Serienschalltung (Elektronik)

lassen sich 4 Schaltnetzteile
(15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
in Serie schalten?
Anm. Beim Hersteller dazu kein Angaben

Bürger(R)

16.02.2012,
11:26

@ nagus

Serienschalltung

» lassen sich 4 Schaltnetzteile
» (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» in Serie schalten?
» Anm. Beim Hersteller dazu kein Angaben

Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen.

x y

16.02.2012,
11:34

@ nagus

Serienschalltung

» lassen sich 4 Schaltnetzteile
» (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» in Serie schalten?

Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans Netz hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos auslösen lässt.

Harald Wilhelms(R)

E-Mail

16.02.2012,
11:59

@ x y

Serienschalltung

» » lassen sich 4 Schaltnetzteile
» » (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» » in Serie schalten?
»
» Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans Netz
» hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos auslösen
» lässt.

Bei der geringen Leistung?
Gruss
Harald

Harald Wilhelms(R)

E-Mail

16.02.2012,
12:02

@ nagus

Serienschalltung

...Serienschalltung...

Brauchst Du mehr Schall?:-)

» lassen sich 4 Schaltnetzteile
» (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» in Serie schalten?

Ja, ich denke schon. Zur Sicherheit könntest Du
noch eine Diode je Netzteil antiparallel an den
Ausgang schalten.

» Anm. Beim Hersteller dazu kein Angaben

Manchmal hilft da ein Anruf weiter.
Gruss
Harald

nagus(R)

E-Mail

16.02.2012,
12:08

@ Harald Wilhelms

Serienschalltung

Vielen Dank an alle
nagus

x y

16.02.2012,
12:12

@ Harald Wilhelms

Serienschalltung

» » » lassen sich 4 Schaltnetzteile
» » » (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» » » in Serie schalten?
» »
» » Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans Netz
» » hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos auslösen
» » lässt.
»
» Bei der geringen Leistung?

http://www.meanwell.com/search/pm-15/pm-15-spec.pdf

Harald Wilhelms(R)

E-Mail

16.02.2012,
12:28

@ x y

Serienschalltung

» » » » lassen sich 4 Schaltnetzteile
» » » » (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» » » » in Serie schalten?
» » »
» » » Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans Netz
» » » hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos
» auslösen
» » » lässt.
» »
» » Bei der geringen Leistung?
»
» http://www.meanwell.com/search/pm-15/pm-15-spec.pdf

Ja, 50A bei der kleinen Leistung
ist schon ganz schön deftig. :-)
Gruss
Harald

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
16.02.2012,
13:41

@ Harald Wilhelms

Serienschalltung

» » » » » lassen sich 4 Schaltnetzteile
» » » » » (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» » » » » in Serie schalten?
» » » »
» » » » Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans
» Netz
» » » » hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos
» » auslösen
» » » » lässt.
» » »
» » » Bei der geringen Leistung?
» »
» » http://www.meanwell.com/search/pm-15/pm-15-spec.pdf
»
» Ja, 50A bei der kleinen Leistung
» ist schon ganz schön deftig. :-)

Das schon, allerdings steht nichts darüber wie gross die Zeitkonstante dieses hohen Stromes ist. Der liegt vielleicht irgendwo im 10µs-Bereich und auch nur dann, wenn beim Einschalten gerade der Peaktwert der Sinusspannung erwischt wird.

Dieser Inrush-Current müsste mehr ins Detail gehend definiert sein...

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
16.02.2012,
13:45

@ nagus

Serienschalltung

» Vielen Dank an alle
» nagus

Wobei diese parallel zu den Ausgängen geschalteten Dioden den Kurzschlussbegrenzungsstrom der SNTs aushalten müssen.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

x y

16.02.2012,
14:27

@ schaerer

Serienschalltung

» Dieser Inrush-Current müsste mehr ins Detail gehend definiert sein...

Es würde ja schon helfen zusätzlich die Kapaziät des Zwischenkreiselkos zu nennen.

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
16.02.2012,
15:19

@ x y

Serienschalltung

» » Dieser Inrush-Current müsste mehr ins Detail gehend definiert sein...
»
» Es würde ja schon helfen zusätzlich die Kapaziät des Zwischenkreiselkos zu
» nennen.

Stimmt. Man könnte auch gleich ein anklickbares PDF-Datenblatt, wie das bei Farnell und Distrelec üblich ist, realisieren, das etwas differenzierter informiert.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

Gast

16.02.2012,
18:34

@ nagus

Serienschalltung

» lassen sich 4 Schaltnetzteile
» (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» in Serie schalten?

Sicher und anders als die anderen hier behaupten, passiert dabei gar nichts, denn...

Du meinst aber sicher die sekundäre Reihenschaltung.

Hartwig(R)

16.02.2012,
18:40

@ Gast

Serienschalltung

Hi,
ja, und damit die primärseitige Parallelschaltung. In der Situation werden die Netzteile wohl gleichzeitig eingeschaltet. Un da der max. inrush-current mit 50A pro Netzteil spezifiziert ist, ergibt das nach Datenblatt und Herrn Ohm, Riese und Konsorten 200A. Daher die Bemerkung von x y.
Hartwig