Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Bernhard

27.06.2009,
00:10
 

Kabelquerschnitt für 8V bis 2A über 9 Meter (Elektronik)

Hallo,

ich will 8 Volt Gleichstrom mit bis zu 2 A über 9 Meter, möglichst verlustarm übertragen. Was wäre der beste Querschnitt hierfür?

Ich hab zur auswahl:
0,14 qmm Querschnitt
0,74 qmm Querschnitt
2,50 qmm Querschnitt

Was noch nett wäre wenn mir jemand die Formel dazu liefern kann.

Einen wunderschönen Tag!
Bernd

Maik

27.06.2009,
00:16

@ Bernhard

Kabelquerschnitt für 8V bis 2A über 9 Meter

"möglichst verlustarm übertragen"
Da bleibt nur C 2,5 übrig
Je höher der Querschnitt ist umsoweniger Verluste hast duDazu brauchst du keine Formel :-D


» Hallo,
»
» ich will 8 Volt Gleichstrom mit bis zu 2 A über 9 Meter, möglichst
» verlustarm übertragen. Was wäre der beste Querschnitt hierfür?
»
» Ich hab zur auswahl:
» 0,14 qmm Querschnitt
» 0,74 qmm Querschnitt
» 2,50 qmm Querschnitt
»
» Was noch nett wäre wenn mir jemand die Formel dazu liefern kann.
»
» Einen wunderschönen Tag!
» Bernd

Torsten(R)

E-Mail

27.06.2009,
00:18

@ Bernhard

Kabelquerschnitt für 8V bis 2A über 9 Meter

» Was noch nett wäre wenn mir jemand die Formel dazu liefern kann.

R = L * Rho / A mit L Länge in Meter, Rho spez. Widerstand von Kupfer, A Querschnitt in mm²
Rho = 0,0178 Ohm * mm² / m

Ergibt für 2,5 mm², 2 A und 9 Metern länge einen Spannungsabfall von U = R * I = 64 mOhm * 2 A = 128 mV.
Falls die 9 Meter nur die einfache Länge sind, musst Du mit 18 Metern rechen: Hin- und Rückweg.
Bei 18 Metern verlierst Du also ca. 256 mV entsprechend 3,2 % in der Leitung.

Die übrigen Querschnitte bitte selbst nachrechnen.

Gruß
Torsten

Pimpino(R)

E-Mail

27.06.2009,
00:21

@ Bernhard

Kabelquerschnitt für 8V bis 2A über 9 Meter

Ich habe da letztens eine sehr interessante Seite im Netz gefunden:

www.google.de

Dieses Orakel kann man zu allem befragen, was einem einfällt.

Bei "Kabelquerschnitt berechnen" verwies es mich auf:

http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm

Etwa mittig solltest du fündig werden.

hws(R)

E-Mail

59425 Unna,
27.06.2009,
00:50

@ Bernhard

möglichst verlustarm = möglichst dicher Querschnitt

» ich will 8 Volt Gleichstrom mit bis zu 2 A über 9 Meter, möglichst
» verlustarm übertragen. Was wäre der beste Querschnitt hierfür?
»
» Ich hab zur auswahl:
» 0,14 qmm Querschnitt
» 0,74 qmm Querschnitt
» 2,50 qmm Querschnitt

Möglichst verlustarm = 2,5 qmm, wenn es nur diese Alternativen gibt.

Soll das eine Hausaufgabe sein und man soll erkennen, das "möglichst verlustarm" eine möglichst dicke Leitung bedeutet?

» Was noch nett wäre wenn mir jemand die Formel dazu liefern kann.

Spar ich mir mal, da hier schon angegeben ;-)

hws