine Überlegensgrundlage und
sollte vorher mit Fachleuten diskutiert werden!

Was meint Ihr?

Gruß

--
Gruß von

* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *

SVEN 1

03.07.2012,
16:51

@ Theo

Fi-Schalter

» Hallo
»
» Spricht irgend etwas dagegen, den rechten dreipoligen Fi gegen die linken
» drei einpoligen Fi zu tauschen? Es sind nur Licht- und Steckdosenkreise
» angeschlossen, keine Drehstromverbraucher. Der Grund ist einfach der, dass
» ich von den einpoligen eine ganze Kiste habe, den dreipoligen aber neu
» kaufen müsste.
»
» Theo
»
»

Hallo Theo.
Dagegen spricht nichts weiter. Das einzige was du beachten musst ist, dass du die "N" Sammelschiene auf 3 einzelne (von einander unabhängig) aufteilen musst. Ansonsten bekommst du mit den Summenströmen probleme.

herder

04.07.2012,
16:13

@ Theo

Fi-Schalter

» Hallo
»
» Spricht irgend etwas dagegen, den rechten dreipoligen Fi gegen die linken
» drei einpoligen Fi zu tauschen? Es sind nur Licht- und Steckdosenkreise
» angeschlossen, keine Drehstromverbraucher. Der Grund ist einfach der, dass
» ich von den einpoligen eine ganze Kiste habe, den dreipoligen aber neu
» kaufen müsste.
»
» Theo
»
»

Den Drehstrom-FI würde ich auch nur für Drehstromlasten wie zum Beispiel einen Herdanschluß verwenden. Da dann einen 300mA Typ.

Ich hasse diese Installationen bei denen die ganze Hütte Spannungsfrei ist, wenn der einzige FI anspricht. Also man dann im dunkeln steht.

Der FI gehört an Steckdosenstromkreise. (Auch und erst recht für SK2 Dosen.) Für fest installierte Lampen (unter der Decke) braucht man den nicht.

Selbstverständlich kann der Leitungsschutzschalter vor dem FI angebracht sein. Damit fallen beim Ansprechen des FI weniger Verbraucher aus.

LG