Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

haemse(R)

Innsbruck,
25.05.2009,
16:38
 

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil (Elektronik)

Suche schon lange nach einem möglichst kleinem Bauteil, welches 230V AC auf 9 - 12V DC wandelt ... habe hier einen Artikel auf Ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=320333254092

was könnte das für ein Bauteil sein, welches oben genanntes ermöglicht?
Bis jetzt kenne ich nur Stromwandler, die sowas mit niedrigen Gleichspannungen können (zB. in 12V out 9 oder so) aber von 230V AC auf 9-12 DC habe ich noch nie gesehn ... also falls jemand weiß wo man sowas herbekommt, wie das heißt, bzw. wer die herstellt ... danke vielmals!

lg Jacob

x y

25.05.2009,
16:50

@ haemse

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

» was könnte das für ein Bauteil sein, welches oben genanntes ermöglicht?

Kondensatornetzteil.

Jüwü(R)

E-Mail

Würzburg,
25.05.2009,
17:02

@ x y

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

» » was könnte das für ein Bauteil sein, welches oben genanntes ermöglicht?
»
» Kondensatornetzteil.

...und somit nicht ungefährlich !!

haemse(R)

Innsbruck,
25.05.2009,
17:32

@ Jüwü

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

danke für die schnellen Antworten ... !!!
in wiefern sind die "gefährlich" ... sind die auch gefährlich, wenn der Strom (I) der gezogen wird in einem gewissen rahmen bleibt?

lg haemse

haemse(R)

Innsbruck,
25.05.2009,
17:37

@ Jüwü

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

ok, ich glaub ich weiß schon warum - wegen der spannungsspitzen im Netz??? Wo kauft man am besten fertige, sichere Kondensatornetzteile ???

danke,
lg haemse

olit(R)

E-Mail

Berlin,
25.05.2009,
17:42

@ haemse

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

» ok, ich glaub ich weiß schon warum - wegen der spannungsspitzen im Netz???
» Wo kauft man am besten fertige, sichere Kondensatornetzteile ???

Nirgends. Ein solches Netzteil ist allerhöchstens in einem Gerät verbaut, welches Schutzisoliert ist.
Die gesamte Schaltung steht unter Netzspannung und muss den Schutzmaßnahmen entsprechenden.

olit(R)

E-Mail

Berlin,
25.05.2009,
17:46

@ haemse

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

Hast du nicht ein altes Steckernetzteil herum zu liegen?
Da ist ein Trenntrafo drin. Also ungefehrlich!

Jüwü(R)

E-Mail

Würzburg,
25.05.2009,
17:54

@ haemse

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

» ok, ich glaub ich weiß schon warum - wegen der spannungsspitzen im Netz???

Nein, es fehlt die galvanische Trennung und darf deshalb nur in schutzisolierten Gehäusen verwendet werden.

x y

25.05.2009,
18:08

@ Jüwü

230V AC to 9 -12 V DC Bauteil

» Nein, es fehlt die galvanische Trennung und darf deshalb nur in
» schutzisolierten Gehäusen verwendet werden.

Zwei Y-Kondensatoren verwenden, sofern man mit 0,5mA auskommt.