vielleicht Alois
08.07.2009, 19:11 |
4-20mA vs 0-10V (Elektronik) |
Hallo,
ich möchte mit einer Siemens LOGO! mit AM2 AQ Erweiterungsmodul ein Proportionalventil ansteuern. Das Ventil gibt es in 4-20mA oder 0-10V Ausführung.
Bei der Logo kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, den Wertebereich umschalten.
Leitungslänge ist ca. 2-3m, Spannungsabfall sollte also kein Problem sein. Ich würde gerne Spannungsgesteuert nehmen, weil praktischer zu messen. Übersehe ich ein wichtiges Argument für Stromschnittstelle? Wie ist das mit Störungsempfindlichkeit, usw? |
Thomas Z
08.07.2009, 19:17
@ vielleicht Alois
|
4-20mA vs 0-10V |
» Ich würde gerne Spannungsgesteuert nehmen, weil praktischer zu messen.
na ja mA wurden auch schon erfunden und mit einer Diode in Serie sogar ohne Unterbrechung zu messen
» Übersehe ich ein wichtiges Argument für Stromschnittstelle? Wie ist das
» mit Störungsempfindlichkeit, usw?
hat schon einen Grund warum die Industrie nur mA verwendet
Stromschleifen sind halt ungleich unempfindlicher gegen Störungen |
vielleicht Alois
08.07.2009, 19:20
@ Thomas Z
|
4-20mA vs 0-10V |
» na ja mA wurden auch schon erfunden und mit einer Diode in Serie sogar
» ohne Unterbrechung zu messen
Diese Methode kannte ich nicht.
» Stromschleifen sind halt ungleich unempfindlicher gegen Störungen
Überredet.
Danke |
ollanner
08.07.2009, 20:05
@ vielleicht Alois
|
4-20mA vs 0-10V |
Als Nachtrag:
Messung mit 4-20mA sind zudem Drahtbruchsicher. Bei Drahtburch (0mA) gibs entsprechende Feherlmerker. -- Gruß
Der Ollanner |
Thomas Z
08.07.2009, 20:30
@ ollanner
|
4-20mA vs 0-10V |
» Als Nachtrag:
» Messung mit 4-20mA sind zudem Drahtbruchsicher. Bei Drahtburch (0mA) gibs
» entsprechende Feherlmerker.
beim Logo auch? Muss zugeben kenne ich nicht.
S7 300+400 ist klar |
vielleicht Alois
08.07.2009, 21:33
@ Thomas Z
|
4-20mA vs 0-10V |
» ...beim Logo auch? Muss zugeben kenne ich nicht.
Ist mir auch noch nicht untergekommen.
schönen Abend! |
Andrè
08.07.2009, 21:39
@ vielleicht Alois
|
4-20mA vs 0-10V |
Wie geht das mit den 4-20mA denn?
wie erkennt mann da was? |
Thomas Z
08.07.2009, 21:54
@ Andrè
|
4-20mA vs 0-10V |
» Wie geht das mit den 4-20mA denn?
» wie erkennt mann da was?
richtige Spsen setzen bei kleiner 3,6mA ein Fehlerbit
kann in der Software ausgewertet werden |
vielleicht Alois
08.07.2009, 23:55
@ Thomas Z
|
4-20mA vs 0-10V |
» » Wie geht das mit den 4-20mA denn?
» » wie erkennt mann da was?
Wie meinst du das? Es ist eine Möglichkeit einen Analogwert darzustellen. z.B. 4mA entspricht x°C, 20mA entspricht y°C.
» richtige Spsen setzen bei kleiner 3,6mA ein Fehlerbit
» kann in der Software ausgewertet werden
Auch beim Analogausgang? Also wenn sie den Strom nicht mehr treiben können |
hws

59425 Unna, 09.07.2009, 09:44
@ vielleicht Alois
|
4-20mA vs 0-10V |
» z.B. 4mA entspricht x°C, 20mA entspricht y°C.
Und wenn dann Null mA kommen (weil Draht unterbrochen) dann ist das nicht "minus-ganz-viel" Grad, sondern Fehler.
» Auch beim Analogausgang? Also wenn sie den Strom nicht mehr treiben können
Der folgende Eingang merkt das.
Der Ausgang üblicherweise nicht. Warum sollte er auch?
hws |
Thomas Z
09.07.2009, 11:56
@ vielleicht Alois
|
4-20mA vs 0-10V |
»
» » richtige Spsen setzen bei kleiner 3,6mA ein Fehlerbit
» » kann in der Software ausgewertet werden
» Auch beim Analogausgang? Also wenn sie den Strom nicht mehr treiben können
ja
auf Kurzschluss und Drahtbruch überwacht - zumindest S7-300 Analogausgang |
bigdie
09.07.2009, 21:03
@ vielleicht Alois
|
4-20mA vs 0-10V |
» Hallo,
»
» ich möchte mit einer Siemens LOGO! mit AM2 AQ Erweiterungsmodul ein
» Proportionalventil ansteuern. Das Ventil gibt es in 4-20mA oder 0-10V
» Ausführung.
» Bei der Logo kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, den
» Wertebereich umschalten.
Hallo
Bei der Logo kann man nur die Eingangsmodule wahlweise 0-10V,4-20mA betreiben. Das Ausgangsmodul geht nur 0-10V. |